knecht написал : У электроплиты, конечно, своя розетка

Как раз из-за нежелания грузить штатную алюмин. проводку 2,5мм2 сильноточными потребителями, я у себя стиралку и чайник от розетки электроплиты запитал, врезав клеммник перед розеткой электроплиты. После клеммника поставил 2 автомата на 10А и 2 розетки

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

04.03.2010 в 23:01:14

Igorn написал : я у себя стиралку и чайник от розетки электроплиты запитал

Квадратов сколько? Замерили?

0
Igorn
Igorn
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

05.03.2010 в 09:13:25

Конечно, всё нормально - на плиту шло 6мм2, после клеммника сразу автоматы

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

05.03.2010 в 12:23:09

knecht написал : Кабель возьму типа ВВГнг 2х2,5, поскольку всё равно двухпроводка.

может кто уже посоветовал (не увидел)
покупайте сразу 3х2.5, все равно когда нибудь будете делать нормальную разводку и этот кабель в дело пойдет, а 2х2.5 только в помойку или жилы на технужды )))

0
knecht
knecht
Новичок

Регистрация: 04.03.2010

Москва

Сообщений: 58

05.03.2010 в 12:38:31

avmal написал : Автомат ставится не для ваших нужд, а для защиты кабеля.

Да, конечно, я понимаю. Я имел в виду, что мои потребности пока ещё не превышали возможности стоящего автомата, а значит, можно надеяться, что и кабеля.

Igorn написал : я у себя стиралку и чайник от розетки электроплиты запитал

Хм, это мысль... Стиралка у меня как раз близко от плиты. Да и микроволновка. К тому же, линия электроплиты, наверно, уже с заземлением: розетка-то трёхконтактная.

mazai999 написал : покупайте сразу 3х2.5, все равно когда нибудь будете делать нормальную разводку

Можно и так, конечно, разница в цене невелика для моего метража.

0
Igorn
Igorn
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

05.03.2010 в 13:56:34

knecht написал : линия электроплиты, наверно, уже с заземлением: розетка-то трёхконтактная

А вот с этим поосторожнее - не факт, что у вас СУП нормальная Я запитал СМ по двухпроводке, поставив УЗО

0
knecht
knecht
Новичок

Регистрация: 04.03.2010

Москва

Сообщений: 58

05.03.2010 в 14:45:19

Понятно. Ну, плита током пока не била, в этом не была замечена. Наверно, стоит посмотреть, как там её ноль на щитке закреплён. Да и померить напряжение между корпусом плиты и раковиной, например.

0
Igorn
Igorn
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 279

05.03.2010 в 17:46:31

Плита то и не должна, в домах с эл. плитами обычно хорошо 3 провода к розетке при строительстве проложены. А вот перед тем, как защитный ноль от неё на другие устройства подавать, надо 100 раз подумать (по крайней мере, проанализировать, до чего одновременно дотянуться можно). У меня СМ в ванной, я не рискнул на нее защитный ноль подвести