10.08.2016 в 17:12:36
ink_mast написал: Расскажите чем УДТ 10мА будет ограничивать ток протекания через человека, если оно намного безопаснее.
Временем воздействия этого тока на огранизм человека, могли бы и погуглить по гостам.
10.08.2016 в 17:17:54
ink_mast написал: Если вам не требуется, то можете на вводе ставить ОМ, интелект счетчик или иное устройство, которое будет срабатывать после нижестоящих АВ.
Поясните вашу логику как вы связали необходимость расчета ТКЗ на вводе в квартиру (не требуется нормативами) с необходимостью установки защиты от сверхтоков (которая требуется)?
Кстати, ранее до счетчика в домах всегда стоял пакетник, да и на многих новостройках сейчас ставят перед счетчиком рубильник. Но я не считаю что это правильно.
10.08.2016 в 17:31:29
А расчет тока КЗ на вводе в квартиру как-то может повлиять на выбор автоматов или узо?
10.08.2016 в 17:33:29
Radio, Я почитал книжку Сименса,на которую тут ссылались,так там говорят,что 10мА и 30мА должны сработать в интевале 10-30мс.Врут?
10.08.2016 в 17:35:57
ebf, да нет, не врут, че им врать-то?
10.08.2016 в 17:43:06
Radio, А кто их знает.Вот просто интересно,за сколько отключается 10мА,30мА я знаю.Может кто то про 10мА знает?
10.08.2016 в 17:55:19
ebf, 10 за 10, 30 за 30 - че тут думать? :)
А в реальности да, чуть пораньше отключают. У меня иековские десятки при испытаниях всегда отщелкиваются не вызывая срабатывания вышестоящего квартирного узо (30мА), а тридцатки срабатывают как правило вместе с ним. Примерно на полутора десятках экземпляров наблюдал.
10.08.2016 в 17:58:22
Radio, Да нет,я серьёзно,а то столько разговоров о быстродействии 10,что стало интнресно,ну не ставить же самому себе 10 в щит,ради замера
10.08.2016 в 18:15:46
Radio написал: У меня иековские десятки при испытаниях всегда отщелкиваются не вызывая срабатывания вышестоящего квартирного узо (30мА),
О, на ИЕКовских УЗО можно смело выстраивать двойную СКЛЕКТИВНУЮ и гуманную диффзащиту , не угорая в поисках типа (S). :D
10.08.2016 в 18:19:56
Еntre nous, тип S вообще придуман для того, чтобы не срабатывать никогда. В чем его глубокий смысл известно только СБ3, но он не говорит. :)
10.08.2016 в 18:31:53
dokar написал: на ИЕКовских УЗО можно смело выстраивать
Не обязательно на иековских, другие, уверен, ведут себя не хуже. Просто иековские чаще попадают в руки, вот и пишу о том, что лично видел. Шнайдеровская десятка была и так же отработала.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.