aish.i
aish.i
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

20.02.2010 в 01:29:05

Добрый вечер, мастера. Прошу вашего совета. Довольно неожиданно пришла необходимость самому сделать электросеть для небольшой столярно-слесарной мастерской. Я не проф. электрик, но определенное понятие имею, по крайней мере с 220 сетью. В данной ситуации речь идет о трехфазной сети. Посмотревши, как выглядит ТО, что делали "проф. электрики" по-соседству, решил таки все сделать сам.

По существу. Есть возможность запитаться от сети 380 В. В мастерскую заведена также отдельно 220 В, но думаю она взята от той же сети 380 В от главного щита в здании. Поэтому хочется сделать все только от входа на 380 В.

Известно:

  • Потребители от сети на 220 В общей мощностью на 10 кВт, средней мощностью одновременного включения 5 кВт (без учета пусковой мощности). Большинство - электродвигатели, так-что есть косинус фи.
  • Потребители от сети на 380 В общей мощностью на 10 кВт, средней мощностью одновременного включения 5-7 кВт (без учета пусковой мощности). Это вентиляция, отопление. Так же кратковременное включение сварки.

Неизвестно:

  • как правильно отвести 220-вольтовые подсети (розетки) от трехфазной шины после моего внутреннего счетчика, что-бы 380 не перекосить в несимметричный режим, непригодный для трехфазных приборов.
  • при этом что-бы минимизировать расход провода, не прокладывать лишнего по длине, не дублируя без нужды фазы для отводов 380 В и 220 В, но и прокладывать не более чем нужного сечения (по идее для 3х фазной нагрузки идут меньшие токи на проводник, чем для однофазной). Сечения считаю на этом http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html.
  • поставить все нужные счетчик, рубильники, УЗО, автоматы.
  • все это должно более-менее вязаться с требованиями ПУЭ.

Может есть типовые схемы такой сети? Пожалуйста "ткните носом". Обычно я стараюсь сам все изучить по крупицам в различных темах. Но это тот редкий случай, когда просто нету времени на это, но надо как минимум сформировать свое четкое видение, как максимум сразу же и сделать самому.

0
aish.i
aish.i
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

20.02.2010 в 13:12:50

Почему так тихо? неправильный вопрос?

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

20.02.2010 в 13:37:55

А в чем проблема.От главного щита здания ведете 5-ти жильный кабель на щит мастерской и от него запитываете все потребители.Все естественно с учетом нагрузок.Однофазные распределяете равномерно между 3х фаз.

aish.i написал : Я не проф. электрик, но определенное понятие имею, по крайней мере с 220 сетью.

С учетом этого вообще непонятно сможете ли Вы все это сделать.

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

20.02.2010 в 13:39:23

Трехфазный щиток, нагрузки по фазам раскидаете логически. Перекос всегда есть, главное не загибать.

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

20.02.2010 в 14:45:28

Только потом придут пожарники и спросят где проект или это очень частный сектор.

0
aish.i
aish.i
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

20.02.2010 в 14:53:28

amidant написал : С учетом этого вообще непонятно сможете ли Вы все это сделать

Я адекватно оцениваю свои силы. Мне надо понять систему и требования, с остальным справлюсь. Физик по образованию. Конкретно с трехфазкой не было нужды работать.

leonard написал : Трехфазный щиток, нагрузки по фазам раскидаете логически. Перекос всегда есть, главное не загибать.

Приведенные мощности не загнут?

amidant написал : От главного щита здания ведете 5-ти жильный кабель на щит мастерской и от него запитываете все потребители.Все естественно с учетом нагрузок.Однофазные распределяете равномерно между 3х фаз

Вы имеете ввиду, что с одного 5-ти жильного кабеля вдоль его длины отводить трехфазные розетки, а между ними вперемешку фазные включения, скажем, по очереди от первой второй и третей фаз на розетки 220 В? В этом случае как выбирать площадь жил? по максимальному току на фазные включения на 220 В? Ведь при той же развиваемой мощности нагрузки токи для фазных отводов для 220 В моторов будут выше, чем на ту же мощность для моторов трехфазного включения.

Может поможете найти адекватную схему, в т.ч. щит со всеми автоматами, заземлением и счетчиком, хоть-бы на этом сайте? Буду благодарен. Просмотрел кое-что - вижу, что не имею сейчас возможности оценивать разные спорные варианты, а пока найду истину, время уйдет. Или хотя-бы название темы, где это рассмотрено и "авторитеты" согласны.. :)

0
aish.i
aish.i
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

20.02.2010 в 14:58:40

Andry59 написал : Только потом придут пожарники и спросят где проект или это очень частный сектор.

Нет, не частный. Нежилое помещение посреди жилых застроек. Там уже сидели какие-то столяры 7 лет на ТАКОМ, что я не знаю, как они решали дела с электриком и пожарными. Правда у них мощности в треть моих были. Поэтому и надо увидеть полный объем работ перед тем, как серьезно ввязался. По сути то, что сейчас выясняю и ляжет в основу проекта фактически, а может и юридически...

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

20.02.2010 в 15:32:31

aish.i написал : Вы имеете ввиду, что с одного 5-ти жильного кабеля вдоль его длины отводить трехфазные розетки,

Я имею ввиду ,что с главного щита здания ведете 5ти жильный кабель который по сечению должен выдержать всю суммарную нагрузку на щит который будет стоять в мастерской.А уже от щита мастерской через автоматы и узо запитывать нагрузку каждую своим кабелем подходящего сечения.

0
aish.i
aish.i
Новичок

Регистрация: 19.02.2010

Львов

Сообщений: 18

20.02.2010 в 16:29:56

amidant написал : Я имею ввиду ,что с главного щита здания ведете 5ти жильный кабель который по сечению должен выдержать всю суммарную нагрузку на щит который будет стоять в мастерской

Да, но кабель там уже стоит, 4х жильный.. главный щит там старый, да и вся разводка тоже. так понимаю, что придется с землей колдовать.

amidant написал : А уже от щита мастерской через автоматы и узо запитывать нагрузку каждую своим кабелем подходящего сечения.

Значит как вариант: вход в распределительный щит, общий счетчик, общ. узо, затем отдельная проводка на 380 В, (перед ней узо?), отдельная разводка подсетей на 220 В от каждой фазы L1, L2, L3,(перед каждой своя защита?). все подсети заканчиваются розетками. Приборы со своей защитой (где предусмотрено) включаются в розетки.

Все-таки если есть типовая схема где - буду рад.

Что касается симметричности трехфазки - при 10 кВт на отдельных фазах с разной неравномерностью - не поведет, думаете? Или может есть какие-нибудь "выравниватели фаз", т.п.? Жалко оборудование, если это ему навредит.. Если же не навредит - то пущай себе косит..

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.02.2010 в 16:34:52

aish.i написал : Что касается симметричности трехфазки - при 10 кВт на отдельных фазах с разной неравномерностью - не поведет, думаете? Или может есть какие-нибудь "выравниватели фаз", т.п.? Жалко оборудование, если это ему навредит.. Если же не навредит - то пущай себе косит..

Сильно не переживайте: Перекос фаз при наличии нуля?

aish.i написал : Да, но кабель там уже стоит, 4х жильный.

От главного щита к Вам? Сечение? Длина?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

20.02.2010 в 18:07:01

Сотет только один: найдите электрика! Дорого может Вам в итоге эта экономия обойтись. Ну не электрик Вы! Я вот уколы делать умею, но врачом себя не считаю

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу