Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.05.2021 в 20:31:46

СтранникXXI написал: ГОСТ 61008-1. 3.3.15 коммутирующий нейтральный полюс (switched neutral pole): Полюс, предназначенный только для коммутаций нейтрали и не рассчитанный на обеспечение коммутационной способности аппарата. 6 Маркировка и другая информация об изделии ... Разъемы, предназначенные исключительно для соединения цепи рабочего нулевого проводника, должны быть обозначены буквой N. Если это так, то по логике, он должен размыкаться позже, а замыкаться раньше фазных. Строго говоря, в НТД указано, что N-полюс должен размыкаться не раньше, а замыкаться не позже фазных (возможно, косяк перевода). Почему-то в ГОСТ 61008-1 это требование указано только относительно 4П УЗО. 8.1.2 Механизм ... Переключаемый нейтральный полюс (см. 3.3.15) четырехполюсного ВДТ не должен отключаться позже и включаться раньше других полюсов (см. 3.3.14) Хотя в ГОСТ 60947-1 это требование к количеству полюсов не привязано.

СтранникXXI, я спрашивал про:

ZooZoo написал: со ссылками на даташиты производителей? спс

ГОСТы иногда и сам читаю, хотя неинтересно :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.05.2021 в 20:41:55

Tigershot написал: который можно адаптировать под слаботочку (т.е. безболезненно убрать внутрянку электрощита).

"Слаботочку" вы к чему крепить собираетесь? Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

30.05.2021 в 22:07:26

Tigershot, любой с пластиковой дверцей, в общем-то а вообще проще люк гипсокартоновый поставить, а за ним в нише всё сделать

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8628

31.05.2021 в 06:02:34

Radio написал: Убрать "внутрянку" (дин-рейки, шины) можно из абсолютно любого щита, но при этом вы оказываетесь у разбитого пустого корыта.

Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2021 в 08:44:36

strider1978 написал: Сейчас продаются перфпанели пластиковые. В том числе и в наборах с держателями, лотками, клипсами и пр. Прекрасно режется по месту, в лоток можно поставить роутер, кабели провести по клипсам

Да, продаются. Это выходит дешевле? :popcorn

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8628

31.05.2021 в 09:03:58

Дешевле и быстрее.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2021 в 10:03:18

strider1978 написал: Дешевле и быстрее.

Вообще-то купить обычный щит, разукомлектовать его, а потом купить новую начинку выходит ДОРОЖЕ, чем сразу взять то, что нужно.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.05.2021 в 10:09:18

Radio написал:

strider1978 написал: Дешевле и быстрее.

Вообще-то купить обычный щит, разукомлектовать его, а потом купить новую начинку выходит ДОРОЖЕ, чем сразу взять то, что нужно.

При этом еще и поколхозить.

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2021 в 10:48:02

СтранникXXI написал: При этом еще и поколхозить.

Это я молчу про двери с вентотверстиями, без которых любое активное оборудование крякнет раньше, чем начнет работать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.05.2021 в 11:16:08

strider1978 написал: продаются перфпанели пластиковые.

ССылку плиз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2021 в 11:24:03

СтранникXXI написал: Зачем это нужно? Тогда проще вообще не маркировать N.

Диверсификация и унификация. Путем мелких изменений в маркировке удовлетворяются любые требования любых стран и заказчиков, без каких-либо изменений механизмов, что означает сокращение издержек на перенастройку линий.

СтранникXXI написал: Какие у Вас основания для таких предположений?

Обычная немецкая практика. Как с хагеровскими узошками. Или как закрытый пластиком большой дисплей на дешевой комплектации авто. :popcorn

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.05.2021 в 13:20:35

Radio написал: Диверсификация и унификация. Путем мелких изменений в маркировке удовлетворяются любые требования любых стран и заказчиков, без каких-либо изменений механизмов, что означает сокращение издержек на перенастройку линий.

Тем не менее, скажем, проектировщик обязан следовать стандартам. И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2021 в 13:31:09

СтранникXXI написал: И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.

Ну и что? Проектировщик пусть рисует как ему надо.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.05.2021 в 13:37:11

Radio написал:

СтранникXXI написал: И если один из полюсов аппарата отмаркирован N, то к нему должен быть "пририсован" соответствующий проводник.

Ну и что? Проектировщик пусть рисует как ему надо.

Соответственно, монтажник, если он работает по проекту, должен делать как нарисовано.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

31.05.2021 в 13:42:48

СтранникXXI написал: Соответственно, монтажник, если он работает по проекту, должен делать как нарисовано.

Кто ж ему запретит делать как нарисовано?

0
Аватар пользователя
Реклама

Рекламный аккаунт

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.