NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

13.02.2016 в 14:43:11

SB3, зачем УЗО на варочную и духовку? Общеквартирное противопожарное будет защищать их от больших утечек. Так же, как и линию освещения, сплиты и т.д. Отдельное УЗО нужно на розеточные линии.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

13.02.2016 в 17:13:22

NoNe, 100мА общее не обеспечивает такую же защиту как 30мА. Уж тёрто перетёрто.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

14.02.2016 в 01:35:42

dimagnetic написал: Подскажите, пож-та, как правильно смонтировать автоматы 11-14 по схемке. Их нужно оставить до узо или перенести после узо.

Для упрощения монтажа эти автоматы лучше поменять с УЗО местами. И тогда УЗО можно объединить гребёнкой 2п.


Мастерская электрика

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.02.2016 в 02:50:30

Юрка, как автор нарисовал - они правильно стоят), только должны быть 2Р.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.02.2016 в 13:02:17

Юрка ,спасибо за блог =)

0

И это пройдёт ...

Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

14.02.2016 в 13:25:44

SB3, я имею в виду, как на схеме из каталога "Домовой". Впереди УЗО, сзади 1п автоматы.

serj12, ух-ты, его кто-то читает?! :) Я подумал: "у всех есть блог, у меня нету. Что я, рыжий что-ли?". И недавно завёл.


Мастерская электрика

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.02.2016 в 15:16:14

Юрка, схема фигня).

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4623

14.02.2016 в 16:08:09

SB3, уровень дискуссии тоже.


Мастерская электрика

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.02.2016 в 17:26:58

Юрка написал: SB3, уровень дискуссии тоже.

+1 :) Тут как раз 6 штук УЗО на стандартную гребенку. А 2п автоматы только если для фанатов, деньги потратить и продавцов порадовать.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

14.02.2016 в 18:41:34

Схема фигня - это я про схему шнайдера) bnmuyt, и чтобы не "ударило" иногда, когда вы только фазу отключили и полезли голыми руками что-то делать). Да, да, все дебилы от АВВ и до ИЕК от не фига делать выпускают 2р и 4р) Себя только радуют типа "мы могём"))),да?)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.02.2016 в 19:42:04

Да, именно эти обязательно ударят, а у двух УЗО по 63А нет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.