такова ситуация. Отвод от канализационного стояка высоко относительно плиты перекрытия. В итоге при устройстве стяжки, покрытия пола плиткой , точкой отсчета получается минимальная высота, на которой можно установить унитаз. Так как , как ни крутил, все равно пол санузела, исходя из выше сказанного, получается высоко. Купили плитку. Толщина 9 мм. На какой уровень заливать стяжку? То есть. Какова будет толщина плиточного клея при укладке плитки, чтобы плитка легла с определенным уровнем? сумбурно как то описал, но думаю поняли. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

02.03.2010 в 09:12:32

если я правильно понял тебе нужно узнать толщину клея под плиткой, чтоб вычислить на какую толщину делать стяжку? Ну, если стяжку ровную сделаешь и под гребёнку плитку клеить будешь, то 3-5мм слой клея получится.

Могу чуть позже свою померять, которую на гребёнку 8мм клеил - надо???

0
Аватар пользователя
Limanec

Местный

Регистрация: 15.09.2007

Киев

Сообщений: 161

02.03.2010 в 09:37:52

Marozoff написал : если я правильно понял тебе нужно узнать толщину клея под плиткой, чтоб вычислить на какую толщину делать стяжку? Ну, если стяжку ровную сделаешь и под гребёнку плитку клеить будешь, то 3-5мм слой клея получится.

Могу чуть позже свою померять, которую на гребёнку 8мм клеил - надо???

Да . Надо. Спасибо. Правильно поняли. Эта толщина мне нужна для правильного расчета высоты стяжки. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1657

02.03.2010 в 13:54:26

Limanec написал : Да . Надо.

хых - намерял 9-9,5мм вместе с плиткой при толщине плитки 8мм, укладке на гребёнку 8мм на клей юнис плюс (уж не знаю имеет-ли марка клея значение в этом вопросе...) ну, может ещё швы не до стяжки чистые, но не больше милиметра-полутора там остатки клея... вобщем если 3-4мм посчитать на клей под гребёнку, то ИМХО не ошибёшься ;)

0
Аватар пользователя
Limanec

Местный

Регистрация: 15.09.2007

Киев

Сообщений: 161

02.03.2010 в 14:10:19

Дуже дякую!!!!

0
Аватар пользователя
nikee

Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

02.03.2010 в 14:42:58

Как то тоже надо было узнать толщину плитки с клеем, дабы после точно подогнать к плитке ламинант и мне ответили, что стяжку под плитку и ламинант надо ложить на одном уровне. После, чего все так и сделал и в итоге ламинант и плитка состыкавались идеально, отсюда делаю вывод что толщина плитки с клеем 10-11 мм, так как толщина ламинанта 8мм и толщина подложки 3 мм.

0
Аватар пользователя
gans gr

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

02.03.2010 в 15:42:03

если правиль разводить клей (не густо), гребенкой работать "полной", т.е устойчивые рифы, то пополам от величины зуба. на пол рекомендуют 8-10 мм (гребенка).

Marozoff написал : если стяжку ровную

то 4-5мм максимум

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.03.2010 в 14:14:02

3 мм