Radio, спасибо!
09.09.2024 в 21:53:28
Radio, спасибо!
09.09.2024 в 22:33:48
strider1978 написал: Хотите гарантий - НШАЛ + паста + гидравлика.
Чушь пороть не нужно, и всё будет отлично! :yu:
09.09.2024 в 22:37:39
alexx7777 написал: в автомат перед счетком и после, в этом году чуть беда не случилась, хорошо что автомат после счеткика без пломбы, винт был раскручен, провод опоавился, хорошо что не загорелся, заменил на новый автомат, пока сиап в нем находится без наеонечников, вроде хорошо затянул, пока не греется. Нужнш как -то со временем наконечник одеть.
Не все клеммы автоматов одинаково полезны. Там случаются омедненные детали, детали из других несовместимых с алюминием металлов. Поэтому я об этом отдельно упоминал выше. Как правило, чем дороже и брендовее автомат, тем меньше он совместим с сипом. Но все почему-то хотят на вводе абебе :popcorn
09.09.2024 в 23:38:45
Radio, электрики установили iek c32 4.5ka, на такой же заменил. Если правильно Вас понял, к такому клеммнику можно сип подключить.
16.09.2024 в 07:13:14
Подскажите по подбору щита. Требования:
Куда/на что смотреть?
17.09.2024 в 07:07:26
serj12 написал:
Serg21220 написал: Куда/на что смотреть?
типа такого
Serg21220 написал: ввод сверху
очень плохая мысль :killyourselfbywall:
Serg21220 написал: Пластик.
на солнце пластик так себе :o
serj12, не слишком большой (80х50см) - или как пример? Какой размер для моих целей (ввод, 4p автомат и такое же узо, "земля") будет оптимальным? 25х35 см и выше?
serj12 написал:
Serg21220 написал: Куда/на что смотреть?
типа такого
Serg21220 написал: ввод сверху
очень плохая мысль :killyourselfbywall:
Serg21220 написал: Пластик.
на солнце пластик так себе :o
serj12, герметичный ввод не получится сделать, поэтому? Справедливости ради - сторона серерная, в 1 метре сверху щита заканчивается навес, от проекции которого до щита ~80см. Т.е. непосредственно над щитом навес, дождь должен быть под ~40град, чтобы достать щит.
17.09.2024 в 07:19:27
Serg21220, заводите всё снизу, через гермовводы, и не мучайтесь.
17.09.2024 в 09:08:59
Serg21220 написал: Какой размер для моих целей (ввод, 4p автомат и такое же узо, "земля") будет оптимальным? 25х35 см и выше?
а вы попробуйте сип или 5х10 в ящике погнуть
И это пройдёт ...
17.09.2024 в 09:10:04
Serg21220 написал: Т.е. непосредственно над щитом навес, дождь должен быть под ~40град, чтобы достать щит.
а кроме дождя осадков в Волгограде никаких нет?
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.