20.05.2010 в 16:04:08
Спасибо за "быстрые ответы"!:)
ВТБ! написал : Если расстояние до ТП измеряется не километрами
До столба 10 метров! 1 - Т.е. если автомат поставить на столб, то тогда можно переходить с СИПа 16 на ВВГ 6 через зажимы? 2 - Может тогда сбавить и поставить на столб 32А, а входящий 25A в щитовой дома? 3 - Автомат на столбе до счетчика ставить?
20.05.2010 в 16:15:48
typolev написал : До столба 10 метров!
А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.
1) Да. 2) Да, лучше убавить. 3) Да - требование нормативов.
20.05.2010 в 16:18:30
ВТБ! написал : А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.
Ну может до 1 км.
20.05.2010 в 16:34:37
typolev Тем более уменьшить номинал автомата на опоре до 32А. А автоматы в доме (кроме общего) с характеристикой В. И обязательно УЗО 30мА - двухпроводка.
20.05.2010 в 16:58:07
ВТБ! написал : А автоматы в доме (кроме общего) с характеристикой В.
с "С" не покатит?
ВТБ! написал : И обязательно УЗО 30мА - двухпроводка.
Лучше общее поставить на 32-40А, раз входящий в щиток в доме будет 25А или разделить?
21.05.2010 в 10:03:44
typolev Какая самая длинная линия? Розетка в сарае, удлиннитель для электротриммера и тому подобное... Если устроить на конце этой линии КЗ, то автомат С16 сработает?
40А/30мА оптимально - 25А/30мА по цене обычно почти не отличаются.
21.05.2010 в 14:50:18
ВТБ! написал : Если устроить на конце этой линии КЗ, то автомат С16 сработает?
Не проверял...:)
Бывает подключаю триммер метров 20.
После счетчика в доме ставлю:
1) УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки и АВ 10(B) на свет или
2) УЗО 40А/100мА и далее разделяю:
И еще ламерский может вопрос: но почему нужно на шину выносить "0", а не защищать автоматом, как фазу - мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода....
21.05.2010 в 15:02:08
typolev написал : УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки и АВ 10(B) на свет
Да, общее УЗО, после него автоматы.
мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода
Какая разница при двухпроводке? Одна надежда на УЗО...
21.05.2010 в 15:24:31
typolev написал : И еще ламерский может вопрос: но почему нужно на шину выносить "0", а не защищать автоматом, как фазу - мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода....
Это смотря какая шина..
ПУЭ-7 написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
Вот такие пирожки... При повторном заземлении перепутать - будет гудеть и греться ТП и ВЛ. Что сразу заметно.
21.05.2010 в 15:36:42
ВТБ! написал : Да, общее УЗО, после него автоматы.
Общего УЗО будет достаточно, повторно на группу розетки не нужно? А насчет марки и типа УЗО что порекомендуете?
24.05.2010 в 15:59:53
Для соединения проводов на ВЛ с СИП 640 сжимы подойдут?
03.06.2010 в 11:17:01
typolev Ответвительные зажимы бывают с буквой N и буквой Р в начале наименования. N -не прокалывающие для неизолированных проводов. На них также указано сечение проводов.
Кто знает не лучше ли будет при подводе к дому СИПом ввод от этого СИПа сделать сжимами но не после анкерно-клинового крепления СИП на доме(как на картинке), а до него(между зажимами анкерными на столбе и на доме). Концы, выходящие из клина оставить сантиметров по 5-10 и изолировать колпачками и загнуть как-бы вверх для того, чтобы на колпачках не скапливалась вода.
07.06.2010 в 11:27:12
Собственно вопрос: Можно ли (и целесообразно ли) сделать от СИП ответвление в дом не на конце СИП, как на картинке, а до анкерно-клинового крепления? Концы СИП выходящие из анкерно-клинового крепления изолировать колпачками. Не считая момента воровства электричества с этих концов какие могут быть доводы за и против?
И вообще почему ответвление ввода делают с концов СИП, которые почти всегда близко к сгораемому основанию?
08.06.2010 в 11:39:19
Аууу спецы! Примерно так как на картинке подрисовано
08.06.2010 в 12:24:17
AliBaba Решение хуже стандартного как минимум по трём причинам: 1) снижается механическая прочность провода (правда, она избыточная :)); 2) хуже изоляция между проводниками (тоже огромный запас); 3) удивит/взбесит ЭСО - а вот с этим ничего не поделаешь.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу