Профан2 написал : энергосбыт обычно "забывал" вычитать показания субабонента
это вряд ли, энергосбыт проверяет похоже только основной. Хотя то же тема, проверю. Спасибо за подсказку.
20.02.2010 в 18:07:17
Профан2 написал : энергосбыт обычно "забывал" вычитать показания субабонента
это вряд ли, энергосбыт проверяет похоже только основной. Хотя то же тема, проверю. Спасибо за подсказку.
20.02.2010 в 18:18:12
Кстати, нашел свою старую прогу для расчета потерь, если кому надо.
Вполне рабочая, целый проектный институт на ней считал.
20.02.2010 в 23:31:43
Radio написал : нашел свою старую прогу
Не понял, эксель-таблица. а программа то сама где ?
20.02.2010 в 23:37:36
Макросы надо разрешить, тогда и программа будет.
20.02.2010 в 23:40:44
2Radio попробую..
20.02.2010 в 23:55:29
Radio Заработало, большое спасибо. Если можно порекомендуй, как для меня нужно брать COS J. и что такое коофициент, сосредоточенноя-распределённая нагрузка и прочее и пр
21.02.2010 в 09:51:21
Kamikaze**, Radio** можете, если есть скинуть таблицу удельных сопротивлений кабельной продукции? Для Алюминия и меди. от1,5 до 25мм2 . П.С.Спасибо за советы. В принципе вижу пути решения.
21.02.2010 в 11:15:54
aab-2008 написал : как для меня нужно брать COS J. и что такое коофициент, сосредоточенноя-распределённая нагрузка и прочее и пр
cos φ зависит от характера нагрузки, читайте . Коэффициент - это любой произвольный коэффициент, на который может быть умножена нагрузка, например, коэффициент спроса, если он нужен. Сосредоточенная нагрузка - это нагрузка полностью сосредоточенная на одном конце участка, а равномерно распределённая - это, например, 20 гаражей подключенных вдоль стометрового кабеля. Пример: от ТП идёт 100 м СИП до угла, а от угла вдоль улицы ещё 300 м СИП, к которому через примерно равные интервалы подключены 20 домов по 5 кВт, равномерно раскиданные по фазам. Общая нагрузка 100 кВт. Для того, чтобы не обсчитывать каждый домик, принимаем для 300-метрового участка эту нагрузку как равномерно распределенную, а для 100-метрового - как сосредоточенную. Это даст нам приблизительную общую картину потерь и позволит выбрать нужное сечение СИП и уставку предохранителя в ТП.
21.02.2010 в 11:38:20
Radio Понял, спасибо и последнее. Участок для однофазной берётся только в одну сторону? Т. е. от ТП до потребителя или сумма туда и обрано тоже?
21.02.2010 в 11:48:10
Radio разобрался подстановкой. В одну сторону. Забив параметры какие для примера мне давал Kamikaze, получил один в один. По соS тоже понял, получается для нас около 1- 0,9.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу