Антоний написал: перегруз одного этажа вырубит четырёхполюсник всего дома...

А откуда возьмется этот перегруз? И мы обсуждаем сферического коня... :) Какой автомат стоит на вводе от линии?

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

14.04.2017 в 01:09:49

loa написал: что B6, что D50 срабатывают за одинаковое время.

Я так понимаю, ток КЗ имеет время наростания (доли секнды?). Почему всё-таки автоматы с характеристиками A и B не отключаются быстрее? Электромагнитный расцепитель более инертен, чем скорость наростания КЗ?

loa написал: В любом случае вы не будете вешать свет под вводной на 25А (я надеюсь :) ).

25А я хотел на этаж ставить. Хотя я иногда грешу установкой одного УЗО 16А 10 mA на всю ванную... :o

serj12 написал: а вы посмотрите какой у вас ожидаемый ток к.з. и тогда увидите .

Простите, а как это рассчитать? Нужно же знать и сопротивление провод ВЛ, и обмоток транса (да и вообще характеристики транса...)

serj12 написал: У вас ТТ ?

Пока реконструируется старая система. Мне здесь показали один технический циркуляр, где указано организовывать у потребителя ТТ, если питание от ВЛ (не СИП).

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

14.04.2017 в 02:20:32

BV написал: А откуда возьмется этот перегруз?

Ну я же не могу выбрать этажный автомат путём сложения токов всех линий этажа. Предположим, совсем примитив: две линии розеток 16А и освещение 10А, в сумме больше 40 А, что уже просто край )) Понятно, коэффициент использования, но кто знает, вдруг все мерзяляки будут и обогревателей навключают. И 25 А вполне можно себе позволить на этаж. Фазы всего 3, а этажа 4, кроме этого эл.плита, хамам. Короче, один только дом без учёта остальных построек много потребляет. Потому хотелось бы ограничивать от перегруза группы потребителей - этажи.

BV написал: Какой автомат стоит на вводе от линии?

Пока решается, хотелось бы 63 А ))

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

14.04.2017 в 09:23:03

Антоний написал:

loa написал: что B6, что D50 срабатывают за одинаковое время.

Я так понимаю, ток КЗ имеет время наростания (доли секнды?). Почему всё-таки автоматы с характеристиками A и B не отключаются быстрее? Электромагнитный расцепитель более инертен, чем скорость наростания КЗ?

loa написал: В любом случае вы не будете вешать свет под вводной на 25А (я надеюсь :) ).

25А я хотел на этаж ставить. Хотя я иногда грешу установкой одного УЗО 16А 10 mA на всю ванную... :o

serj12 написал: а вы посмотрите какой у вас ожидаемый ток к.з. и тогда увидите .

Простите, а как это рассчитать? Нужно же знать и сопротивление провод ВЛ, и обмоток транса (да и вообще характеристики транса...)

serj12 написал: У вас ТТ ?

Пока реконструируется старая система. Мне здесь показали один технический циркуляр, где указано организовывать у потребителя ТТ, если питание от ВЛ (не СИП).

У вас тип кривой и уставка определяют только порог срабатывания ЭМ расцепителя. Время нарастания тока считаем пренебрежимо малым. Время срабатывания, условно, одинаково.

0
Аватар пользователя
rusic

Местный

Регистрация: 14.04.2017

Омск

Сообщений: 2

14.04.2017 в 11:22:24

Комрады, порекомендуйте реле контроля напряжения (контроль верхнего и нижнего напряжения) + контактор фирмы abb в щит квартиры (1 фаза). Есть такие? P.s. профан в этом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

Аватар пользователя
rusic

Местный

Регистрация: 14.04.2017

Омск

Сообщений: 2

14.04.2017 в 19:28:44

BV написал: РН-106, УЗМ-51М

BV, Я же написал ABB

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

14.04.2017 в 23:41:04

rusic написал: Я же написал ABB

а им такое не надь :) расцепители у них :o

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

15.04.2017 в 13:49:20

rusic написал:

BV написал: РН-106, УЗМ-51М

BV, Я же написал ABB

rusic, есть CM-EFS.2, контактор по току выбирать из серии EN. Не самое, мягко говоря, оптимальное решение по цене-качеству, но если прям вот только АББ, тогда так.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111355

18.04.2017 в 19:14:23

rusic написал: BV, Я же написал ABB

Вы еще кое что написали :)

rusic написал: профан в этом.

0
Аватар пользователя
Stem72

Местный

Регистрация: 19.12.2016

Тюмень

Сообщений: 53

22.04.2017 в 12:45:35

Приветствую форумчан! Выключатель автоматический дифференциальный АД63К 1п+N 16А 30мА С АС 18мм. Есть ли под данную серию одномодульных дифавтоматов, двухполюсная соединительная шина, в магазинах ни кто не знает, на сайте производителя не нашёл, может не там искал конечно) Автоматы есть и очень не хотелось делать перемычки между 17шт автоматами.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

22.04.2017 в 13:28:54

Stem72 написал: Приветствую форумчан! Выключатель автоматический дифференциальный АД63К 1п+N 16А 30мА С АС 18мм. Есть ли под данную серию одномодульных дифавтоматов, двухполюсная соединительная шина, в магазинах ни кто не знает, на сайте производителя не нашёл, может не там искал конечно) Автоматы есть и очень не хотелось делать перемычки между 17шт автоматами.

Stem72, клеммы там расположены на разных уровнях. Берите две однополюсные шинки и назначайте одну нулевой, другую фазной. У Шнайдера есть такие и с соответствующей расцветкой. Но ценник не обрадует.

0
Аватар пользователя
Stem72

Местный

Регистрация: 19.12.2016

Тюмень

Сообщений: 53

22.04.2017 в 13:55:01

Напишите пожалуйста артикул или ссылку на шину Шнайдер не получается найти, может удастся по цене вопрос решить, да и на будущее лишним не будет знать, как они выглядят и что в природе они есть) Собрать из двух шин однополюсных любопытно, слабо себе представляю такое, но есть шины попробую.

0
Аватар пользователя
Stem72

Местный

Регистрация: 19.12.2016

Тюмень

Сообщений: 53

22.04.2017 в 14:32:04

Артикул бы конкретно или ссылку в магазин, по картинкам не закажешь) В понедельник придется звонить на горячие линии Шнайдер и Легранда по ходу