Здравствуйте, надеюсь мне поможете советом. У меня проблема с проектом, Заказчик изменил тип оборудования (поменял производителя аккумуляторов и стелаж) теперь у меня два стелажа 1550х500 весом по 1700 кг, ставить кроме выделенного по проекту помещения места нет, этаж первый плиты пустотелые 63-15, решили сделать подпору плит 3х3,5 м в помещении подвала находящегося под нужным мне помещением. Вопроса два: как мне привести конструкцию рамы в напряженное состояние (подпорка из швеллеров 18П уложенных на раму вдоль плиты (вдоль каждой) по 2 штуки ) и если все таки подпорку установить не разрушится ли плита в своей верхней части под самим стелажем? (сразу прошу прощения за примитивыне вопросы), вопрос нужно решить срочно, строители ждут