BV, А смысл разбираться в том как собрано временно? Сейчас не задействован мастер-выключатель и контактор. И все отключается вводным автоматом.
Я нарисовал схему подключения, которая задействует мастер-клавишу и контактор. В этой схеме две неотключаемых линии - я их обозначил на схеме. Остальное все должно отключаться через мастер-выключатель. Живое фото щитка - как есть сейчас, схема - как я предполагаю нужно все подключить.
Вопрос в том - правильно ли я сделал подключение, если нет - в чем не прав. или может есть более правильная схема подключения.
Я же не прошу совета какое оборудование мне покупать и как это все соединять, а тем более приехать ко мне и все это собрать.
Нет желания разбираться - просто промолчите, есть желание помочь - напишите ответ что не так или наоборот правильно.