02.03.2010 в 15:19:55
Для начала, хотел узнать, как рассчитывать кол-во секций на комнату. Как мне давали советы 1 секция алюминиевая на 2 м.кв.
Котел Чугунный твердотопливный котел VIADRUS U22D-5 29 кВт.
После реконструкции, достраивали мансарду и часть второго этажа (крыша была двухскатная с одной очень отвесной и пологой частью)
Первый этаж полтора кирпича + 100 мм минваты.
Второй этаж 1 кирпич + 150 минваты отделка гипроком.
Мансарда пол кирпича, каркасная основа + 150 ваты Гипрок вертикальные стены и вагонка потолок и наклонные части.
Окна пластик Рехау Сибдизайн 70 мм. двойные стеклопакеты.
Вопросы:
Это пока что начальные вопросы. П.С. Котел на твердом топливе планируется доукомплектовать газовой горелкой, когда будет подведен газ.
03.03.2010 в 12:18:35
настолько всё изначально плохо что нет комментариев?
03.03.2010 в 12:27:18
2Parsek 1. 1квм=100вт., т.е. смотрим паспорт на радиатор. У глухих стен ставим радиатор в углу= 20% от теплопотерь комнаты.
03.03.2010 в 13:44:55
Схему рисовал для себя :( мне нужно было для начала понять где будут стояки расположены и их кол-во, по этому батареи схемотично рассположенны. Поторопился, извините. Нарисую в стандартном псевдо-объемном виде, как освобожусь и выложу новые рисунки.
03.03.2010 в 14:17:01
Parsek написал : Нарисую в стандартном псевдо-объемном виде
Можно в плоском. Котёл, стояки, разводка по этажам, к-во секций, расположение вентилей...-:)
03.03.2010 в 14:51:34
Схема расположения стояков с батареями. на подаче в батарею будет стоят терморегулирующий клапан. По ТА вопрос... обязательно делать косвенного нагрева или можно сделать прямого нагрева?
03.03.2010 в 15:24:53
Подача в радиаторы снизу-вверх не нравится. Надо переделать подачу или запитать как "ленинградку", хотя для люминия это не айс. Левое крыло больше правого, надо его разделить на два и запитать от коллектора по отдельности. Последовательное соединение котлов- не нравится, т.к. придётся электрокотлом нагревать бесполезный (при этом) теплообменник ТТ-котла.
03.03.2010 в 17:27:14
03.03.2010 в 18:36:35
Parsek написал : По поводу раздачи сверху.
У Вас перед радиатором "мешок". Я бы сделал подключение радиатора не загогулиной, а просто прямой горизонтальной трубой.
03.03.2010 в 20:39:00
в каждой батарее в противоположной части от входа вверху будет стоять автоматический спуск воздуха. подача в батарею будет через терморегулирующий вентиль (не знаю как они называются) Не должна же пробка образовываться.
03.03.2010 в 20:53:20
Parsek написал : Не должна же пробка образовываться.
Ну раскажИте потом, как получилось...-:)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.