Dron/9K написал:
camper написал:
Господа, критика?
camper,
на вводе стоит С63, групповые УЗО 40А, при этом суммарный номинальный ток потребителей в группе выше. понятно, что ничего не сгорит и будет работать, но формально вроде как ошибка.да и сами УЗО типа АС применяются только для активной нагрузки, а тут явно будет смешанная. хотя.. работать и защищать будет. но я бы лучше взял типа А )
Dron/9K, а откуда вы его узнали - номинальный?
Активной нагрузки - то есть электродвигатели ну никак через АС подключать нельзя?
:D
Где вы всю эту ересь черпаете, да еще путаете теплое с мягким, и при этом ни капли не стесняясь втираете людям как им делать! :mad: