megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.09.2018 в 21:34:58

SergeyE написал: вроде американцы везде УЗО на 10мА ставят, а в гаражах и "подвалах" - 5мА

У них и напряжение ниже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.09.2018 в 22:39:14

megrad, а напряжение здесь не имеет никакого значения.

ЕМНИП у амеров принято УЗО чуть ли не на каждую розетку отдельно ставить, потому и могут себе позволить такую уставку

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2018 в 08:34:30

TAB написал: у амеров принято УЗО чуть ли не на каждую розетку

Причём это жёстко контролируется, даже в частных домах.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.09.2018 в 09:18:10

TAB написал: megrad, а напряжение здесь не имеет никакого значения.

ЕМНИП у амеров принято УЗО чуть ли не на каждую розетку отдельно ставить, потому и могут себе позволить такую уставку

И их NM ещё и PE-жила голая.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

17.09.2018 в 09:32:20

СтранникXXI, поэтому тупо переносить требования забугорья смысла не вижу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.09.2018 в 09:50:26

megrad написал: СтранникXXI, поэтому тупо переносить требования забугорья смысла не вижу.

megrad, совершенно согласен.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.09.2018 в 15:48:57

TAB, странный ответ на странный вопрос. А вопрос имеет несколько очевидных ответов:

  1. Потому-что в СНиП-ах написано: «желательно иметь отдельную линию с ВДТ/АВДТ на 10 мА»;

  2. Потому-что основное предназначение ВДТ/АВДТ это защита от косвенного прикосновения. При этом ПУЭ-7 рекомендует выбирать уставку равную утроенному току утечки оборудования и проводов. Ну а поскольку, у нас в ванной: стиральная машина, фен, полотенцесушитель, то и насчитаем мы, по ГОСТам/IECам, ток утечки 2..4 мА, так что 10 мА - нормальный обоснованный выбор. Особенно с учётом современных наворотов: инверторы, все дела, которые снижают чувствительность ВДТ/АВДТ;

  3. Если рассмотреть ВДТ/АВДТ в качестве дополнительного средства защиты от прямого прикосновения, то как известно, ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают, а вот из наполненной ванны выбраться будет проблематично (при удельном сопротивлении воды 5..300 Ом*м, ванна хороший проводник).

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

17.09.2018 в 15:58:15

Serge3leo написал: ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают

А разве ВДТ/АВДТ на 30мА срабатывает при 30мА?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116933

17.09.2018 в 16:05:45

Хатхи написал:

Serge3leo написал: ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают

А разве ВДТ/АВДТ на 30мА срабатывает при 30мА?

Хатхи, может не сработать при 20ма... а сработать при 21 ма :) А может сработать и при 15ма ... разброс однако

0
Хатхи
Хатхи
Местный

Регистрация: 28.08.2018

Волгоград

Сообщений: 890

17.09.2018 в 16:10:48

BV написал: Хатхи, может не сработать при 20ма... а сработать при 21 ма :) А может сработать и при 15ма ... разброс однако

Вот и я про то же) Путают номинальность с реальностью. Хотя сам спор про 10 или 30 мне не интересен. Нефиг розетки в ванной ставить там, где не положено :confused:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

17.09.2018 в 16:10:59

Хатхи написал:

Serge3leo написал: ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают

А разве ВДТ/АВДТ на 30мА срабатывает при 30мА?

Хатхи, при 15-30мА УДТ МОЖЕТ сработать (а может, и нет). При 30мА и выше оно должно ГАРАНТИРОВАННО сработать (если исправно, конечно). Разницу улавливаете? Если через Вас потечёт 20мА, а УЗО не сработает - приятного мало.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.