25.09.2019 в 11:39:53
kemmi17 написал: Хочу поставить для того, чтобы при потенциальной перегрузки не бегать в этажный щит, а восстановить электричество из квартиры. Насколько целесообразно по Вашему?
kemmi17, Несколько поторопился и предыдущий оратор прав в своем вопросе . В квартирном щите на вводе целесообразно оставить или ВН или АВ . Касаемо перегрузки , вам вряд-ли удастся сделать это даже с номиналом АВ в этажном щите 40А . Поэтому оставьте АВ 50А на вводе в квартиру и не заморачивайтесь .
25.09.2019 в 11:54:56
Отлично, хорошо. Еще пару вопросов.Лишнее или не лишние. На сколько это целесообразно с точки зрения практики. Часто ли случаются такие случаи. 1) Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии. 2) Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
25.09.2019 в 12:06:28
kemmi17, Для 99% пользователей ни то ни другое не актуально. 1) чисто на усмотрение пользователя будет ли он этим пользоваться. 2) Можно реализовать на большинстве реле напряжения без дополнительных реле времени
25.09.2019 в 12:07:11
kemmi17 написал: Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
вопрос религии. однозначного ответа нет.
kemmi17 написал: Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
на мой взгляд, имеет смысл вообще ставить задержку включения при срабатывании реле напряжения. делать какие-то дополнительные цепи задержки... зачем?
25.09.2019 в 12:14:14
kemmi17 написал: вывести одну неотключаемую линия
Глупость несусветная.
kemmi17 написал: Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
Разве реле в схеме не имеют такую функцию? А так вообще Вам достаточно 3 УЗО на всё, без всяких АВДТ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 12:18:27
Глупость несусветная MaSeVi, Задрало ?)))
25.09.2019 в 12:20:52
dokar написал: Задрало ?)))
Угу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.09.2019 в 12:21:26
Всех ораторов благодарю, пожеланию учту. Спасибо
25.09.2019 в 12:27:22
kemmi17 написал: 1) Что можете сказать на счет того чтобы вывести одну неотключаемую линия (перед ВН или АВ) для холодильника и роутера например, для удобство обесточивания квартиры при длительном отсутствии.
Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
kemmi17 написал: Стоит ли для компрессорной техники (холодильник, кондиционер) ставить автомат задержки включения (реле времени)
В наше время необязательно. Да и в РН задержка есть.
25.09.2019 в 12:31:17
TAB написал: Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим? Открывать щиток и щелкать кнопки там? Щит для этго предназначен?! органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?! :) что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
25.09.2019 в 12:36:54
Dron/9K написал: Щит для этго предназначен?!
А что, нет? А для чего он предназначен?
25.09.2019 в 12:37:19
Dron/9K написал:
TAB написал: Могу сказать, что эту линию имеет смысл выводить после РН и оснастить собственным диффом 30мА. И разумеется она совсем не лишняя.
Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим? Открывать щиток и щелкать кнопки там? Щит для этго предназначен?! органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?! :) что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
Dron/9K, О том и речь .
25.09.2019 в 12:38:50
Dron/9K написал: Вот скажите, как по-вашему нужно будет пользоваться этим?
Обыкновенно: уезжая в отпуск щелкаем язычки вниз на всех линиях, кроме холодильника. По приезду поднимаем их вверх.
Dron/9K написал: органы управления всегда выносятся наружу, значит нужно ставить контактор, кнопку итп. оно точно нужно?!
Это что за ересь? Вы ее родили - вам и объяснять.
Dron/9K написал: что делать с плитами-стиралками-девайсиками, там же все часы сбросятся. про приходу настраивать заново?
Это будет ваш выбор. Между часиками и безопасностью.
25.09.2019 в 20:51:14
Пересобрал щит. Все 6мм. Лучше? Да без гребенок не так красиво, но вроде все крепко и хорошо зажалось.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу