08.01.2024 в 00:42:03
BV, Я готов принять на веру выше сказанное, но если не затруднит, можете объяснить почему 50А АВ в паре с 40А УЗО нельзя, а 5 АВ по 10А под таким же УЗО - можно?
08.01.2024 в 00:47:25
Dron/9K написал: BV, Я готов принять на веру выше сказанное, но если не затруднит, можете объяснить почему 50А АВ в паре с 40А УЗО нельзя, а 5 АВ по 10А под таким же УЗО - можно?
Dron/9K, коэффициенты одновременности или по другому спроса -> расчетный ток... И это есть в методичках приличных брендов.
08.01.2024 в 00:50:36
jaja написал: MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!
jaja, Поделитесь секретом - как отрывать картинку в таком высоком разрешении?
08.01.2024 в 01:04:08
Dron/9K написал:
jaja написал: MaSeVi, витуха отрисована просто огонь!
jaja, Поделитесь секретом - как отрывать картинку в таком высоком разрешении?
Dron/9K, Да скачать этот фрагмент и всё)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2024 в 10:43:34
MaSeVi, я во вконтактике глянул, там более качественно :o
человек-электрик
08.01.2024 в 12:30:22
jaja написал: MaSeVi, я во вконтактике глянул, там более качественно :o
jaja, Хммм... Я ссылок не оставлял, как мне казалось...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.01.2024 в 12:39:12
jaja, Коварно!
09.01.2024 в 01:24:52
Не нашел в себе сил освоить EPLAN ProPanel (и наверное никогда не найду), решил попробовать по-быстрому нарисовать в визио компоновку щитка освещения в гараже.
Визио - конечно ужасно кривая рисовалка, но за неимением другой можно привыкнуть и к этой. Всё нарисовано вручную линиями, кругами и прямоугольниками глядя на фотографии и спецификации изделий в соседнем окне ) Рисовать трассы проводов не стал - они всё равно все сливаются и больше возни, чем пользы. Наверное если рисовать второй щит, то в 2Д будет быстрее чем в 3Д, хотя на этот я часа четыре наверное угрохал (только на художества).
В очередной раз поразился как быстро расходуется место, казалось бы - ящик 600х400, туда можно вместить распределение небольшого дома, а в итоге всего лишь коммутация семи (7!) линий освещения.
Самые сложные метания были как подключать лампочки подсветки кнопок. Было три опции: 1) подключить их параллельно катушкам контакторов 2) использовать для их включения вторую пару контактов на контакторе 3) снимать напряжение на выходе контактора и подключать через промежуточное реле
Наверное, самым правильным является третий путь, но представив доп. расходы на реле + лишние провода, решил что следующим по целесообразности будет второй вариант, на котором и остановился.
09.01.2024 в 03:19:55
Dron/9K, Visio более чем "прямое" ПО))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу