Smily написал : Договоритесь с электриком напрямую, и бросьте только РЕ - ПВ1 - 6 кв, жёлто-зелёный, от шины PEN.
Предложение правильное, но пойдут ли электрики на это ведь там все гнилое, только тронь. Но информация дополнительная не помешает.
04.03.2010 в 13:27:09
Smily написал : Договоритесь с электриком напрямую, и бросьте только РЕ - ПВ1 - 6 кв, жёлто-зелёный, от шины PEN.
Предложение правильное, но пойдут ли электрики на это ведь там все гнилое, только тронь. Но информация дополнительная не помешает.
04.03.2010 в 20:20:34
Smily написал : бросьте только РЕ - ПВ1 - 6 кв,
Ага, а, если на вводе N отгорит, то эти 6кв станут N для всего дома. Классное предложение. Сколько раз, разные ответственные говорили «нет реконструкции, нет земли», а все хочется наплюнуть.
04.03.2010 в 21:03:22
2igor1 всетаки надо дочитывать до конца предложение.
Smily написал : бросьте только РЕ - ПВ1 - 6 кв, жёлто-зелёный, от шины PEN
Насколько я понимаю, это и есть преобразование системы в нормальную TN-C-S для отдельновзятой квартиры, при условии, что PE и N нигде больше не будут соединяться. В этажном щите проброшенный провод я просто сращу с РЕ вводного кабеля, а шина РЕ будет уже в квартирном щите.
04.03.2010 в 21:20:42
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Дом 80х годов, панельная 5ти этажка, ввод фаза/ноль. Разводка - пакетник -> счетчик -> УЗО ВД1-63 (40А, 30мА) -> 3 АВ 16А(кухня, ванна,коридор),16А(плита),10А(2 комнаты). Реле напряжения в городе вообще нет (буду брать в Новосибе, реле Ресанта). Плита (возле раковины), стиралка(на кухне), холодильник бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький. В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке. Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка (к арматуре стен подключиться не было возможности). Работает. Что здесь скажите. Спасибо.
09.03.2010 в 14:23:38
igor1 написал : Ага, а, если на вводе N отгорит, то эти 6кв станут N для всего дома.
С какой стати? Шина РЕН. К ней от ТП идёт РЕН - 50 кв. От шины РЕН по дому идёт N (РЕН) сечением менее 10 кв по алюминию. Проложили ж/з РЕ от шины РЕН, 6 кв по меди, и подключили к нему РЕ розеток. Отгорел РЕН (N) в подвале (тот который менее 10 кв по алюминию). С какой стати по ж/з РЕ будет течь "ток всего дома" если к нему подключены только РЕ контакты.
09.03.2010 в 22:50:07
S@sh@ написал : Если правильно понимаю,"земля" подсоединена к той же шине в щитке,
Smily написал : жёлто-зелёный, от шины PEN.
Sha написал : всетаки надо дочитывать до конца предложение.
А, может сначала тему прочесть?
S@sh@ написал : Дом с газом, 1964года
Нет там никаких шин, Т.б. "шины PEN". Тогда и слова такого не было. Там кабель 3х? + броня. N по броне. А все остальное - от лукавого. Нельзя в таких домах делать самопальное заземление/зануление/ТN-S. Т.е. делать то можно, только получается электростул с отсроченным включением. А рванет или нет - кому как повезет.
Smily написал : течь "ток всего дома" если к нему подключены только РЕ контакты
Вы сами то читаете то, что пишете? "от шины PEN". Да если и РЕ, отгорает N, а перемычка между PE и N - остается. Кстати, это делается специально, именно для того, чтобы в розетке напряжение не стремилось к 380В. Но это тогда, когда сеть сделана по современным нормам. А вы хотите дом 64-го года, без реконструкции сети, привести к современным нормам.
10.03.2010 в 11:18:54
igor1 написал : Да если и РЕ, отгорает N, а перемычка между PE и N - остается.
Какая перемычка? Где?
10.03.2010 в 23:51:51
Насчет кабеля на вводе в дом уточню перед дальнейшими телодвижениями в подъездном щитке. В доме находится административное учреждение районного значения, КТП в 50м от дома. Лет 7-8 назад в учреждении проводился капремонт, дому оттуда тоже перепало, мало ли - может и кабель вводный поменяли.
11.03.2010 в 01:14:19
Sha написал : Насчет кабеля на вводе в дом уточню
Не актуально. Товарищ igor1 перепутал 34-й с 64-м, годом постройки и адрес под вашим "ником" не учел... А, вот ЗУ осмотреть не помешает.