Аватар пользователя
Тычоблин

Местный

Регистрация: 17.07.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1249

18.02.2010 в 17:24:20

Джентльмены, доброго время суток.

Для подключения верхнего света из потолка торчит пучок проводов, один из которых желто-зеленый (зануление, т.е.). Но дело в том, что я планирую подключить несколько светильников 12В через трансформатор. Вопрос: имеет ли смысл заземлять светильники? (Т.е. желто-зеленый провод подключить, скажем, к профилю потолка, а корпус каждого светильника соединить каким-нибудь проводом к всё тому же профилю?

Что скажете?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.02.2010 в 18:40:11

Не имеет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Likbez

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Москва

Сообщений: 150

19.02.2010 в 10:56:58

В Вашем случае трансформатор уже выполняет защитную функцию. 12 В - безопасное напряжение, и если оно попадет на корпус светильника, то ничего страшного для пользователя не произойдет. Заземлять корпус светильника не нужно.

0
Аватар пользователя
spiro

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 193

20.02.2010 в 13:57:52

трансформатор разделительный или электронный преобразователь(некоторые обзывают трансформатором)? с преобразователем нужно занулять.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу