Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

08.06.2024 в 18:03:32

#7236934

camper написал: после него несколько контакторов на разные группы лент? Может не контакторы, а импульсные реле

Зачем контакторы в данной схеме? Если их ставить, то с материалами контактов AgNi90/10. И Вы наверняка знаете, что один мощный БП может постоянно "гасить" автомат на него...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

08.06.2024 в 18:31:36

#7236938

MaSeVi написал: И Вы наверняка знаете, что один мощный БП может постоянно "гасить" автомат на него...

Знаю, пусковвые токи будут впечатляющие. Один блок на ватт 350. Хотел чудес, без DALLI и прочих удорожаний. Суммарно блоки на дин вышли за 60 модулей и это без тепловых зазоров.

Чем 24в после бп разрывать? Надеялся есть готовое решение, рабочее.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

08.06.2024 в 19:04:34

#7236942

Кстати, кто собирал щиты DKC? Типа таких https://www.dkc.ru/ru/catalog/115/RB72B4RWD/

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

08.06.2024 в 19:15:34

#7236944

camper написал: Чем 24в после бп разрывать? Надеялся есть готовое решение, рабочее.

Может лучше ДО? Что держать БП постоянно в напряжении. А так - промежуточные реле с катушкой на 24В.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий112233

Местный

Регистрация: 16.06.2024

Москва

Сообщений: 2

16.06.2024 в 18:22:27

#7238098

Здравствуйте

0
Аватар пользователя
Дмитрий112233

Местный

Регистрация: 16.06.2024

Москва

Сообщений: 2

16.06.2024 в 18:57:10

#7238101

А как мне фоточку вставить с телефона?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108720

16.06.2024 в 19:38:12

#7238110

Никак. Сломалась функция. Ссылку на сторонний сервис

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

21.06.2024 в 13:02:48

#7238865

Схема щита для однокомнатной квартиры, с элементами автоматизации. Защитная автоматика Schrack (Австрия), элементы УД - Iridi (Россия). Что будет автоматизировано:

  1. Регулировка температуры радиаторов;
  2. Защита от протечек;
  3. Диммирование LED светильников;
  4. Тёплые полы;
  5. Освещение в прихожей. Оболочка щита - ABB U42. https://disk.yandex.ru/i/B03tKxRgdYa6Sw https://disk.yandex.ru/i/IKRTKdKEmQ6wWQ

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.06.2024 в 16:13:57

#7239074

MaSeVi, Шракинг - в точку!

0
Аватар пользователя
Masimll

Местный

Регистрация: 11.01.2024

Якутск

Сообщений: 8

02.07.2024 в 21:28:14

#7240645

Добрый день. Запутался в выборе номинала УЗО. В квартире установлен вводной дифавтомат на 50А, после него планирую 2 группы узо, на розетки со светом и ванную комнату со стиралкой, автоматы соответственно с16 и с10 после узо будут. Вопрос, узо брать с запасом по водному Автомату, на 63А или по автоматам идущих после узо и хватит на 25А?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

03.07.2024 в 09:11:17

#7240677

Masimll написал: Добрый день. Запутался в выборе номинала УЗО. В квартире установлен вводной дифавтомат на 50А, после него планирую 2 группы узо, на розетки со светом и ванную комнату со стиралкой, автоматы соответственно с16 и с10 после узо будут. Вопрос, узо брать с запасом по водному Автомату, на 63А или по автоматам идущих после узо и хватит на 25А?

Masimll, На 40А хватит с запасом...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

06.07.2024 в 11:10:05

#7240858

Товарищи, подскажите многозонный регулятор теплого пола(электрический) на динрейку. А если есть с wifi, алиса вообще супер.

Или аналоги Terneo bx

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

06.07.2024 в 12:37:52

#7240867

camper написал: Товарищи, подскажите многозонный регулятор теплого пола(электрический) на динрейку. А если есть с wifi, алиса вообще супер.

