Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

02.03.2010 в 15:19:55

Для начала, хотел узнать, как рассчитывать кол-во секций на комнату. Как мне давали советы 1 секция алюминиевая на 2 м.кв. Котел Чугунный твердотопливный котел VIADRUS U22D-5 29 кВт. http://teh-dom.ru/chugunnyy_tverdotoplivnyy_kotel_via3 Схему планирую замкнутую, в дальнейшем с теплоаккумулятором сделанным из сгоревшего бойлера 200 литров. На схеме нарисована только прямая вода (обратка подразумевается). Нижняя схема (подвал) рспределение между стояками два последовательно (главный потребитель и вспомогательный) и отдельный так же основной потребитель. Трубы по стоякам ПП 32 мм. к трубам 20 мм (или 25 как скажете) Описание дома:
После реконструкции, достраивали мансарду и часть второго этажа (крыша была двухскатная с одной очень отвесной и пологой частью) Первый этаж полтора кирпича + 100 мм минваты. Второй этаж 1 кирпич + 150 минваты отделка гипроком. Мансарда пол кирпича, каркасная основа + 150 ваты Гипрок вертикальные стены и вагонка потолок и наклонные части. Окна пластик Рехау Сибдизайн 70 мм. двойные стеклопакеты. Вопросы:

  1. Как считать кол-во секций (я пока что купил на второй этаж из расхода примерно 1 секция на 2 кв. метра.
  2. Правильность расположение стояков, которые я предположил.
  3. Подключение батарей подходящее?

Это пока что начальные вопросы. П.С. Котел на твердом топливе планируется доукомплектовать газовой горелкой, когда будет подведен газ.

0
Вложение
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

03.03.2010 в 12:18:35

настолько всё изначально плохо что нет комментариев?

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.03.2010 в 12:27:18

2Parsek 1. 1квм=100вт., т.е. смотрим паспорт на радиатор. У глухих стен ставим радиатор в углу= 20% от теплопотерь комнаты.

  1. Схема- не пойми какая...
  2. Может и ничего, но без схемы- плохо...
0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

03.03.2010 в 13:44:55

Схему рисовал для себя :( мне нужно было для начала понять где будут стояки расположены и их кол-во, по этому батареи схемотично рассположенны. Поторопился, извините. Нарисую в стандартном псевдо-объемном виде, как освобожусь и выложу новые рисунки.

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.03.2010 в 14:17:01

Parsek написал : Нарисую в стандартном псевдо-объемном виде

Можно в плоском. Котёл, стояки, разводка по этажам, к-во секций, расположение вентилей...-:)

0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

03.03.2010 в 14:51:34

Схема расположения стояков с батареями. на подаче в батарею будет стоят терморегулирующий клапан. По ТА вопрос... обязательно делать косвенного нагрева или можно сделать прямого нагрева?

0
Вложение
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.03.2010 в 15:24:53

Подача в радиаторы снизу-вверх не нравится. Надо переделать подачу или запитать как "ленинградку", хотя для люминия это не айс. Левое крыло больше правого, надо его разделить на два и запитать от коллектора по отдельности. Последовательное соединение котлов- не нравится, т.к. придётся электрокотлом нагревать бесполезный (при этом) теплообменник ТТ-котла.

0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

03.03.2010 в 17:27:14

  1. Электрокотел я хотел именно в паралель, для того чтоб ночью он подхватывал после остывания систему. к томуже для последующего розжига очень хорошо что котел не будет холодным, чугун ведь не любит больших перепадов. Стояки планирую ПП 32 мм. если принципиально маленький стояк делать отдельно, то конечно сделаю. По поводу раздачи сверху... я в общем то могу так сделать, но не очень бы хотелось (по планировке дома неудобно)
0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.03.2010 в 18:36:35

Parsek написал : По поводу раздачи сверху.

У Вас перед радиатором "мешок". Я бы сделал подключение радиатора не загогулиной, а просто прямой горизонтальной трубой.

0
Parsek
Parsek
Новичок

Регистрация: 13.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

03.03.2010 в 20:39:00

в каждой батарее в противоположной части от входа вверху будет стоять автоматический спуск воздуха. подача в батарею будет через терморегулирующий вентиль (не знаю как они называются) Не должна же пробка образовываться.

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.03.2010 в 20:53:20

Parsek написал : Не должна же пробка образовываться.

Ну раскажИте потом, как получилось...-:) http://www.teplonet.ru/articles/?id=328

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу