ink_mast написал : Но ведь еще ноль найти надо чтобы шандарахнуло человека, а везде один и тот же потенциал? :-)

тогда как же

ink_mast написал : стиралка, холодильник бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький.

? ;-)

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 13:30:08

И еще к щиту на площадке в подьезде я пробовал подключится защитым проводником - выбивает УЗО, у нас на нем потенциал, может кто ноль присобачил. А почему сейчас для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка потенциал со щита на площадке ко мне не идет? Или все так плохо или все хорошо?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

05.03.2010 в 13:32:48

ink_mast написал : И еще к щиту на площадке в подьезде я пробовал подключится защитым проводником - выбивает УЗО

Возможно где-то в квартире защитный проводник касается нулевого. Но прежде чем присоединять "землю" к этажному щиту - почитайте по ссылке на хелп выше.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 13:37:58

xKing написал : тогда как же Цитата: Сообщение от ink_mast стиралка, холодильник бились током, УЗО не отрабатывало так как ток маленький.

? ;-)

А что птиц на проводах всех в хлам разрывает? это разность потенциалов, и случалось несколько раз за день (хорошего тоже мало).

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 13:43:09

xKing написал : почитайте Help по заземлению и безопасности

xKing написал : Возможно где-то в квартире защитный проводник касается нулевого. Но прежде чем присоединять "землю" к этажному щиту - почитайте по ссылке на хелп выше.

ink_mast написал : разъясните http://www.mastercity.ru/vforum/show...3&postcount=70

  1. Если даже стояк в доме не выдерживает никакой критики, но дом сносить в ближайшее время не собираются и Вы планируете жить в нем еще долго, то при ремонте и замене электропроводки целесообразно прокладывать трехпроводку и ждать реконструкцию стояка. С РЕ-проводником на период ожидания возможны три варианта подключения: 4.1 Подключить ко всем розеткам, но не подключать к щитку. Недостаток: при пробое или утечке на корпус в одном электроприборе потенциал по третьей жиле распространится на все розетки. Вариант неприемлем.

как пункт 4.1 отразится на такую реализацию. В квартире по всему периметру подвесной потолок и арки, все связано металлическим профилем, проводка в гофре на потолке. Для защиты от ударов малых токов (пробой 220 не проверял, но УЗО должен отработать) соединив защитные контакты розеток вместе присоединил в 3х местах к профилю потолка (к арматуре стен подключиться не было возможности).

От этажного щитка я отказался. Почему сейчас УЗО не срабатывает, током пока ни чего небьет?

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

05.03.2010 в 13:49:23

если УЗО срабатывало - значит были на то причины, разбирайтесь

ink_mast написал : Почему сейчас УЗО не срабатывает, током пока ни чего небьет?

потенциал куда-то стекает по арматуре, однако это не означает, что арматура является надёжным заземлителем.

К заземлению существует ряд требований, в том числе по сопротивлению.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 13:53:11

xKing написал : потенциал куда-то стекает по арматуре, однако это не означает, что арматура является надёжным заземлителем.

К заземлению существует ряд требований, в том числе по сопротивлению.

Вот и я об этом, может провести замеры R но где, в подверждение плохого или хорошего заземления? И в 3х местах землю подключил чтобы распределить нагрузку. А от утечки еще и УЗО в придачу имеется. А сам бетон не может пропускать ток по принципу земли и 1500 штырей соединенных профилем загнаны на площади 45 м2 ?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 17:53:20

Технические средства защиты от поражения электрическим током Защитное заземление http://www.news.elteh.ru/arh/2002/15/22.php Принцип действия...

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАНУЛЕНИЕ http://www.news.elteh.ru/arh/2002/16/28.php Таким образом, для обеспечения безопасного применения однофазных приемников следует применять трехполюсные розетки и вилки с ориентированным (несимметричным) расположением контактов либо дополнительно устанавливать устройство защитного отключения (УЗО). Для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен с любой нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей. Другой способ обеспечения срабатывания УЗО — подключение защитного нулевого проводника не в розетке, а вне зоны защиты УЗО, то есть перед автоматическим выключателем.

В каких случаях вообще срабатывает УЗО http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=26 УЗО сработает при возникновении утечки из защищаемой линии (например, на различные предметы, имеющие естественный контакт с землей: трубы ХВС, ГВС, отопления, ЖБК). Если стоя на проводящем полу и в проводящей обуви взяться за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает. Если взяться за батарею (металлический водопровод, газопровод, плиту и т.п.) и за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает. Если взяться за РЕ (заземленный/зануленный корпус прибора) и за фазу (за прибор, в котором фаза пробила на корпус) - сработает. Примечание - в описанных случаях УЗО сработает только если фактический ток утечки превысит порог срабатывания УЗО. Если в данный момент человек имеет большое сопротивление (сухая кожа) или большое сопротивление относительно земли (более-менее сухой пол или толстый слой краски на батарее) или применено УЗО завышенного номинала - ток может оказаться хотя и весьма ощутимый, но недостаточный для срабатывания УЗО. Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу - не сработает, но и не будет опасного тока через человека, хотя может и "пощипать". Если стоя на непроводящем полу и/или в непроводящей обуви взяться за фазу и за ноль - не сработает, хотя будет опасный ток через человека.

Я не претендую на истину, но как написано так и понял (прошу не пинать, а помочь разобраться). Защитное заземление и ЗАНУЛЕНИЕ написано предвзято, потому, что: 1 в описании при заземлении не учитываются доп средства защиты 2 в описании при занулении напротив всё направлено на то, чтобы сработало УЗО 3 дополнительные средства защиты при заземлении (при заземлении их вообще не учитывают) используются как основные средства защиты при занулении 4 при занулении не рассматривается, что ноль отгорит, а не учитывать этого вообще преступление 5 при занулении для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен С ЛЮБОЙ нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей, если нет проводника между корпусом и землей, то этим проводником станет человек 6 при заземлении не описана опасность при нарушении(отгорании) общего заземления, а при этом пробой на корпус у любого потребителя чреват последствиями 7 при заземлении не учтен человеческий фактор, что любой потребитель сети может умышленно подключить землю вместо нуля (это же точно наши электрики) 8 отсутствие возможности контроля целостности заземления, зануления для ПОТРЕБИТЕЛЯ

Теперь вернусь к своей схеме: 9 Я мог её не правильно определить (назвать) - заземление так как требования по заземлению не выполнено, но это и не зануление, пока называть буду защитный контакт 10 основной упор на комплексное решение (УЗО, АВ, реле) и защитный контакт как требование при использовании УЗО при занулении 11 влияние других потребителей сети

xKing написал : что будет, если ваш сосед вобьёт такой же дюбель, который коротнёт его фазный провод с арматурой (а УЗО нет у него)? Вы получите фазное напряжение на корпусах всех "заземленных" электроприборов.

длительность этого события помноженное на вероятность его возникновения ~ 0, при заземлении тоже нет 100% защиты, а при занулении вообще трындец. 12как я могу навредить другим потребителям - НИКАК 13целостность и выполнение определенных требований к защитному контакту можно самому контролировать

Вывод:

xKing написал : надёжное заземление - ТОЛЬКО кабелем от ГЗШ

возможность реализации уточняется. текущая схема анализируется

P.S. Эти вопросы должен решать я - ПОТРЕБИТЕЛЬ. P.P.S. Все утверждают что ПУЭ написано КРОВЬЮ, а сколько еще надо пролить крови, чтобы категорически запретить использование сетей без заземления и средств доп. защиты? СТРАНА ВСЕОБЩЕГО ВРАНЬЯ!!!

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.03.2010 в 19:55:24

Вопрос перенесен в Help по заземлению и безопасности http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=68994&page=3

0
xKing
xKing
Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

05.03.2010 в 23:26:43

ink_mast написал : длительность этого события помноженное на вероятность его возникновения ~ 0, при заземлении тоже нет 100% защиты, а при занулении вообще трындец

сам лично видел - в квартире (дом П-3М 2002 года) отключено УЗО (провода прокинуты напрямую), спрашиваю - почему? хозяева говорят, что не знают

ок, выкидываю старое УЗО-20, ставлю новое Legran 40A 30mA, вроде всё работает, за исключением света в большой комнате. При включении света УЗО выбивает мгновенно (по этому, видимо, и включили эту квартиру застройщики без УЗО, хозяева вспомнили, что когда квартиру покупали - была эта проблема, электрик покопался в щитке и проблема ушла, а ведь он всего лишь оставил квартиру без УЗО!).

Причина оказалась в том, что кабель питания лампы защемило плитой/арматурой. Вот так хозяева "грели" дом за свой счёт. Тока утечки не хватало для срабатывания автомата C16.

Вывод - возможно, что соединение PE c арматурой дома и позволит потенциалу с фильтров стекать куда-то, но в качестве заземлителя использовать её нельзя! Кто знает, какие токи там гуляют.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

06.03.2010 в 10:37:44

ink_mast написал : Вопрос перенесен в Help по заземлению и безопасности http://www.mastercity.ru/vforum/show...t=68994&page=3

далее обращаться по этому адресу.

xKing написал : Вывод - возможно, что соединение PE c арматурой дома и позволит потенциалу с фильтров стекать куда-то, но в качестве заземлителя использовать её нельзя! Кто знает, какие токи там гуляют.

Ответ

xKing написал : 9 Я мог её не правильно определить (назвать) - заземление так как требования по заземлению не выполнено, но это и не зануление, пока называть буду защитный контакт

Это требование срабатывания УЗО!

ink_mast написал : 5 при занулении для обеспечения срабатывания УЗО корпус приемника должен быть заземлен, то есть соединен С ЛЮБОЙ нетоковедущей металлоконструкцией, имеющей связь с землей, если нет проводника между корпусом и землей, то этим проводником станет человек