Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

20.05.2010 в 16:04:08

Спасибо за "быстрые ответы"!:)

ВТБ! написал : Если расстояние до ТП измеряется не километрами

До столба 10 метров! 1 - Т.е. если автомат поставить на столб, то тогда можно переходить с СИПа 16 на ВВГ 6 через зажимы? 2 - Может тогда сбавить и поставить на столб 32А, а входящий 25A в щитовой дома? 3 - Автомат на столбе до счетчика ставить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

20.05.2010 в 16:15:48

typolev написал : До столба 10 метров!

А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.

1) Да. 2) Да, лучше убавить. 3) Да - требование нормативов.

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

20.05.2010 в 16:18:30

ВТБ! написал : А до трансформаторной подстанции? Вдоль по линии.

Ну может до 1 км.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

20.05.2010 в 16:34:37

typolev Тем более уменьшить номинал автомата на опоре до 32А. А автоматы в доме (кроме общего) с характеристикой В. И обязательно УЗО 30мА - двухпроводка.

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

20.05.2010 в 16:58:07

ВТБ! написал : А автоматы в доме (кроме общего) с характеристикой В.

с "С" не покатит?

ВТБ! написал : И обязательно УЗО 30мА - двухпроводка.

Лучше общее поставить на 32-40А, раз входящий в щиток в доме будет 25А или разделить?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

21.05.2010 в 10:03:44

typolev Какая самая длинная линия? Розетка в сарае, удлиннитель для электротриммера и тому подобное... Если устроить на конце этой линии КЗ, то автомат С16 сработает?

40А/30мА оптимально - 25А/30мА по цене обычно почти не отличаются.

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

21.05.2010 в 14:50:18

ВТБ! написал : Если устроить на конце этой линии КЗ, то автомат С16 сработает?

Не проверял...:) Бывает подключаю триммер метров 20. После счетчика в доме ставлю: 1) УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки и АВ 10(B) на свет или
2) УЗО 40А/100мА и далее разделяю:

  • УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки
  • АВ 10(B) на свет И какой класс лучше брать УЗО и какой марки лучше (Астро?): А, АС, S в каждом случае?

И еще ламерский может вопрос: но почему нужно на шину выносить "0", а не защищать автоматом, как фазу - мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода....

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

21.05.2010 в 15:02:08

typolev написал : УЗО 40А/30мА и далее АВ 16(B) на розетки и АВ 10(B) на свет

Да, общее УЗО, после него автоматы.

мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода

Какая разница при двухпроводке? Одна надежда на УЗО...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.05.2010 в 15:24:31

typolev написал : И еще ламерский может вопрос: но почему нужно на шину выносить "0", а не защищать автоматом, как фазу - мало ли электрик на столбе как-нибудь поменяет местами провода....

Это смотря какая шина..

ПУЭ-7 написал : 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда РЕN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники. При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве РЕN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться. Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы. Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

Вот такие пирожки... При повторном заземлении перепутать - будет гудеть и греться ТП и ВЛ. Что сразу заметно.

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

21.05.2010 в 15:36:42

ВТБ! написал : Да, общее УЗО, после него автоматы.

Общего УЗО будет достаточно, повторно на группу розетки не нужно? А насчет марки и типа УЗО что порекомендуете?

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

24.05.2010 в 15:59:53

Для соединения проводов на ВЛ с СИП 640 сжимы подойдут?

0
Вложение
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

03.06.2010 в 11:17:01

typolev Ответвительные зажимы бывают с буквой N и буквой Р в начале наименования. N -не прокалывающие для неизолированных проводов. На них также указано сечение проводов.

Кто знает не лучше ли будет при подводе к дому СИПом ввод от этого СИПа сделать сжимами но не после анкерно-клинового крепления СИП на доме(как на картинке), а до него(между зажимами анкерными на столбе и на доме). Концы, выходящие из клина оставить сантиметров по 5-10 и изолировать колпачками и загнуть как-бы вверх для того, чтобы на колпачках не скапливалась вода.

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

07.06.2010 в 11:27:12

Собственно вопрос: Можно ли (и целесообразно ли) сделать от СИП ответвление в дом не на конце СИП, как на картинке, а до анкерно-клинового крепления? Концы СИП выходящие из анкерно-клинового крепления изолировать колпачками. Не считая момента воровства электричества с этих концов какие могут быть доводы за и против?

И вообще почему ответвление ввода делают с концов СИП, которые почти всегда близко к сгораемому основанию?

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

08.06.2010 в 11:39:19

Аууу спецы! Примерно так как на картинке подрисовано

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.06.2010 в 12:24:17

AliBaba Решение хуже стандартного как минимум по трём причинам: 1) снижается механическая прочность провода (правда, она избыточная :)); 2) хуже изоляция между проводниками (тоже огромный запас); 3) удивит/взбесит ЭСО - а вот с этим ничего не поделаешь.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу