BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.07.2010 в 14:42:27

Gleden написал : Если только сбоку разместить ОСП-1 или что-то подобное..

его ставят сверху

Андрёй написал : Вот исполнительный механизм отключения автоматов ввода электричества в квартиру при срабатывании дымовой пожарной сигнализации можно поставить.

можно пставить дымовой датчик и от него запускать вот этот огнетушитель, стоящий в коридоре над щитком. Буран 2,5 http://www.pogkomplekt.ru/prod26.htm

AlexIvK написал : Это не самые дорогие вещи - подобные огнетушители. Засунуть колбу в шкаф - или над шкафом. хуже не будет и сильно не убудет.

ИМХО, в электрошкаф - смысла нет - при правильном исполнении там гореть нечему. Да и взрыв в замкнутом обьёме - не подарок. Мало-ли кто-то будет рядом - дверкой шкафчика в лоб не очень приятно

AlexIvK написал : Датчик дыма и расцепитель - попробую учесть.

+1 и см выше

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

07.07.2010 в 15:12:37

BV написал : ИМХО, в электрошкаф - смысла нет - при правильном исполнении там гореть нечему. Да и взрыв в замкнутом обьёме - не подарок. Мало-ли кто-то будет рядом - дверкой шкафчика в лоб не очень приятно

Я соглашусь. Лучше повесить над шкафом 8-))) Эта стеклянная колба, я думаю, не единственная реализация. Наверняка есть менее хрупкие.... но с пиропатроном или чем то подобным 8-))) Хотя производителем предусмотрена установка в шкафы. Я не думаю, что там такое давление.

Вообще это еще большой вопрос, что эффективнее в загородном доме. Пожарная сигнализация ( кому сигналить то,пожарке за 20 км ?) или автоматический ( термо или по сигналу от извещателя ) огнетушитель в критической зоне. Никто, я думаю, не будет отрицать, что зона, где сходятся из каналов пучки кабелей и десятки автоматов, а воможно, и варистор ( который я все таки у себя вынес в полуподвал на бетонную стенку - там где вход кабеля ) - это место требующее внимания при любом правильном монтаже - если кругом бревно и дощатые потолки и полы. На кирпиче - я бы даже думать не стал. К тому же цена вопроса не такая большая, чтобы игнорировать эту возможность. Хотя бы подумать можно. Вкупе с расцепителем, конечно. Без него нет смысла - если система не будет обесточена засыпай порошком или нет - все равно тепловыделение пойдет если что не так и не разорвется цепь сразу..

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.07.2010 в 15:23:14

AlexIvK написал : Хотя производителем предусмотрена установка в шкафы.

Но размерами поболе...

AlexIvK написал : Никто, я думаю, не будет отрицать, что зона, где сходятся из каналов пучки кабелей и десятки автоматов, а воможно, и варистор ( который я все таки у себя вынес в полуподвал на бетонную стенку - там где вход кабеля ) - это место требующее внимания при любом правильном монтаже - если кругом бревно и дощатые потолки и полы.

Тогда надо помещать всё это в оболочку локализующее горение.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2010 в 15:38:18

AlexIvK написал : Вкупе с расцепителем, конечно. Без него нет смысла - если система не будет обесточена засыпай порошком или нет - все равно тепловыделение пойдет если что не так и не разорвется цепь сразу..

"Железяка" на листе ГКЛ , можно считать,- абсолютно безопасно. Где рвать цепь? Вот в чем вопрос. Используйте антипирены для дерева, если страшно. Порошок в малом количестве бесполезен, в большом сам по себе проблема. Делали капремонт в манифольдной розлива ЛВЖ (стабилизированный газовый конденсат, ШФЛУ и т.п.) оснащенной системой автоматического пожаротушения, имеющую ручной тросовый привод. "Олдскульный бугор" лично проинструктировал бригаду о работе системы и прочих факторах... В итоге: САМ задел концом разделанного кабеля за трос ручного привода системы пожаротушения. Результат: уборка лопатами 5 тонн порошка (сода, натрий двууглекислый с добавками от слеживания), эксплуатация не сильно расстроилась подогнала МКСМ-800 и самосвал, тут же заменили "подушки" порошковые огнетушители под потолком... Просто на три часа позже закончился рабочий день.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2010 в 15:41:52

AlexIvK написал : Никто, я думаю, не будет отрицать, что зона, где сходятся из каналов пучки кабелей и десятки автоматов, а воможно, и варистор ( который я все таки у себя вынес в полуподвал на бетонную стенку - там где вход кабеля ) - это место требующее внимания при любом правильном монтаже - если кругом бревно и дощатые потолки и полы.

Я буду отрицать. Прокладку кабеля надо делать в с учётом требований пожарной безопасности. Щитки проектировать с учётом требования пожарной безопасности. УЗИП брать нормальные, современные, буржуйские (а не Хакел какой-то), соответствующие современным требованиям пожарной безопасности (тогда не потребуются, бетон, отдельный щит и.т.д). Если вы всё сделаете по нормам, то это зона значительно менее опасна, и требует на порядок меньше внимания, чем китайский удлинитель, или бытовой эл.прибор.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.07.2010 в 15:55:34

Smily написал : Если вы всё сделаете по нормам, то это зона значительно менее опасна, и требует на порядок меньше внимания, чем китайский удлинитель, или бытовой эл.прибор.

Трудно не согласится.

AlexIvK написал : но с пиропатроном или чем то подобным 8-)))

Это опасно для персонала, в первую очередь. Такой "хлопушкой" лишить зрения - проще простого. К стати: порошковые огнетушители с пиротехническим приводом, успешно используются как средство самообороны, водителями.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

07.07.2010 в 16:06:59

Smily написал : УЗИП брать нормальные, современные, буржуйские (а не Хакел какой-то), соответствующие современным требованиям пожарной безопасности (тогда не потребуются, бетон, отдельный щит и.т.д).

В частности про УЗИП - я взяд Легранд. По случаю. Не искал специально иемнно его, скорее по параметрам +- . Там сменные варисторы. Так вот, хакелевцы пишут, что конструкция сменными варисторами ( модулями ) потенциально опаснее, типа там ножевые контакты, они подгорают и т.д. Звучит ?
А.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

07.07.2010 в 16:27:44

ПPOPAБ написал : "Железяка" на листе ГКЛ , можно считать,- абсолютно безопасно.

Я планирую обить бревно жестью (медным кровельным листом 0.6 ( у меня так сделано за батареями , только там под листом пенофол ) - медь ради эстетики и хорошо по бревну ложиться) а под лист прослойку или базальта печного тонкого или есть спец. синтетика, забыл как наывается, ее дымоходчики используют. Ее можно в один слой на руку и руку в огонь чуть ли не газ.горелкой прожигать. какое то время. 9-)) И на это дело уже шкаф примыкать. Ну или лист ГВЛ, если лень будет возиться.

ЗЫ. Даже выключатели света у меня на подложках из травертина ( облицовочного) стоят 8-))) Не на бревне.

Я соглашусь, что все надо в комплексе. К сожалению, не хватает реально ни сил ни времени ВСЕ проверять. Покупали мне люди клеммы Ваго на распайки на свет. Сказали в хорошем магазине. Остается только на слово поверить. Проверить уже не могу. Хотя на форуме начитался. Что мог - проверял.
Но те же люди мне делали один из временных щитков - искрила входная клемма нейтрали на УЗО (там от нее была еще перемычка на диф насоса)- хорошо вовремя заметил- потянул провода - вытянул рукой. ВСЕ остальное было протянуто очень сильно. Проверил. Само распустилось ? До этого года за два другой местный электрик, не синяк, ставил в гараже счетчик. Я ходил, еще год смотрел, не понимал почему на счетчике лампа мигает. Потом посмотрели - провода тоже рукой вытянулись из зажимов....8-)) Опыт - имею ввиду как эксплуататора - ИМЕЕНО СВОЙ , хорошо что на таких вещах приходит....

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.07.2010 в 17:18:13

AlexIvK написал : Так вот, хакелевцы пишут, что конструкция сменными варисторами ( модулями ) потенциально опаснее, типа там ножевые контакты, они подгорают и т.д. Звучит ?

Пиар статьи Хакел - это обсуждение для отдельной темы.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

07.07.2010 в 18:06:32

Smily написал : Если вы всё сделаете по нормам, то это зона значительно менее опасна, и требует на порядок меньше внимания, чем китайский удлинитель, или бытовой эл.прибор.

Именно так. Сделать, чтобы гореть нечему было - и всё (надеюсь, у Вас не пробки с болтом М10 со спиленной головкой и автоматы не закорочены). А НАД щитом повесить вышеупомянутый ОСП - 1. И не надо бояться, что он сам по себе рванёт. Мы их на старой работе испытывали ("стоградусные"). Хлопнет перед рожей - мало не покажется (впрочем, 100 градусов в рожу, даже гораздо больше - огнетушитель достаточно массивен и мгновенно не прогревается! - ущерб от хлопка потеряется...). Чтоб он взял и и хлопнул сам по себе, без нагрева - я про такое не слышал. А повредить даже тонкий железный щит он неспособен (дешёвый пластик размером примерно 3х16 модулей - да, но Вы туда его засунете только за счёт половины начинки). У нас один товарищ собирался их в ГРЩ на спецвагонах ставить. Я тихо утопил эту идею: человек забыл, что речь о вагоне, к тому же ездит он совсем не как пассажир - стекло и треснуть может от роспусков с горки и маневровых работ. Не взорваться, а банально треснуть с высыпанием порошка. Зато: он представляет собой запаянную ампулу... С ним ОЧЕНЬ долго ничего плохого произойти не может. А окажется в очаге - бахнет, только чуть позже. И свою площадь потушит.

Не забудьте про возможность его ручного применения. Храни хоть 20 лет - потом шмяк об угол стола или дверь и сыпь порошок на очаг...

А ещё есть огнезащитные вспучивающиеся покрытия...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140201

07.07.2010 в 19:38:36

2Одинец Интересно ОСП-1 способен потушить дугу в щитке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.