Аватар пользователя
КОНЬ

Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

08.06.2010 в 13:20:10

Статья 7.1.34: "В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами." - с этим всё ясно. Но в следующем параграфе читаем: "Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчётное сечение равно 16 мм2 и более." А в статье 7.1.11 сказано, что "распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков." Так что СИП сечением 16 мм2 до щитка тянуть не только можно, но практически так и рекомендуется. Естественно, с учётом раздела 2, то есть железные трубы через сгораемые стенки и так далее...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.06.2010 в 14:08:10

КОНЬ "7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.

При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.

От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.

При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. ..."

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

08.06.2010 в 14:50:57

Ну насчет прочности - так это Тико и Нилед такие штуки придумали для ответвления. Насчет изоляции думаю прокалывающие СИП зажимы надо разместить на расстоянии сантиметров 30.

Даже придумал как с клином сделать. С каждой стороны вводим в клин один из проводов СИП и его-же заворачиваем и через свой клин выводим, но уже в обратную сторону а коннец изолируем наконечником. Единственный момент как лучше будет держать? Если Оба провода СИП завести в один клин а затем обратно через второй или каждый провод в свой клин и возврат тоже через свой клин?

0
Вложение
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.06.2010 в 14:54:02

"Уверял её муж, Что полезнее тушь: Но она пьёт упорно чернила."

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

08.06.2010 в 15:08:46

ВТБ! А то то что традиционно не взбесит? Или они к такому привыкли? Изоляция навряд-ли пострадает. Прочность, по идее, должна стать хуже, но ведь это специальные ответвительные прокалывающие сжимы.

Зато концы будут изолированы и удадены от стены. По идее должно лучше держаться механически в клине Ответвление тоже будет изолировано, на нем будет меньше воды, и между прокалыв.сжимами будет еще и расстояние. А поскольку вводной провод будет иметь прогиб внизу то и вода будет капать там.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.06.2010 в 15:19:55

AliBaba написал : Или они к такому привыкли?

Именно: на всех картинках так нарисовано и в жизни тоже именно так. Давно привыкли.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.06.2010 в 15:21:55

AliBaba написал : Зато концы будут изолированы и удадены от стены.

Кто мешает отогнуть хвост медного кабеля 2*10 как душе угодно?

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

08.06.2010 в 15:25:21

ВТБ! Отогнуть не вопрос. Как закрепить гарантированно соединение СИП ВВГнг на расстоянии от стенки (Особо не усложняя)?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

08.06.2010 в 15:32:51

AliBaba написал : гарантированно

ВВГ 2*10 - это ещё не гарантия? Да и зажимы герметичные, а торцы жил всё едино изолировать положено.

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

08.06.2010 в 15:59:29

Ну ВВГ м.быть и 2 по 6 квадратов. А концы и там и там надо изолировать колпачками.

Сжимы то герметичные, но на сколько лет и наверное не стоит их так подставлять под воду?

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

08.06.2010 в 19:18:04

АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

хотел купить зажимы Ensto SLIP 22.12, но прочитав это > применяется на магистралях с неизолированным алюминиевым проводом сечением от 25 до 95 мм2 и изолированных отпайках от 2,5 до 95 мм2.

задумался - а если магистраль не 25, а 16 ??? Или это невозможно? Дача далеко и столб высоко, снизу не разобрать :o причем в магазине в описании (каталог Энсто) сечение отпайки было указано не 2,5мм , а 25мм! что меня совсем сбило столку, так как у меня ответвление будет СИП 4х16. Во многих местах инет сечение отпайки указывается то 2,5, то 25! Подскажет кто реальные характеристики Ensto SLIP 22.12 ?

и можно ли использовать Ensto SLIP 22.127 для отпайки СИП 4х16 ???

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

09.06.2010 в 09:11:22

Таблица замен СИП арматуры, Гляньте, может поможет. Он в формате 7z но должен открываться Rarом. Форум екселевские файлы не принимает почемуй-та.

Жду мнений по поводу крепления СИП в анкерном клиновом зажиме и по поводу "нетрадиционного" отвода ввода. Какие плюсы\минусы можно углядеть?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2010 в 13:15:34

AliBaba написал : Жду мнений по поводу крепления СИП в анкерном клиновом зажиме и по поводу "нетрадиционного" отвода ввода. Какие плюсы\минусы можно углядеть?

Традиционный подход предусматривает запас провода, как от ВЛ, так и КЛ. По этому очень часто можно видеть - "пружинки или колечки", как возможность повторного подключения прописанного в ПУЭ. в Случае обрыва/отгорания проводников.

0
Аватар пользователя
AliBaba

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

09.06.2010 в 14:17:11

СИП люминиевый поэтому колечки наверное можно сделать на столбе(правдв он деревянный сверху). А у дома, думаю навряд-ли целесообразно. Между клинами наверное не получится.

0
Аватар пользователя
mazai999

Местный

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

17.06.2010 в 10:55:02

что-то жаба меня задушила... нужен совет.... хотел купить для ответвления с ВЛ неизолированной 25 на СИП 4х16 зажимы Ensto SLIP 22.12. Но итоговая разница в цене 800 рублей, если сделать просто на орешках, раздражает мою жабу ))) ... Насколько хуже соединение на орешках чем на спецзажимах ???

ВТБ! написал : Проще "орешки" смазкой набить - всё равно времянка до замены ответвления.

А чем именно орешки набить? Какой смазкой?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу