Свет написал : Где сказано, что на розетки д.б. кабель не менее 2,5мм.кв.?

Нигде, если автомат на 16А, то достаточно 1,5кв.мм, хотя, по-хорошему, считать надо, если склероз не изменяет, то падение напряжения на дальнем конце линии не должно превышать для розеточных групп 3, а для освещения 5 процентов

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

25.02.2010 в 13:45:52

А кто-нибудь работал с проводом ПУНП? Знаю что он для осветительных сетей, а на розетки тоже можно? И вообще годится ли он для школ?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.02.2010 в 13:48:20

Свет написал : на сколько я помню, 1.5кв.мм тоже держат 16А.

А ничего подобного :)))) Не 16А, а 15А. Тут Вы должны ещё учесть. что при перегрузке линии автомат выбивает не сразу, например при перегрузке в 13% автомат категории"С" должен продержаться не менее часа (это по ГОСТу). При токе в полтора раза выше номинального автомат должен сработать в течении часа, а это уже перегрузка кабеля сечением 1,5 кв.мм. :) Конечно его нагрев будет далёк от максимально допустимого, но тем не менее он будет. что уже не есть хорошо :)

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.02.2010 в 13:57:59

Свет написал : А кто-нибудь работал с проводом ПУНП? Знаю что он для осветительных сетей, а на розетки тоже можно?

Знаю что в России он запрещён в жилищном строительстве. в связи с плохим качеством его изготовления, так как завод изготовитель сам определяет нормативы для его изготовления. Я же им пользуюсь постоянно, у нас ВВГ заказчик неохотно берёт.Использую продукция Подольскабеля, доволен :) http://www.podolskkabel.ru/

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

25.02.2010 в 14:07:00

dmitriev01 написал : Не 16А, а 15А.

от 18 до 33, в зависимости от прокладки, надо еще и примечания к таблицам читать. Заземляющие и нулевые защитные проводники не учитываются

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.02.2010 в 14:09:41

Викторыч , мы явно что-то разное смотрим :) Вы наверное про 2,5 кв.мм. говорите ????

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.02.2010 в 14:15:41

Свет написал : годится ли он для школ?

пожалейте детей. пожарный инспектор не должен его пропустить.

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

25.02.2010 в 14:19:08

2dmitriev01 Я говорю о двух одножильных или одном двужильном при прокладке трехжильного :) "При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются" (ПУЭ)

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.02.2010 в 14:22:17

Викторыч мне всё ясно, кроме сечения о котором Вы говорите.

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

25.02.2010 в 14:25:05

greg111 написал : пожалейте детей. пожарный инспектор не должен его пропустить.

Вот я и анализирую чужой проект. Косяков много и нужно не просто на словах доказать это, а конкректными ссылками на руковод-е документы.

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

25.02.2010 в 14:28:00

Свет , про ПУНП : http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=438972&postcount=1