24.09.2019 в 12:01:33
Steax написал:
dokar написал: В Астру позвонить не сложно , может вы не туда звонили ? Не припомню такой ахинеи от старых кадров при Монакове .
Ну я вроде не идиот...Заказ же по телефону делал, прислали астру...Куда не туда можно звонить я не знаю. Но я и до этого заключения решил перемычками делать.
Steax,
Просто раньше ситуация с перемычками у них была в несовместимости оси контактов УЗО и АВ , которыми они торговали .
Про пыль разговора не было никогда . Вероятно это пыль в мозгах новых кадров, возможно набранных после переезда на новое место . )
24.09.2019 в 12:11:37
Здравствуйте. Скажите пожалуйста каким номиналом выбрать регулятор напряжения и УЗО, если в новостройке имеется вот такая картина. На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А. А в квартире вводный на 63А. (фотографии прикладываю). Я не специалист в электрике, поэтому у Вас и спрашиваю, однока мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже? Прошу дать развернутый ответ пожалуйста, кто в состоянии это сделать. Заранее благодарю.
24.09.2019 в 12:23:14
kemmi17, На 63А у вас это не АВ , а рубильник . Разрешённая мощность ограничена 50А автоматом .
24.09.2019 в 12:23:53
kemmi17 написал: каким номиналом выбрать регулятор напряжения
Что это?
kemmi17 написал: На этаже стоит вводный автомат на 63А + линейный автомат на 50А
Выключатель нагрузки (рубильник) на 63А + автомат на 50А.
kemmi17 написал: А в квартире вводный на 63А.
Также рубильник.
Единственный автомат на вводе - однополюсный 50А в этажном щите.
kemmi17 написал: мне кажется, что ввод в квартиру должен быть в моем случаи 50А и ниже?
У вас так и есть. 50А на вводе, ни ампером больше :)
24.09.2019 в 12:38:34
Извиняюсь, не регулятор а реле напряжения. Значит я могу поставить смело реле напряжения 50А (или выше)?
24.09.2019 в 12:41:14
kemmi17, да, можете. Тем более, что они большей частью на 63А и выпускаются.
24.09.2019 в 14:21:05
Еще один вопрос вдогонку. Как видно из фотографии на этажном электрощите у меня стоит как я теперь понял с Вашей помощью ВН двухполюсной и ВА однополюсной. Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной? P.S. Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает), поэтому сразу хочу сделать как можно лучше. Плюс сам хочу понять и разобраться в тонкостях данного вопроса.
24.09.2019 в 14:25:35
kemmi17 написал: Квартира новая, буду электрику дорабатывать (то что сейчас есть меня не устраивает)
Её надо не дорабатывать, а строить заново, с нуля.
kemmi17 написал: Вопрос: есть ли мне смысл менять ВА на двухполюсной, если есть ВН двухполюсной?
Разве что для красоты... Можно, да.
25.09.2019 в 10:30:52
Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.
25.09.2019 в 11:05:56
kemmi17, Собрали уже ? Да все нормально .
25.09.2019 в 11:11:40
Нет, предстоит. Хочу сам этим заняться, вот потому и уточняю
25.09.2019 в 11:16:58
Зачем там В50 вторым номером после ВН?
25.09.2019 в 11:29:49
Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
25.09.2019 в 11:30:53
kemmi17 написал: Добрый день. Прошу рассмотреть эл. щит на правильность сборки, компоновки и подключения.
kemmi17, Второй автомат В50 лишний. АВДТ достаточно 16А, хотя и 20А - тоже ничего...