ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

08.03.2010 в 23:57:59

crude написал : Есть ли идей как бороться с засором принимаем любые варианты,

Для начала, определил бы участок засора.

GVK написал : Делал так. Закрывал на коллекторе оба крана к каждой батарее, выкручивал маевского из батареи (полностью) и вместо него - шланг в канистру. Поочередно открывал кран на прямой и на обратке

Примерно так и можно определить место засора. На каком участке станет падать давление, там и надо искать проблемму.

0
crude
crude
Новичок

Регистрация: 01.02.2010

Одесса

Сообщений: 16

09.03.2010 в 00:06:52

ty-lev написал :

Ок, проверю, по результам попробую отписаться, какова вероятность продавить засор гидравлическим прессом, был ли у кого такой опыт?

0
odesit
odesit
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Одесса

Сообщений: 363

09.03.2010 в 00:10:14

crude написал : GVK я поключал шланг к нижней части радиаторов, потом шланг в канализацию и открывал поочередно обратку и подачуи так с каждым радиатором, при этом остальные отключал, время для каждой промывки минут по 20 как на подачу так и на обратку. грели что умолешенные.

Ну, вы можете конечно аналогично поступить и СО вашей квартиры. Отключить ваши трубы от коллекторов и промыть СО. Но мне кажется, что дело в клапанной группе возле радиатора

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.03.2010 в 00:24:02

crude написал : какова вероятность продавить засор гидравлическим прессом,

Близкая к нулю. Пресс повышает давление в замкнутом контуре, но у него плохая производительность. Если бы засор был полный, можно было бы попробывать. У Вас же, засор частичный, так что давить, малоэфективно.

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.03.2010 в 00:25:42

crude написал : разводка сделана на PEX трубах

Если допущен брак при монтаже, то не заменив "больной" участок, добиться результата маловероятно.

0
crude
crude
Новичок

Регистрация: 01.02.2010

Одесса

Сообщений: 16

09.03.2010 в 00:36:24

ty-lev написал : Близкая к нулю. Пресс повышает давление в замкнутом контуре, но у него плохая производительность. Если бы засор был полный, можно было бы попробывать. У Вас же, засор частичный, так что давить, малоэфективно.

Всеравно думаю стоит попробовать, потому как взрывать стяжку и менять трубу это уже самый последний вариант

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

09.03.2010 в 00:50:39

crude написал : Всеравно думаю стоит попробовать

ty-lev написал : Для начала, определил бы участок засора.

:)

0
GVK
GVK
Резидент

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

09.03.2010 в 07:56:27

ty-lev написал : Для начала, определил бы участок засора. Цитата:Сообщение от GVK Делал так. Закрывал на коллекторе оба крана к каждой батарее, выкручивал маевского из батареи (полностью) и вместо него - шланг в канистру. Поочередно открывал кран на прямой и на обратке

Примерно так и можно определить место засора. На каком участке станет падать давление, там и надо искать проблемму.

Измерьте время заполнения канистры - узнаете расход. Маленький расход - засор. Или, как Вы делали - в канализацию, только через счетчик (найдете на время?) и с секундомером.

Если расход получится везде примерно одинаковый - засор маловероятен. должна быть другая, общая для всех батарей причина.

PS сбрасывать 20 минут смысла нет - пожалейте общественное имущество (теплоноситель) :)

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

09.03.2010 в 09:06:19

2crude как понимаю у вас нижнее подключение ,обычно должен быть разъёмныи нижнии присоеденительныи узел к радиатору с кранами под отвёртку,так вот, можно проверить через него праильность подключения к радиаторам,засор определённого участка,при подключении радиатора не должно быть ошибки в напровлении потока и такои вопрос, при полном закрытии первых радиаторов ,работают ли последующие ?

0
Ugo
Ugo
Местный

Регистрация: 23.11.2009

Харьков

Сообщений: 200

09.03.2010 в 22:19:50

2crude Пора приступать к экспериментам. Трубу обратки на вводе от стояка отсоединить и заглушить. На дальнем радиаторе выкрутить нижнюю заглушку и подключить его наружной металлопластиковой трубой или шлангом к стояку обратки. Пустить воду, развоздушить. Наблюдать эффект.

0
crude
crude
Новичок

Регистрация: 01.02.2010

Одесса

Сообщений: 16

09.03.2010 в 22:34:33

Ugo отличная идея, правда думаю проще будет просто закольцевать оба конца двухтрубки на самом дальнем радиаторе ( радиатор снять ) и тогда уже наблюдать за процессом при этом сэкономив на двадцати метрах металлопластиковой трубы

кстати снимал обратку от стояка и через шланг выводил в канализацию при открытой подаче и включенных всех радиаторах, все работало - просто песня!!!!!!!!!!!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу