ПPOPAБ написал:
Да не СНиП это, это приложение к СП.
Это Приложение А (рекомендуемое), а не информативное, Свода правил СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменением N 1) (актуализированная редакция СП 31-110-2003, который в свою очередь является актуализированной редакцией некоего СНиП), а СП 256.1325800.2016 входит в актуализированную редакцию Перечня № 365 ("Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений").
Так что не посадят, но строго спросить могут: "А вот какого хрена не предусмотрена отдельная линия и 10 мА?!". ( ответ денег нет - принимается ;) Но, вот, если деньги были, то кто знает, кто знает? ;) )
ПPOPAБ написал:
Да ничего не будет, кроме ложных срабатываний. Формально на ВДТ 10 мА можно грузить не более 1800 Вт.
Формально, если нет данных. Но после обследования, данные есть.
Насчёт ложных срабатываний. Ясен перец, какое Вы ВДТ/АВДТ не установите, ложные срабатывания будут, т.к. в половине приборов стоят варисторы и фильтры ЭМП. Так что при импульсных грозовых или коммутационных перенапряжениях определённой силы, и 10 мА будут срабатывать, и 30 мА будут срабатывать, и все остальные будут, какие бы мы меры не предпринимали бы. Вероятность срабатывания мы можем хоть как-то оценить только для типа S, но только вероятность, гарантий дать не сможем. Единственное, что можно сказать, что электромеханические 30 мА принципиально менее помехозащищены, чем это можно сделать в электронных 10 мА.
Более интересен вопрос о ложных несрабатываниях. Как ни как, а основная функция ВДТ/АВДТ это защита от косвенных прикосновений путём автоматического отключения при возникновении неисправностей. Опять ясен перец ложные несрабатывания будут, ибо в сетях у нас всё что угодно, но не синус, а уж на форму токов утечки вообще лучше не смотреть. Но тем не менее, в простых случаях, если в наполненную (но пустую) ванную упал водонагреватель, фен или iPad, если изоляция нарушилась - должно же отключать?! Некоторые опыты показывают, что у ВДТ 30 мА есть достаточно большое число ложных несрабатываний, что тут спорить?
Вопрос политический, накласть на эти ложные несрабатывания или не накласть? Правда, с учётом нормативных рекомендаций, хотя опять политика: "но ведь рекомендаций" или "нарушили рекомендации"?
ПPOPAБ написал:
И откуда они возьмутся в ванной комнате на корпусе потребителя I класса защиты ?
Рассматривать только неисправности с корпусами приборов I, наверное, правомерно для сухих помещений, но не для мокрых помещений повышенной опасности.
ПPOPAБ написал:
Какое же выйдет напряжение прикосновения?
Да какое угодно, особенно у приборов с пластиковыми корпусами, как I класса, так и иных классов.