Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.08.2016 в 17:12:36

ink_mast написал: Расскажите чем УДТ 10мА будет ограничивать ток протекания через человека, если оно намного безопаснее.

Временем воздействия этого тока на огранизм человека, могли бы и погуглить по гостам.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

10.08.2016 в 17:17:54

ink_mast написал: Если вам не требуется, то можете на вводе ставить ОМ, интелект счетчик или иное устройство, которое будет срабатывать после нижестоящих АВ.

Поясните вашу логику как вы связали необходимость расчета ТКЗ на вводе в квартиру (не требуется нормативами) с необходимостью установки защиты от сверхтоков (которая требуется)?

Кстати, ранее до счетчика в домах всегда стоял пакетник, да и на многих новостройках сейчас ставят перед счетчиком рубильник. Но я не считаю что это правильно.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.08.2016 в 17:31:29

А расчет тока КЗ на вводе в квартиру как-то может повлиять на выбор автоматов или узо?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.08.2016 в 17:33:29

Radio, Я почитал книжку Сименса,на которую тут ссылались,так там говорят,что 10мА и 30мА должны сработать в интевале 10-30мс.Врут?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.08.2016 в 17:35:57

ebf, да нет, не врут, че им врать-то?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.08.2016 в 17:43:06

Radio, А кто их знает.Вот просто интересно,за сколько отключается 10мА,30мА я знаю.Может кто то про 10мА знает?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.08.2016 в 17:55:19

ebf, 10 за 10, 30 за 30 - че тут думать? :)

А в реальности да, чуть пораньше отключают. У меня иековские десятки при испытаниях всегда отщелкиваются не вызывая срабатывания вышестоящего квартирного узо (30мА), а тридцатки срабатывают как правило вместе с ним. Примерно на полутора десятках экземпляров наблюдал.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.08.2016 в 17:58:22

Radio, Да нет,я серьёзно,а то столько разговоров о быстродействии 10,что стало интнресно,ну не ставить же самому себе 10 в щит,ради замера

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

10.08.2016 в 18:15:46

Radio написал: У меня иековские десятки при испытаниях всегда отщелкиваются не вызывая срабатывания вышестоящего квартирного узо (30мА),

О, на ИЕКовских УЗО можно смело выстраивать двойную СКЛЕКТИВНУЮ и гуманную диффзащиту , не угорая в поисках типа (S). :D

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.08.2016 в 18:19:56

Еntre nous, тип S вообще придуман для того, чтобы не срабатывать никогда. В чем его глубокий смысл известно только СБ3, но он не говорит. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

10.08.2016 в 18:31:53

dokar написал: на ИЕКовских УЗО можно смело выстраивать

Не обязательно на иековских, другие, уверен, ведут себя не хуже. Просто иековские чаще попадают в руки, вот и пишу о том, что лично видел. Шнайдеровская десятка была и так же отработала.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.