20.01.2016 в 23:53:31
Далее. Неужели все объединяют нижние полюса рубильника ABB OT63F3C только проводами? У меня ввода однофазные, я хочу объединить шнайдеровской двухполюсной шиной-гребёнкой
20.01.2016 в 23:57:49
web-rr написал: Скорее скажите мне что так можно.
Ну у меня трёхфазные ввода,поэтому родную шину брал и 16-ым снимал.
И это пройдёт ...
20.01.2016 в 23:58:02
Radio написал:
web-rr написал: Ввода то хорошие (СИП16) со столба до фасада, далее медь 16-я
Только посчитайте ток КЗ прежде, чем следовать не вполне умным советам про характеристику D. СИП на вводе вовсе не гарантирует достаточно низкого сопротивления всей петли фаза-нуль. Дача как минимум может быть черт знает где от ТП.
Да оно как бы понятно. ТП действительно не у дома. Да по улице идёт СИП, но он же тоже не всемогущий и не сверхпроводник! Характеристику D ставить на ввод я и не собирался.
Кстати. Там погружной глубинный насос. По ощущениям при старте кушает ампер 50, хотя сам на 1 кВт. Пускать его будем через контактор, от автоматики на накопительном резервуаре. Но вот его цепь защитить чем?
На вводе, за вводным АВ будет УЗО на 100 мА, оно уже есть, шнайдеровское, но не селективное. Рубильник от ABB тоже уже есть.
21.01.2016 в 00:02:45
Radio, высокого сопротивления. Чем ниже сопротивление линии, тем выше ТКЗ. Извиняюсь, а куда на ввод советуете селективное УЗО? Не под пломбу, часом? Если есть возможность поставит под пломбу тупой рубильник, то лучше так и сделать. Там ломаться нечему. А если его и не трогать, отключая АВ после него, то он будет практически вечным.
21.01.2016 в 00:07:34
NoNe написал: Radio, высокого сопротивления. Чем ниже сопротивление линии, тем выше ТКЗ.
Я в курсе. :) Поэтому именно низкого. Если у АВ хар. Д, а ТКЗ маловат, то при КЗ на защищаемом этим АВ участке будет... хи-хи.
21.01.2016 в 00:11:14
web-rr написал: По ощущениям при старте кушает ампер 50, хотя сам на 1 кВт
По ощущениям?... Прямо через себя запускать пробовали? :cool:
21.01.2016 в 00:12:56
Ничего плохого. При высоком ТКЗ сработае мгновенный э/м расцепитель, при хреновом- тепловой. При совсем плохом раскладе отгорит то соединение на ВЛ, которое даёт самое высокое сопротивление. Или трансформатор плюнет маслом. Тут как повезёт.
21.01.2016 в 00:15:20
NoNe написал: При совсем плохом раскладе отгорит то соединение на ВЛ, которое даёт самое высокое сопротивление. Или трансформатор плюнет маслом.
Ну да, сущая безделица. В сущности, в кз вообще нет ничего плохого, просто отгорает лишнее и всё. Понавыдумывали защит всяких, ближе к природе надо быть!
21.01.2016 в 00:16:27
Radio написал:
web-rr написал: По ощущениям при старте кушает ампер 50, хотя сам на 1 кВт
По ощущениям?... Прямо через себя запускать пробовали? :cool:
Нет. Есть такой прибор, называется "чутьё". Ссылку на магазин не даю, там всё уж расхватали, товар санкционный, сидите без него теперь :)
21.01.2016 в 00:26:34
Radio, не нужно троллить. Если при адекватной рабочей защите горит кабель, значит дело именно в нём. Я, конечно, понимаю, что хар-ка D для индустриального применения, но всё же...
21.01.2016 в 01:32:02
Vetali, фотографии прекрасные, но к обсуждаемому случаю отношения не имеют. :) В обсуждаемой стене ничего долбить нельзя. Поэтому надо как-то извернуться и нарастить. Но как извернуться и изготовить короб с нишей и простенками справа и слева от ниши не более 25 мм - я пока не представляю.
21.01.2016 в 08:05:02
Radio написал: Многим дилетантам упорно мерещится, что игра в характеристики (Б на группах, Д на вводе) даст им что-то такое, необычное... Возможно даже селективность.
Нет, просто другое в щит красиво не станет. Я сейчас везде стараюсь продвигать на вводе IEK ВА 88, или его аналоги. Ибо бегать на улицу - это бред.
21.01.2016 в 10:53:33
Насколько мне известно, характеристика D не допускается в жилищном строительстве.
23.01.2016 в 17:54:50
Alexey_Spb написал: Насколько мне известно, характеристика D не допускается в жилищном строительстве.
Прям так и написано? И даже станок в гараж не поставить?
25.01.2016 в 17:06:09
Подскажите по схеме электроснабжения дома и номиналам аппаратов. Щит учета сделан сетевиками, опломбирован и изменению не подлежит. Далее схема с учетом параметров автоматов в ШУ: ГРЩ - щит этажа - щит бытовки. Какие уточнения в схему надо внести? Нужно ли в ГРЩ ставить УЗИП?