12.03.2020 в 09:49:40
fiftY написал: Всё это в щит на 24 места очень желательно
Всё войдёт, если захотеть. АВДТ DSH 941 уже почти год, как сняты с производства. Пусть проектанты идут учиться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 12:20:14
Схема монтажная для квартиры студии. Ничего особенного, всё в пределах разумной достаточности. База: автоматика Хагер, от него же и щит серии Гольф на 54 модуля...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 12:29:13
MaSeVi написал: Схема монтажная для квартиры студии. Ничего особенного, всё в пределах разумной достаточности. База: автоматика Хагер, от него же и щит серии Гольф на 54 модуля...
MaSeVi, на 2П перешли?
12.03.2020 в 12:58:42
СтранникXXI, Нет, заказчик-умничка так захотел...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 13:41:40
siemens, ваш комментарий даже комментировать не хочу.
Снимите более другое видео и раскройте все факторы, если вам угодно.
12.03.2020 в 15:18:33
Схема монтажная для мастерской. Заказчик всё делает сам: варит/парит/шлифует/обрабататывает и т.д. исключительно для своего дома...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 18:41:37
MaSeVi написал: Схема монтажная для мастерской. Заказчик всё делает сам: варит/парит/шлифует/обрабататывает и т.д. исключительно для своего дома...
Что же там за сварочный такой? У знакомого стоит сварочный SSVA 180-P для СТО, работает на 16А автомате абсолютно без проблем. В цеху собирал щит для изготовления рекламных щитов, там сварочники ............ :cool: , все линии на 16А и всё Ок.
12.03.2020 в 19:34:21
Songo написал: Что же там за сварочный такой?
Без понятия. Кабель 4 кв.мм, и всё тут!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 19:50:37
Songo написал:
MaSeVi написал: Схема монтажная для мастерской. Заказчик всё делает сам: варит/парит/шлифует/обрабататывает и т.д. исключительно для своего дома...
Что же там за сварочный такой? У знакомого стоит сварочный SSVA 180-P для СТО, работает на 16А автомате абсолютно без проблем. В цеху собирал щит для изготовления рекламных щитов, там сварочники ............ :cool: , все линии на 16А и всё Ок.
Songo, Возможно, на том СТО варят броневые листы или режут рельсы и берут электрод 4...5 мм, иначе ничем не объяснить такую прожорливость. ИСА-140 Электросила в гараже и вокруг работает спокойно электродом 3 мм от АВ С10 и ни разу не выбило
12.03.2020 в 19:53:55
Radio написал: siemens, ваш комментарий даже комментировать не хочу.
Снимите более другое видео и раскройте все факторы, если вам угодно.
Radio, Я не для вас писал.
Вашу фразу "коммутация с помощью реле надежнее в силу более мощной контактной группы с большей площадью контактов" надо на стенку в рамку поставить.
Оказывается, у контакторов даже невооруженным взглядом, с большей площадью контактов они меньше, а у реле визуально меньше, но по вашему они больше. Повеселили.
12.03.2020 в 20:03:15
АлВас написал: ИСА-140 Электросила в гараже и вокруг работает спокойно электродом 3 мм от АВ С10 и ни разу не выбило
Да какая Вам разница, что стоит, что может выбивать, что не может? Автомат для чего нужен?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 20:11:57
siemens написал: у контакторов даже невооруженным взглядом, с большей площадью контактов они меньше, а у реле визуально меньше
У вас что-то со зрением? Большее кажется меньшим и наоборот? :a
Шайбы, которые у вас "визуально меньше", они ведь почти во всю ширину корпуса реле. А корпус примерно в модуль шириной.
На фото контакты реле MP25 от УЗМа рядом с контактом от выключателя нагрузки ETI на 63А. © ув. Kamikaze
Что тут "визуально меньше", м?
И еще пара фото от ув. Kamikaze, чисто про размер
12.03.2020 в 21:15:30
Небольшой щит для двушки. Всё по разумной достаточности. Можно взять для основы своего щита.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.03.2020 в 23:18:06
Щит для квартиры. «рисовалось» по фото. Интересное решение по байпас'у
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.03.2020 в 15:31:23
Radio написал:
siemens написал: у контакторов даже невооруженным взглядом, с большей площадью контактов они меньше, а у реле визуально меньше
У вас что-то со зрением? Большее кажется меньшим и наоборот? :a
Шайбы, которые у вас "визуально меньше", они ведь почти во всю ширину корпуса реле. А корпус примерно в модуль шириной.
На фото контакты реле MP25 от УЗМа рядом с контактом от выключателя нагрузки ETI на 63А. © ув. Kamikaze
Что тут "визуально меньше", м?
И еще пара фото от ув. Kamikaze, чисто про размер
Radio, А при чем тут выключатель нагрузки, если только что речь была о контакторах?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу