M@STER
M@STER
Местный

Регистрация: 05.05.2008

Москва

Сообщений: 108

04.03.2010 в 01:23:40

АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

Эх если были-бы они 640, везде только для ВЛИ. Продавцам говориш привезите 640 они говорят что мол и 616, 645 и прочие "зубастики" подойдут. Вот и приходится ставить 645, 616 на ВЛ. Ну а насчет повреждения как повезет, несколько десятков 616 уже снимал с ВЛ, так жилы не перекушены.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

04.03.2010 в 02:15:04

M@STER Без проблем в Москве в Электромонтаже. Дороговато. В Эмтике дешевле. А прочие "зубастики" линию все-таки повреждают. Не все заметно "на глазок".

0
AliBaba
AliBaba
Старожил

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

04.03.2010 в 08:39:54

Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.

0
Jicano
Jicano
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Новосибирск

Сообщений: 12

04.03.2010 в 09:22:08

АА написал : Для ответвления от ВЛ следует применять только N-640 (Niled). Остальные перечисленные сжимы имеют с обеих сторон острые, прокалывающие "губки", способные повредить магистраль.

А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

04.03.2010 в 10:19:20

Jicano Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит. И долговечность подобного негерметичного соединения под вопросом.

получится частично изолированный СИП

Не получится.

P.S. Речь идёт о сроках в десятки лет.

0
Jicano
Jicano
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Новосибирск

Сообщений: 12

04.03.2010 в 10:34:19

ВТБ! написал : Подключение к ВЛ в пролёте и так-то запрещено, а уж "кусать" и подавно не стоит.

В пролёте это как? У меня от магистрали на столбах идёт ответвление алюминием 25 мм2 до гусака дома, от этого прикрученного к гусаку ответвления и буду делать сжимами ввод в дом. Неужели 25 мм2 сильно пострадают от такого "кусачего" присоединения?

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

04.03.2010 в 12:33:00

AliBaba написал : Разница в цене у них примерно в 2 раза, что удивительно, т.к. N640 даже попроще будет т.к. без зубчиков.

Нет, не проще. Диапазон сечений велик. К тому же он единственный в номенклатуре Niled предназначен для ответвления от ВЛ.

Jicano написал : А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП))) и магистраль не будет сильно повреждаться?

Вот из-за таких "изобретений" у нас все так плохо не только в электрохозяйстве. :)

0
Jicano
Jicano
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Новосибирск

Сообщений: 12

04.03.2010 в 13:04:29

А если в месте установки сжима 645 на не изолированную магистраль надеть небольшой слой изоляции, получится частично изолированный СИП)))

:) Второй вариант механически сточить остриё зубцов чтобы они не нарушали целостность провода?

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

04.03.2010 в 13:31:16

Jicano Ну почему обязательно надо забивать микроскопом гвозди? :) Если нет N-640, то подобные сжимы есть и др. производителей. Не верю, что сегодня повсеместно отстутствует специально предназначенная для этих целей арматура.

0
ВТБ!
ВТБ!
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24873

04.03.2010 в 15:09:24

Jicano И тоже под напряжением подключаться запланировано? ;)

0
AliBaba
AliBaba
Старожил

Регистрация: 06.05.2006

Йошкар-Ола

Сообщений: 1014

04.03.2010 в 15:41:23

Под напряжением подключаться опасно и нужна очень большая осторожность и хотя бы для для начала определить где 0 а где фаза и обязательно не одному с предварительным инструктажом и договориться что делать если. Но лучше всеже отключить напряжение.

спилить зубья, наверное, можно, но вроде они там чем-то покрытые.

К сожалению других сжимов отводящих в магазинах фактически нет - видимо мало их берут, хорошо хоть эти нашел.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу