S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

28.02.2010 в 00:31:12

Комментатор написал : если там провод сечением не меньше 16 кв алюминия или 10 кв меди...Это -на магистрали...

Диаметр вводных алюминиевых проводов с изоляцией примерно 5 мм, (сейчас штангенциркуля под рукой нет, точнее не померить. завтра буду искать)

А с магистралью тоже вопрос еще тот. Все автоматы на 20 квартир стоят в подвале, хотя на первый взгляд их явно меньше 20 (видел мельком 1 раз, обычно подвал закрыт) По словам электрика из обсл. орг. на каждую кв. стоит на 20А, на весь подъезд 32А. Ну не 20 же фазных проводов они из подвала сразу тянули?!

Если сталкивались с подобным, буду рад услышать ваши идеи.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.02.2010 в 00:36:38

S@sh@ написал : Диаметр вводных алюминиевых проводов с изоляцией примерно 5 мм, (сейчас штангенциркуля под рукой нет, точнее не померить. завтра буду искать)

Всё, не парьтесь, меньше 16 квадратов уже. Нельзя разделять его на ноль и землю...Можете просто спросить своего электрика, там у вас 6 квадратов магистраль...Можете ещё на всякий случай спросить, может реконструкцию вам сделали и в каждую квартиру отдельно ввод организовали и землю провели? Но это вряд ли...пятиэтажка, старый фонд, скорее просто магистраль из 4 жил...но кто знает, дом может не стандартный, спросите его на всякий случай.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.02.2010 в 00:39:38

S@sh@ написал : Ну не 20 же фазных проводов они из подвала сразу тянули?!

Если сталкивались с подобным, буду рад услышать ваши идеи.

Не, с таким вариантом за 11 лет в домоуправлении не сталкивался ))) Только в новых домах ))) Там и счётчика нет ни в квартирах, ни в подьездах, всё в щитовой и в каждую квартиру трёхфазка, 5 проводов...в старых домах такое не прокатит, нет возможности столько проводов протянуть по старым каналам этажным.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

28.02.2010 в 01:09:15

Комментатор написал : может реконструкцию вам сделали

Вся "реконструкция" состояла в замене старых пробок на автоматы, провода точно еще с постройки дома. Еще кажется электрик говорил, что заземления в подвальном щитке нет.
Постараюсь узнать еще что-нибудь.

Спасибо за ответы.

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.02.2010 в 01:11:35

Если нет заземления, то отключайте его как я выше писал , в розетках. В щитке оставьте, я там смотрю у вас УЗО есть...будет для защиты служить хоть как то...но в розетках обязательно отрубайте.

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

28.02.2010 в 01:22:03

А на светлое будущее, если вдруг случится замена проводки в стояках, сколько надо проводов "земли" на три блока по 3 розетки, соединенные шлейфом - один и подключать тоже шлейфом или к каждому блоку свою землю?

0
Комментатор
Комментатор
Резидент

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

28.02.2010 в 02:04:35

Один провод достаточно, просто его разрывать нельзя. Вернее, надо делать неразьёмное соединение...

0
S@sh@
S@sh@
Новичок

Регистрация: 15.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 27

28.02.2010 в 22:45:27

Спасибо :)

0
Sha
Sha
Местный

Регистрация: 22.01.2010

Киев

Сообщений: 395

04.03.2010 в 12:35:26

Немного развивая тему:

Дом 64года, панельная 9-этажка, 1 подъезд, лифт, газ, 6 квартир на этаже, 3 электростояка. Предположительно в щите дома стоит 1 вводный автомат на 3 фазы, после него - по автомату на 2 стояка. Лифт и один из стояков отключаются только с помощью вводного автомата на дом. Централизованной реконструкции не предвидится вообще. Заниматься пробиванием этого вопроса в частном порядке никто не будет, т.к. больше половины жильцов это не нужно по разным причинам. Сейчас меняю проводку у себя в квартире. Поскольку квартира на 2ом этаже, а щитовая дома в подвале, появилась мысль договориться с ЖЭКом и протянуть индивидуальную линию от щитка в подвале до своего вводного автомата в этажном щите кабелем подходящего сечения для задействования проводника РЕ по всей квартире. Как я понимаю, "5ти проводный стояк по системе TN-C-S" - это разделение PEN-проводника на PE и N в домовом щите до вводного автомата, что повлечет за собой отключение дома (а то и нескольких) на подстанции для выполнения монтажных работ. Получается, доступа к щитку дома не достаточно и это работы не уровня ЖЭКа? Можно ли считать реконструкцией замену только магистрального кабеля в стояках или требуется так же замена кабеля от щитовой дома до подстанции?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.03.2010 в 12:55:56

Sha написал : оявилась мысль договориться с ЖЭКом и протянуть индивидуальную линию от щитка в подвале до своего вводного автомата в этажном щите кабелем подходящего сечения для задействования проводника РЕ по всей квартире.

Договоритесь с электриком напрямую, и бросьте только РЕ - ПВ1 - 6 кв, жёлто-зелёный, от шины PEN. Сборка либо в подвале, либо на улице. Ключи у любого электрика. Для подключения к шине РЕН, напряжение отключать не надо. Незнакомый желто-зелёный провод, прикрученный к РЕН никто отключат не будет. Ежели стояки алюминий 16 кв и более - то просто сделайте ревизию и подключитесь к РЕН стояка.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.03.2010 в 13:23:54

Sha написал : Поскольку квартира на 2ом этаже, а щитовая дома в подвале, появилась мысль договориться с ЖЭКом и протянуть индивидуальную линию от щитка в подвале до своего вводного автомата в этажном щите

Отдельную силовую линию от ВРУ для отдельно взятой квартиры вам не кто не разрешит провести (проектно не предусмотрено).

Sha написал : Получается, доступа к щитку дома не достаточно и это работы не уровня ЖЭКа?

Вы проконсультируйтесь с электриками ЖЭКа. Если кабеля вводные с подстанции не менялись, то они трехжильные рабочий ноль идет по оплетке (судя, что дом 1964 года). Не удивлюсь если он всего один. Есть ли контур заземление в ВРУ, это тоже электрики ЖЭКа должны сказать.

Sha написал : что повлечет за собой отключение дома (а то и нескольких) на подстанции для выполнения монтажных работ.

А этим вопросом занимаются, например (МУП СЭС Энергетик) у вас может по другому называться. И в их ведомстве вводные кабеля на дом. Они капают траншею прокладывают новые кабеля и подключают на подстанции и в ВРУ дома, на вводное устройство (рубильник или на шины до рубильника).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу