23.08.2015 в 12:34:10
Прошу проверить план щитка
Исходные данные: питание 3-х фазное 10 квт (по факту больше, вводный автомат 32А) Щиток УК520 собирать планирую на ABB S201 B10 и B16, УЗО F серия 16-0,01 и 0,03 на розетки, линии защищать УЗО не планировал. КАк вариант рассматривал возможность установки кросс-модуля за счет переноса 2-х автоматов вниз и использования резервных мест. Щиток собираю впервые поэтому что-то могу не знать. Вообщем спасибо всем кто откликнется и поможет-
24.08.2015 в 10:18:28
CHVM, Вы бы отдельную тему оформили. ОПС, измельчитель, бойлер, посудомой, электричество балкона (лоджии), аквасторож, неотключаемые линии, индикацию напряжения планируете? Не увидел розеток кухни.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.08.2015 в 22:50:34
megrad, Спасибо. Это щиток для одного этажа жилого дома. Все о чем Вы спрашиваете будет на другом этаже. Также изучив паспорта приборов заменил УЗО на 25А 30 мА. Линии освещения и розеток которые находятся не в санузлах защищать УЗО не собираюсь. Вопрос в принципе тот же можно ли собрать согласно данного плана щит.
25.08.2015 в 04:59:04
CHVM, реле напряжения планируете? Собрать можно. Напоминаю на все розетки кабель 3х2,5, на освещение 3х1,5. На влажные помещения поставить УЗО на 10 мА
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.08.2015 в 09:57:03
CHVM написал : Линии освещения и розеток которые находятся не в санузлах защищать УЗО не собираюсь.
не самое удачное решение :(
25.08.2015 в 14:59:54
CHVM написал : megrad, Спасибо. Это щиток для одного этажа жилого дома. Все о чем Вы спрашиваете будет на другом этаже. Также изучив паспорта приборов заменил УЗО на 25А 30 мА. Линии освещения и розеток которые находятся не в санузлах защищать УЗО не собираюсь. Вопрос в принципе тот же можно ли собрать согласно данного плана щит.
Грубейшая ошибка. Как убъёт кого, жалко не будет?
25.08.2015 в 15:11:12
web-rr написал : Как убъёт кого, жалко не будет?
А чего убьёт-то, если руки куда не надо не совать?
25.08.2015 в 15:18:18
Radio написал : если руки куда не надо не совать?
даже если совать - не убьет. огромное количество людей живет с двумя автоматами или даже жуками вместо пробок и прекрасно себя чувствует. Живут и живут. И отчего-то все массово не умерли после того как установка узо на некоторые линии стала упражнением из обязательной программы.
человек-электрик
25.08.2015 в 15:31:25
jaja написал : даже если совать - не убьет.
Так и есть в 99,95% случаев. .
jaja написал : огромное количество людей живет с двумя автоматами или даже жуками вместо пробок и прекрасно себя чувствует. Живут и живут. И отчего-то все массово не умерли после того как установка узо на некоторые линии стала упражнением из обязательной программы.
Сжечь их напалмом, раз сами не хотят. :mad: Одни убытки из-за таких...
25.08.2015 в 18:34:51
Господа, вам не надоело совместную ахинею писать на форуме?
25.08.2015 в 23:40:54
Уважаемые профи попробую сформулировать некоторые выводы: 1) Собрать щиток согласно такого плана в принципе можно. 2) Если защитить УЗО линии находящиеся в мокрых помещениях то безопасность значительно повысится.
В этой связи вопрос: так как незащищенными остаются только линии освещения можно ли поставить ДИФы
Спасибо!
26.08.2015 в 05:02:07
CHVM написал : В этой связи вопрос: так как незащищенными остаются только линии освещения можно ли поставить ДИФы
Можно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2015 в 08:30:58
D_A_N, вас никогда током не било?
человек-электрик
26.08.2015 в 16:51:48
jaja написал : D_A_N, вас никогда током не било?
Зря Вы так. Он прав. Тему опять завалили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.08.2015 в 19:46:13
Господа опытные электрики, подскажите такой вопрос. щиток на 30 модулей, сколько надо провода пв1 на разводку в нем? заказал 3 метра синего, 3 метра желто зеленого и 5 черного. хватит?