Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.03.2017 в 13:25:32

#5978980

Kassius написал: Я просто этот щиток "доводил до ума".

Так похвастайтесь картинкой, чего уж... :popcorn

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Kassius

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Пушкино

Сообщений: 183

29.03.2017 в 22:04:38

#5979556

эт можно.

стабилизаторы подключены не особо красиво, т.к. стену еще будут штукатурить.

0

Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).

Аватар пользователя
form

Местный

Регистрация: 02.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 241

12.04.2017 в 01:44:54

#5992600

Нужен совет. Дом новостройка. На этаже автомат 50а, в квартире планируется два щитка из-за длинного коридора. В первом сразу должен быть счетчик по требованию энергетиков, а во втором вся начинка для трешки. Планирую в первом щитке добавить рубильник 50 или 63 после счетчика, потом кабель 3х6 до второго щитка, в нем на вводе клеммы с разводкой по группам. Либо в первом щитке счетчик, диф, розетка на рейку, во втором рубильник и с него разводка на группы? Либо первый щиток счетчик, узо 100ма, рубильник, кабель 3х6, во втором сразу клеммы?

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

12.04.2017 в 09:48:30

#5992709

form написал: Нужен совет. Дом новостройка. На этаже автомат 50а, в квартире планируется два щитка из-за длинного коридора. В первом сразу должен быть счетчик по требованию энергетиков, а во втором вся начинка для трешки. Планирую в первом щитке добавить рубильник 50 или 63 после счетчика, потом кабель 3х6 до второго щитка, в нем на вводе клеммы с разводкой по группам. Либо в первом щитке счетчик, диф, розетка на рейку, во втором рубильник и с него разводка на группы? Либо первый щиток счетчик, узо 100ма, рубильник, кабель 3х6, во втором сразу клеммы?

form, логика такая: защиту ставим со стороны источника, коммутация на входе приемника. То есть, в первом щитке на выходе УЗО/диф, во втором на входе рубильник. Я бы и в первом щитке на входе тоже рубильник поставил.

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

13.04.2017 в 12:41:07

#5993865

Доброго дня! Прошу подсказать, правильно ли делать отдельные этажные щитки с аппаратами защиты в частном доме с тремя этажами плюс цоколь, площадью этажа 130 метров? Думается, удобно - если что-то вышибет, не спускаться вниз к общему щиту, а сразу на этаже посмотреть УЗО и автоматы. И проводов меньше - протащил стояк до этажа, а там уже разветвляй. На практике как обычно проектируют?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

13.04.2017 в 13:33:08

#5993910

Антоний написал: правильно ли делать отдельные этажные щитки с аппаратами защиты в частном доме с тремя этажами плюс цоколь,

Правильно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108747

13.04.2017 в 13:38:41

#5993915

Антоний написал: Думается, удобно - если что-то вышибет, не спускаться вниз к общему щиту, а сразу на этаже посмотреть УЗО и автоматы.

В принципе правильно, но в случае КЗ селективность автоматов на токах до 100А обеспечить не просто. Вводной АВ надо смотреть селективный, и он совсем не дешевый. Ну впрочем для домика такой площади цена не будет препятствием

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

13.04.2017 в 17:29:18

#5994117

BV написал: в случае КЗ селективность автоматов на токах до 100А обеспечить не просто. Вводной АВ надо смотреть селективный, и он совсем не дешевый.

т.е. простой разницей в токах срабатывания и характеристиках селективности всё равно сложно добиться? Например, в этажном щитке автоматы маскимум B16, а этажный автомат в главном щите, допустим, С25. Всё равно при КЗ может и С25 первым отключиться (или оба сразу)? У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж - и в поэтажных щитках индивидуальные...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108747

13.04.2017 в 18:10:01

#5994159

Антоний написал: Например, в этажном щитке автоматы маскимум B16, а этажный автомат в главном щите, допустим, С25. Всё равно при КЗ может и С25 первым отключиться (или оба сразу)?

именно так. Лотерея.

Антоний написал: У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж - и в поэтажных щитках индивидуальные...

вместо автоматов на этаж можно поставить выключатели нагрузки, а можно и АВ.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

13.04.2017 в 20:31:20

#5994258

Антоний написал:

BV написал: в случае КЗ селективность автоматов на токах до 100А обеспечить не просто. Вводной АВ надо смотреть селективный, и он совсем не дешевый.

т.е. простой разницей в токах срабатывания и характеристиках селективности всё равно сложно добиться? Например, в этажном щитке автоматы маскимум B16, а этажный автомат в главном щите, допустим, С25. Всё равно при КЗ может и С25 первым отключиться (или оба сразу)? У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж - и в поэтажных щитках индивидуальные...

Антоний, при хорошо сделанной проводке в лотерее про селективность обычно выигрывает сверхток. Проигравший бежит в труселях ;) Недавно натыкался краем глаза на частичную при использовании серии s800. Подешевше настоящих СА. Но, по-моему, не при 16/25А... А шо делать? - оптимизировать количество автоматов/уровней защиты. Ставить рубильники там, где нужна только коммутация и все такое.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108747

13.04.2017 в 20:36:08

#5994262

Антоний написал: У меня там вообще придётся городить каскад: вводной автомат - автомат на дом - автомат на этаж

кроме дома - еще постройки?

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

13.04.2017 в 21:25:04

#5994311

BV написал: кроме дома - еще постройки?

да, ещё гараж, сарай-мастерская, и ещё пару домиков с баней на одной линии...

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

13.04.2017 в 22:29:17

#5994382

BV написал: именно так. Лотерея.

Даже автоматы характеристик "B" и "D" на одной линии дают лотерию? )

BV написал: вместо автоматов на этаж можно поставить выключатели нагрузки

я хотели на этажи ставить ограничение по тепловой защите, ибо если этого не сделать, перегруз одного этажа вырубит четырёхполюсник всего дома...

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

13.04.2017 в 23:03:06

#5994421

Антоний написал:

BV написал: именно так. Лотерея.

Даже автоматы характеристик "B" и "D" на одной линии дают лотерию? )

BV написал: вместо автоматов на этаж можно поставить выключатели нагрузки

я хотели на этажи ставить ограничение по тепловой защите, ибо если этого не сделать, перегруз одного этажа вырубит четырёхполюсник всего дома...

Все зависит только от тока КЗ. У вас же нет временнОй селективности среди автоматов одной линейки, что B6, что D50 срабатывают за одинаковое время.

По тепловой - другое дело. В любом случае вы не будете вешать свет под вводной на 25А (я надеюсь :) ).

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

13.04.2017 в 23:39:04

#5994465

Антоний написал: На практике как обычно проектируют?

Обычно - щит учёта на столбе/фасаде,главный щит в цоколе,щиты по этажам/отдельным потребителям (гараж,мастерская,баня,хоз блок и прочее ).

Антоний написал: площадью этажа 130 метров?

примерно такой делал недавно , щиты

  • третий этаж
  • второй этаж
  • бильярдная
  • котельная и узел водоподготовки
  • бассейн - тут два щита
  • улица - тут тоже два получилось
  • маленький у ворот ну и вводной .

Антоний написал: простой разницей в токах срабатывания и характеристиках селективности всё равно сложно добиться?

а вы посмотрите какой у вас ожидаемый ток к.з. и тогда увидите . У меня замеры показали около 1 Ом сопротивление петли "фаза - ноль ",так что хоть обставься автоматами с характеристикой С - не срабатывают :o

Антоний написал: четырёхполюсник всего дома...

У вас ТТ ?

0

И это пройдёт ...