Или аналоги Terneo bx

camper, hite-pro

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

08.07.2024 в 10:27:43

#7241047

Сервис картинок заработал))) Посему ещё раз)))

Схема щита для однокомнатной квартиры, с элементами автоматизации. Защитная автоматика Schrack (Австрия), элементы УД - Iridi (Россия). Что будет автоматизировано:

Регулировка температуры радиаторов; Защита от протечек; Диммирование LED светильников; Тёплые полы; Освещение в прихожей. Оболочка щита - ABB U42. 1-я схема - непосредственно компоновка щита с разводкой 2-я схема - подключение нагрузок и датчиков.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kirch

Местный

Регистрация: 24.08.2014

Москва

Сообщений: 47

09.07.2024 в 22:24:37

#7241284

Добрый день. Покритикуйте схему подключения однофазного стабилизатора (в наличии) в трехфазном щите, как временное решение при просадке напряжения по всем фазам (может вообще такое быть?), с помощью трехпозиционного переключателя. Стаб планируется подключать через фазу L1. Спасибо. Заранее извините за непрофессиональный рисунок.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

11.07.2024 в 10:07:45

#7241501

Визуализация щита для 2-х комнатной квартиры на базе автоматики Schrack и системы управления WirenBoard Оболочка ABB U62 Клеммы - сборная солянка

Система WB управляет:

  • Сценарное освещение, 12 групп;
  • Бризеры в количестве 3 шт.;
  • Тёплые полы кухни и двух санузлов;
  • Диммирование 3-х групп света;
  • Мастер-выключатель.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

12.07.2024 в 09:15:26

#7241640

Визуализация щита для трёхкомнатной квартиры серии П-3. Основа решения Schrack Щита как такового не будет - две рамы от ABB U41 , соединенные по высоте. Установка в специальной сконструированной нише. Во всех жилых комнатах по просьбе заказчика сделано разделение групп освещения и розеток по две. Освещение коридора и подсветка его пола выполнено на импульсных реле, количество точек управления - 5.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

12.07.2024 в 11:31:42

#7241657

Студия (другими словами - просто комната с горшком :D ). Хоть на РКН уговорил)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

30.07.2024 в 11:31:55

#7243785

Визуализация щита по схеме ЭОМ заказчика, часть 1: офис руководителя.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

30.07.2024 в 23:27:38

#7243876

MaSeVi, А если Сорос из жадности полезет сам лампочку менять его трахнет?)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

31.07.2024 в 08:50:56

#7243897

dokar написал: MaSeVi, А если Сорос из жадности полезет сам лампочку менять его трахнет?)))

dokar, Это проблемы Сороса , что меня порадует...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

05.08.2024 в 15:19:36

#7244530

Визуализация щита по схеме ЭОМ заказчика, офис руководителя. Часть 2.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

05.08.2024 в 21:27:02

#7244582

по схеме ЭОМ заказчика MaSeVi, А Сорос оказался ещё жаднее, чем я думал.)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

05.08.2024 в 21:32:32

#7244585

dokar написал: по схеме ЭОМ заказчика MaSeVi, А Сорос оказался ещё жаднее, чем я думал.)))

dokar, Мне как-то всё равно. Платит и ладно)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 833

16.08.2024 в 13:25:40

#7246188

Чисто поржать :a

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 833

19.08.2024 в 05:39:28

#7246476

Эволюция

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.08.2024 в 20:31:38

#7246556

Все равно какая то мешанина. Вот подобный щит, но на 60 модулей в моем исполнении

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

19.08.2024 в 20:45:11

#7246557

UK660, тут правда говоря торопили сильно, страшненький вышел

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

19.08.2024 в 20:57:29

#7246559

Шуруповерт написал: Эволюция

Задница, скорее.

0
Аватар пользователя
Шуруповерт

Местный

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 833

20.08.2024 в 04:33:55

#7246613

Radio написал:

Шуруповерт написал: Эволюция

Задница, скорее.

Radio, а конструктив будет, или просто обосрать достаточно?