16.09.2018 в 21:34:58
SergeyE написал: вроде американцы везде УЗО на 10мА ставят, а в гаражах и "подвалах" - 5мА
У них и напряжение ниже.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
16.09.2018 в 22:39:14
megrad, а напряжение здесь не имеет никакого значения.
ЕМНИП у амеров принято УЗО чуть ли не на каждую розетку отдельно ставить, потому и могут себе позволить такую уставку
17.09.2018 в 08:34:30
TAB написал: у амеров принято УЗО чуть ли не на каждую розетку
Причём это жёстко контролируется, даже в частных домах.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2018 в 09:18:10
TAB написал: megrad, а напряжение здесь не имеет никакого значения.
ЕМНИП у амеров принято УЗО чуть ли не на каждую розетку отдельно ставить, потому и могут себе позволить такую уставку
И их NM ещё и PE-жила голая.
17.09.2018 в 09:32:20
СтранникXXI, поэтому тупо переносить требования забугорья смысла не вижу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.09.2018 в 09:50:26
megrad написал: СтранникXXI, поэтому тупо переносить требования забугорья смысла не вижу.
megrad, совершенно согласен.
17.09.2018 в 15:48:57
TAB, странный ответ на странный вопрос. А вопрос имеет несколько очевидных ответов:
Потому-что в СНиП-ах написано: «желательно иметь отдельную линию с ВДТ/АВДТ на 10 мА»;
Потому-что основное предназначение ВДТ/АВДТ это защита от косвенного прикосновения. При этом ПУЭ-7 рекомендует выбирать уставку равную утроенному току утечки оборудования и проводов. Ну а поскольку, у нас в ванной: стиральная машина, фен, полотенцесушитель, то и насчитаем мы, по ГОСТам/IECам, ток утечки 2..4 мА, так что 10 мА - нормальный обоснованный выбор. Особенно с учётом современных наворотов: инверторы, все дела, которые снижают чувствительность ВДТ/АВДТ;
Если рассмотреть ВДТ/АВДТ в качестве дополнительного средства защиты от прямого прикосновения, то как известно, ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают, а вот из наполненной ванны выбраться будет проблематично (при удельном сопротивлении воды 5..300 Ом*м, ванна хороший проводник).
17.09.2018 в 15:58:15
Serge3leo написал: ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают
А разве ВДТ/АВДТ на 30мА срабатывает при 30мА?
17.09.2018 в 16:10:48
BV написал: Хатхи, может не сработать при 20ма... а сработать при 21 ма :) А может сработать и при 15ма ... разброс однако
Вот и я про то же) Путают номинальность с реальностью. Хотя сам спор про 10 или 30 мне не интересен. Нефиг розетки в ванной ставить там, где не положено :confused:
17.09.2018 в 16:10:59
Хатхи написал:
Serge3leo написал: ток неотпускания 10..20 мА, при котором ВДТ/АВДТ на 30 мА не срабатывают
А разве ВДТ/АВДТ на 30мА срабатывает при 30мА?
Хатхи, при 15-30мА УДТ МОЖЕТ сработать (а может, и нет). При 30мА и выше оно должно ГАРАНТИРОВАННО сработать (если исправно, конечно). Разницу улавливаете? Если через Вас потечёт 20мА, а УЗО не сработает - приятного мало.