08.06.2024 в 18:03:32
#7236934
camper написал: после него несколько контакторов на разные группы лент? Может не контакторы, а импульсные реле
Зачем контакторы в данной схеме? Если их ставить, то с материалами контактов AgNi90/10. И Вы наверняка знаете, что один мощный БП может постоянно "гасить" автомат на него...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.06.2024 в 18:31:36
#7236938
MaSeVi написал: И Вы наверняка знаете, что один мощный БП может постоянно "гасить" автомат на него...
Знаю, пусковвые токи будут впечатляющие. Один блок на ватт 350. Хотел чудес, без DALLI и прочих удорожаний. Суммарно блоки на дин вышли за 60 модулей и это без тепловых зазоров.
Чем 24в после бп разрывать? Надеялся есть готовое решение, рабочее.
08.06.2024 в 19:04:34
#7236942
Кстати, кто собирал щиты DKC? Типа таких
08.06.2024 в 19:15:34
#7236944
camper написал: Чем 24в после бп разрывать? Надеялся есть готовое решение, рабочее.
Может лучше ДО? Что держать БП постоянно в напряжении. А так - промежуточные реле с катушкой на 24В.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.06.2024 в 18:22:27
#7238098
Здравствуйте
16.06.2024 в 18:57:10
#7238101
А как мне фоточку вставить с телефона?
16.06.2024 в 19:38:12
#7238110
Никак. Сломалась функция. Ссылку на сторонний сервис
21.06.2024 в 13:02:48
#7238865
Схема щита для однокомнатной квартиры, с элементами автоматизации. Защитная автоматика Schrack (Австрия), элементы УД - Iridi (Россия). Что будет автоматизировано:
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.06.2024 в 16:13:57
#7239074
MaSeVi, Шракинг - в точку!
02.07.2024 в 21:28:14
#7240645
Добрый день. Запутался в выборе номинала УЗО. В квартире установлен вводной дифавтомат на 50А, после него планирую 2 группы узо, на розетки со светом и ванную комнату со стиралкой, автоматы соответственно с16 и с10 после узо будут. Вопрос, узо брать с запасом по водному Автомату, на 63А или по автоматам идущих после узо и хватит на 25А?
03.07.2024 в 09:11:17
#7240677
Masimll написал: Добрый день. Запутался в выборе номинала УЗО. В квартире установлен вводной дифавтомат на 50А, после него планирую 2 группы узо, на розетки со светом и ванную комнату со стиралкой, автоматы соответственно с16 и с10 после узо будут. Вопрос, узо брать с запасом по водному Автомату, на 63А или по автоматам идущих после узо и хватит на 25А?
Masimll, На 40А хватит с запасом...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.07.2024 в 11:10:05
#7240858
Товарищи, подскажите многозонный регулятор теплого пола(электрический) на динрейку. А если есть с wifi, алиса вообще супер.
Или аналоги Terneo bx
06.07.2024 в 12:37:52
#7240867
camper написал: Товарищи, подскажите многозонный регулятор теплого пола(электрический) на динрейку. А если есть с wifi, алиса вообще супер.
Или аналоги Terneo bx
camper, hite-pro
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.07.2024 в 10:27:43
#7241047
Сервис картинок заработал))) Посему ещё раз)))
Схема щита для однокомнатной квартиры, с элементами автоматизации. Защитная автоматика Schrack (Австрия), элементы УД - Iridi (Россия). Что будет автоматизировано:
Регулировка температуры радиаторов; Защита от протечек; Диммирование LED светильников; Тёплые полы; Освещение в прихожей. Оболочка щита - ABB U42. 1-я схема - непосредственно компоновка щита с разводкой 2-я схема - подключение нагрузок и датчиков.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
09.07.2024 в 22:24:37
#7241284
Добрый день. Покритикуйте схему подключения однофазного стабилизатора (в наличии) в трехфазном щите, как временное решение при просадке напряжения по всем фазам (может вообще такое быть?), с помощью трехпозиционного переключателя. Стаб планируется подключать через фазу L1. Спасибо. Заранее извините за непрофессиональный рисунок.
11.07.2024 в 10:07:45
#7241501
Визуализация щита для 2-х комнатной квартиры на базе автоматики Schrack и системы управления WirenBoard Оболочка ABB U62 Клеммы - сборная солянка
Система WB управляет:
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2024 в 09:15:26
#7241640
Визуализация щита для трёхкомнатной квартиры серии П-3. Основа решения Schrack Щита как такового не будет - две рамы от ABB U41 , соединенные по высоте. Установка в специальной сконструированной нише. Во всех жилых комнатах по просьбе заказчика сделано разделение групп освещения и розеток по две. Освещение коридора и подсветка его пола выполнено на импульсных реле, количество точек управления - 5.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2024 в 11:31:42
#7241657
Студия (другими словами - просто комната с горшком :D ). Хоть на РКН уговорил)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2024 в 11:31:55
#7243785
Визуализация щита по схеме ЭОМ заказчика, часть 1: офис руководителя.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.07.2024 в 23:27:38
#7243876
MaSeVi, А если Сорос из жадности полезет сам лампочку менять его трахнет?)))
31.07.2024 в 08:50:56
#7243897
dokar написал: MaSeVi, А если Сорос из жадности полезет сам лампочку менять его трахнет?)))
dokar, Это проблемы Сороса , что меня порадует...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2024 в 15:19:36
#7244530
Визуализация щита по схеме ЭОМ заказчика, офис руководителя. Часть 2.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
05.08.2024 в 21:27:02
#7244582
по схеме ЭОМ заказчика MaSeVi, А Сорос оказался ещё жаднее, чем я думал.)))
05.08.2024 в 21:32:32
#7244585
dokar написал: по схеме ЭОМ заказчика MaSeVi, А Сорос оказался ещё жаднее, чем я думал.)))
dokar, Мне как-то всё равно. Платит и ладно)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2024 в 13:25:40
#7246188
Чисто поржать :a
19.08.2024 в 05:39:28
#7246476
Эволюция
19.08.2024 в 20:31:38
#7246556
Все равно какая то мешанина. Вот подобный щит, но на 60 модулей в моем исполнении
Грубый, но справедливый
19.08.2024 в 20:45:11
#7246557
UK660, тут правда говоря торопили сильно, страшненький вышел
Грубый, но справедливый
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий