Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21459

17.04.2019 в 19:31:16

ZooZoo написал: — Не только “по срЕдам”, но и “по средАм”

Жолтая пресса как обычно жжот.

ссылка

0
AlexsNI
AlexsNI
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 15

19.04.2019 в 20:58:21

добрый вечер уважаемые форумчане хотелось задать пару вопрос по сборке щита первый вопрос - стоит такой автомат на вводе в квартиру до счетчика на фото видно - нужно ли дублировать таким номиналом -ввод в квартиру- трёх жильный кабель десять квадратов хотел поставить ABB посоветуйте марку второй вопрос - хотел поставить автоматы 16А на свет и розетки но вот не много в растерянности 16A C 6kA ABB или 16A C 4,5kA ABB или 16A B 6kA ABB

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17479

19.04.2019 в 21:05:09

AlexsNI написал: нужно ли дублировать таким номиналом -ввод в квартиру

Можно (в качестве главного рубильника), а можно выключатель нагрузки, но он дороже.

AlexsNI написал: трёх жильный кабель десять квадратов

Всё правильно.

AlexsNI написал: хотел поставить автоматы 16А на свет и розетки

На свет С10

AlexsNI написал: 16A C 6kA ABB

Вот так.

AlexsNI написал: 16A B 6kA ABB

Хар-ка В не нужна, у Вас, по всей видимости новостройка, всё новое, ставьте С. Но если есть финансовая (и не более) возможность - можно и В...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexsNI
AlexsNI
Новичок

Регистрация: 13.08.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 15

19.04.2019 в 21:17:41

выключатель нагрузки то же на 63а

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17479

19.04.2019 в 21:30:06

AlexsNI написал: выключатель нагрузки то же на 63а

AlexsNI, Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.04.2019 в 09:50:28

Шнейдер реанимировал Multi 9 для продажи в Штатах. Межполюсные перегородки по UL.

Винтажный вольтметр.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

21.04.2019 в 14:18:17

Abrikos написал: Шнейдер реанимировал Multi 9 для продажи в Штатах. Межполюсные перегородки по UL.

Я смотрел видео по сборке щитов в Америке. Там сборки щитов в нашем понимании нет. Там настолько ценят время и деньги, что схемы, технология и комплектующие максимально стандартизированы и унифицированы, а щит собирается за минуты без проводов, защёлкнул и готово. Щиты (корпуса) там некрасивые, морально устаревшие (придуманы лет 50 назад), но технологичные.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

21.04.2019 в 19:17:44

Юрка написал:

Abrikos написал: Шнейдер реанимировал Multi 9 для продажи в Штатах. Межполюсные перегородки по UL.

Я смотрел видео по сборке щитов в Америке. Там сборки щитов в нашем понимании нет. Там настолько ценят время и деньги, что схемы, технология и комплектующие максимально стандартизированы и унифицированы, а щит собирается за минуты без проводов, защёлкнул и готово. Щиты (корпуса) там некрасивые, морально устаревшие (придуманы лет 50 назад), но технологичные.

Красота там никому не нужна, ибо стоит это все, как правило, в подвале. А в чем моральное устаревание?

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.04.2019 в 21:03:09

Юрка, да, на шину защёлкнул автомат, и осталось только отходящий провод прицепить. Морально устаревшие, это наверное такие: https://www.electrical-forensics.com/CircuitBreakers/CircuitBreakers.html Но есть один нюанс у них - если такой щит предназначен, например, для втычных автоматов GE, туда по их правилам надо ставить только GE. Даже если такие же втычные сименсы, итоны и шнейдеры могут без проблем стать на шину в щите GE. Мешанина из брендов не сертифицированных для установки в конкретном щите считается нарушением правил безопасности.

А ещё давно когда-то слышал, что в Англии можно приобрести готовый потребительский щиток с разной начинкой, собранный и испытанный в заводских условиях. Наверное, готовые навесные щитки.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.04.2019 в 21:59:18

Abrikos, я вот как-то почти такой-же щиток менял. Ишь ты, а говорят союзу далеко до "загнивающего запада" было :) 1975г на автоматах

0

Грубый, но справедливый

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

22.04.2019 в 22:26:03

Vadim 161, у советского автомата АБ25 функция Visi Trip была за 40 лет до выхода Acti9. :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.