09.09.2015 в 14:00:46
Y_Kharechko написал : SB3, Вы демонстрируете тотальное незнание норм. По отношению к электроустановкам зданий ПУЭ содержит нормы 15-20 летней давности. Изучите действующие ГОСТ 30331.1, комплекс ГОСТ Р 50571. По изучению продолжим обсуждение.
Если бы вы потрудились посмотреть ссылку, то по вашим словам "тотальное незнание норм" демонстрирует именно АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ», издающая циркуляры, которые я цитирую. Напишите своим коллегам, что они полные болваны, профаны и неучи. :applause:
09.09.2015 в 14:05:03
SB3, см. #1075:По изучению продолжим обсуждение. Это Вам понятно?
09.09.2015 в 14:14:10
Посмотрел я Дата актуализации: 01.08.2015 [Версия для печати] ГОСТ 30331.1-2013 Какое отношение он имеет к поднимаемым мной вопросам? Ну ткните "слепого котёнка" :) По поводу ГОСТов 50571 - ткните, какой именно почитать в свете моих замечаний. Вы вместо ответов на конкретный вопрос, поступаете как человек, которому , мягко говоря, нечего ответить на конкретные замечания и вопросы - " идите читайте (ГОСТЫ), правила и т.д., там всё написано". Хорошо, вы умный, вы всё знаете, ответьте мне - дураку, на мои замечания. Если снова будет блаблабла про ГОСТы - , извините, Ю.В., но вы очередной балабол. Ограничьтесь тогда правкой ГОСТов , пиарьте свой LJ и не лезьте в дискуссии, в которых вы кроме как сказать "читайте ГОСТы", ничего больше не можете. Ваша фирма не зря набирает инженеров-проектировщиков, потому что как практику, вам сказать нечего.
10.09.2015 в 01:29:21
SB3 написал : По поводу ГОСТов 50571 - ткните, какой именно почитать в свете моих замечаний.
ИМХО. Это все бессмысленно, если учесть предыдущие обсуждения на ФХ. Отвечает только на те комменты, которые ему удобны.
У "товарища" Ю.В. слишком высокое самомнение и гордыня зашкалила конкретно. Как учитель/наставник - Ю.В. - полное никто. При этом, я не исключаю, что находятся человеки, которые платят деньги за прослушивание различных курсов, указаний и т.д. от Ю.В. и Ко.
Мое мнение очень простое. Есть такое выражение - ни себе, ни людям. Или - собака на сене. В данной ситуации я наблюдаю и то, и то. Если человек не способен научить других, "тупо" отсылая их читать ГОСТы или СП, то грош цена такому человеку, как бы он свое я=пузо не выпячивал. Есть другие, более вменяемые и доступные к диалогу.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2015 в 23:40:26
Спасибо). Тишина, да) Извините за легкое отступление от темы , надеюсь, что было интересно)
18.09.2015 в 12:59:00
Помогите со схемой щитка, все ли будет работать? Автоматы выбирал исходя из советов на форуме и других схем. Спасибо.
18.09.2015 в 14:42:02
18.09.2015 в 14:54:43
Y_Kharechko написал : Нет защиты от перегрузки УДТ.
Обосновать сможете? Под первым УЗО линия света и гидромассажная(стационарное подключение), что может перегрузить первое УЗО?
18.09.2015 в 14:59:42
rip87, А каким АВ защищают от перегрузки УДТ?
18.09.2015 в 15:02:03
По КЗ или теплу?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу