04.03.2010 в 10:19:20
Jicano Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит. И долговечность подобного негерметичного соединения под вопросом.
получится частично изолированный СИП
Не получится.
P.S. Речь идёт о сроках в десятки лет.
04.03.2010 в 10:34:19
ВТБ! написал : Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит.
В пролёте это как? У меня от магистрали на столбах идёт ответвление алюминием 25 мм2 до гусака дома, от этого прикрученного к гусаку ответвления и буду делать сжимами ввод в дом. Неужели 25 мм2 сильно пострадают от такого "кусачего" присоединения?
04.03.2010 в 12:33:00
AliBaba написал : Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.
Нет, не проще. Диапазон сечений велик. К тому же он единственный в номенклатуре Niled предназначен для ответвления от ВЛ.
Jicano написал : А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?
Вот из-за таких "изобретений" у нас все так плохо не только в электрохозяйстве. :)
04.03.2010 в 13:04:29
А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП)))
:) Второй вариант механически сточить остриё зубцов чтобы они не нарушали целостность провода?
04.03.2010 в 13:31:16
Jicano Ну почему обязательно надо забивать микроскопом гвозди? :) Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.
04.03.2010 в 15:09:24
Jicano И тоже под напряжением подключаться запланировано? ;)
04.03.2010 в 15:41:23
Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.
спилить зубья, наверное, можно, но вроде они там чем-то покрытые.
К сожалению других сжимов отводящих в магазинах фактически нет - видимо мало их берут, хорошо хоть эти нашел.
04.03.2010 в 16:17:49
AliBaba написал : но вроде они там чем-то покрытые
Оловом. Не надо пилить... Для времянки всё сойдёт: раньше ответвление поменяется...
04.03.2010 в 21:39:23
ВТБ! написал : Для времянки всё сойдёт: раньше ответвление поменяется...
Вот и я про то-же!
ВТБ! написал : И тоже под напряжением подключаться запланировано?
;) Ага!:confused:
АА написал : Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.
Есть и 640 и других производителей, но только в оптовых фирмах, где с физ.лиц. не работают. В розницу я кроме 645 ничего не нашёл. Как я уже и говорил, я 645 и те с трудом нашёл.:cool:
AliBaba написал : Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.
Опасно, но инструктаж и осторожность присутствуют!
20.05.2010 в 13:58:06
Для соединения СИП 2х16 с ВВГ 2х6 (медь) какой лучше зажим использовать?
20.05.2010 в 14:26:01
typolev написал : Для соединения СИП 2х16 с ВВГ 2х6 (медь) какой лучше зажим использовать?
Система заземления ТТ и защитный автомат в боксе на опоре? Нет? Тогда ВВГ 2*10.
- 645
- 625
- Р4
Р616 наиболее адекватно, но можно Р625 и Р645, Р4 - это для освещения.
20.05.2010 в 15:11:21
ВТБ! написал : Система заземления ТТ и защитный автомат в боксе на опоре? Нет? Тогда ВВГ 2*10.
Защитный автомат на входе в дом или на столбе? На столбе счетчик стоит. Кабель ВВг 2х6 уже куплен. Зануления нет вообще и не планирую...
20.05.2010 в 15:14:48
typolev написал : На столбе счетчик стоит.
И автомат там же? Не больше 40А, надеюсь?
Зануления нет вообще и не планирую...
Я про ТТ - там зануления нет, только заземление. И непременно УЗО.
20.05.2010 в 15:29:30
ВТБ! написал : И автомат там же? Не больше 40А, надеюсь?
Тупо счетчик и все на столбе! Говорил с местным электриком - сказал - а, зачем он там нужен! :) Т.е. поставить 40А двухполюсный на ввод перед счетчиком на столбе, затем от счетчика СИП 2х16 до дома, переход на ВВГх16 через Р616 и тянуть до щитка дамашнего, а вот в щитке уже вводной автомат поставить на 32А, чтоб отключать, когда уезжаешь? Просто проводка в доме 2-х проводная, без защитного заземления.... Хотел только ввод заменить, провода старые на улице от столба совсем никакие...
20.05.2010 в 15:51:48
typolev написал : 40А
Если расстояние до ТП измеряется не километрами, то С40 должен сработать при КЗ. При защите 40А можно ВВГ 2*6 (но впритык).