Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

24.09.2019 в 12:01:33

Steax написал:

dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .

Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.

Steax, Просто раньше ситуация с перемычками у них была в несовместимости оси контактов УЗО и АВ , которыми они торговали .
Про пыль разговора не было никогда . Вероятно это пыль в мозгах новых кадров, возможно набранных после переезда на новое место . )

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 12:11:37

Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким номиналом выбрать регулятор напряжения и УЗО, если в новостройке имеется вот такая картина. На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А. А в квартире вводный на 63А. (фотографии прикладываю). Я не специалист в электрике, поэтому у Вас и спрашиваю, однока мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже? Прошу дать развернутый ответ пожалуйста, кто в состоянии это сделать. Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

24.09.2019 в 12:23:14

kemmi17, На 63А у вас это не АВ , а рубильник . Разрешённая мощность ограничена 50А автоматом .

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20647

24.09.2019 в 12:23:53

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

kemmi17 написал: На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А

Выключатель нагрузки (рубильник) на 63А + автомат на 50А.

kemmi17 написал: А в квартире вводный на 63А.

Также рубильник.

Единственный автомат на вводе - однополюсный 50А в этажном щите.

kemmi17 написал: мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже?

У вас так и есть. 50А на вводе, ни ампером больше :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20647

24.09.2019 в 12:24:34

kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения

Что это?

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 12:38:34

Извиняюсь, не регулятор а реле напряжения. Значит я могу поставить смело реле напряжения 50А (или выше)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20647

24.09.2019 в 12:41:14

kemmi17, да, можете. Тем более, что они большей частью на 63А и выпускаются.

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

24.09.2019 в 14:21:05

Еще один вопрос вдогонку. Как видно из фотографии на этажном электрощите у меня стоит как я теперь понял с Вашей помощью ВН двухполюсной и ВА однополюсной. Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной? P.S. Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает), поэтому сразу хочу сделать как можно лучше. Плюс сам хочу понять и разобраться в тонкостях данного вопроса.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20647

24.09.2019 в 14:25:35

kemmi17 написал: Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает)

Её надо не дорабатывать, а строить заново, с нуля.

kemmi17 написал: Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной?

Разве что для красоты... Можно, да.

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 10:30:52

Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20151

25.09.2019 в 11:05:56

kemmi17, Собрали уже ? Да все нормально .

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 11:11:40

Нет, предстоит. Хочу сам этим заняться, вот потому и уточняю

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1728

25.09.2019 в 11:16:58

Зачем там В50 вторым номером после ВН?

0
Аватар пользователя
kemmi17

Местный

Регистрация: 24.09.2019

Москва

Сообщений: 8

25.09.2019 в 11:29:49

Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16855

25.09.2019 в 11:30:53

kemmi17 написал: Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.

kemmi17, Второй автомат В50 лишний. АВДТ достаточно 16А, хотя и 20А - тоже ничего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу