greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.03.2010 в 20:32:27

Crank написал : что лучше поставить 1P+N или 2P, по цене примерно одинаковы.

если одинаково то лучше первый вариант. нулевой контакт размыкается вроде последним а замыкается первым.

0
Crank
Crank
Новичок

Регистрация: 04.03.2010

Москва

Сообщений: 25

10.03.2010 в 09:26:41

Вроде или точно ? :)

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.03.2010 в 14:29:25

вроде точно ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

11.03.2010 в 12:03:44

Свет (УЗО 30мА) 10А кухня+зал+коридор 10А кладовая+две комнаты 16А отдельное УЗО 10мА ванна (розетки свет)+ туалет

Розетки (УЗО 100мА) 20А кухня 32А духовка+ варочная поверхность 16А Зал 16А коридор+ кладовая 16А комната 1 16А комната 2 16А стиральная машина 16А кондиционер

Для антенны, телефона, интернета и другой слаботочки делается отдельный "щит". Причем антенна идет в каждую комнату из этого "щита" не каких проходных розеток для антенны!

0
Crank
Crank
Новичок

Регистрация: 04.03.2010

Москва

Сообщений: 25

11.03.2010 в 12:23:14

Чем эта разводка плоха? Кондиционера нет, розетка в кладовой не нужна, да и в коридоре максимум пылесос будет подключатся да роутер с телефоном.

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

11.03.2010 в 12:25:41

Розетки (УЗО 100мА) 20А кухня 32А духовка+ варочная поверхность 16А зал+коридор 16А комната 1 16А комната 2 16А стиральная машина

0
greg111
greg111
Эксперт

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

11.03.2010 в 13:09:56

Petr. написал : Розетки (УЗО 100мА

а почему сразу не 300??? всё равно пипец человекам будет.

0
Crank
Crank
Новичок

Регистрация: 04.03.2010

Москва

Сообщений: 25

17.03.2010 в 00:26:20

Что то тоже непонятно для чего на розетки УЗО на 100мА. М.б. вводное?

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.03.2010 в 07:04:19

2Crank

  1. Розетки в зале, комната 1, комната 2 в один прекрасный момент их вам может не хватить или вновь купленный энергопотребитель (например торшер) будет установлен вдалеке от розеток, то вам придется пользоваться удлинителями. Для удобства я бы ставил в 4х местах в каждой комнате, не так накладно - зато не ограничен в местах подключения. К тому же люди склонны делать перестановку в квартире.
  2. У вас в схеме нет реле напряжения (блок защиты от перенапряжения). Защитить себя и дорогую технику все же стоит. Реле разрывает только фазу(не знаю все или не все реле такие), имеет смысл так же обеспечить разрыв нуля использованием контактора.
  3. Касательно 3х УЗО 63A-30mA - количество на мой взгляд излишне. Так как надежность системы противоаварийной защиты снижается. Достаточно чтобы 1 из 3х УЗО не сработало и вы в опасности.
  4. Касательно УЗО 63A-100mA на вводе оно равно сумме токов утечек ваших 4х УЗО, в таком случае когда оно сработает? К тому же ток 100мА смертельно для человека. Может быть стоит поставить УЗО 63A-30mA для резервирования 3х других УЗО 63A-30mA. Да у вас вероятнее всего вместо участка где утечка отключится вся квартира, но с этим можно разобраться и исправить, а если пункт 3.
  5. Автоматический выключатель 2P 40A (в подъезде) стоит установить до счетчика, для отключения на случай замены счетчика (не под напряжением же его снимать).
  6. В схеме не указано зануление/заземление.
  7. На вытяжки (ванна, туалет) иногда ставят вентиляторы, это указал так может пригодится.

Предупреждаю, я не электрик, поэтому пишу с пояснениями, дабы не было неверно истолковано. Если в чем не прав, пусть другие поправят.

0
Crank
Crank
Новичок

Регистрация: 04.03.2010

Москва

Сообщений: 25

17.03.2010 в 19:15:47

ink_mast написал :

  1. У вас в схеме нет реле напряжения (блок защиты от перенапряжения). Защитить себя и дорогую технику все же стоит. Реле разрывает только фазу(не знаю все или не все реле такие), имеет смысл так же обеспечить разрыв нуля использованием контактора.

Можно поподробнее :)

ink_mast написал :

  1. Автоматический выключатель 2P 40A (в подъезде) стоит установить до счетчика, для отключения на случай замены счетчика (не под напряжением же его снимать).

Там старые черные рубильники стоят :D

ink_mast написал :

  1. В схеме не указано зануление/заземление.

Заземление конечно будет, оно же не подключается к электрооборудованию щитка, вот и не указано.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.03.2010 в 19:51:03

Crank написал : Можно поподробнее

Вот защита от перенапряжений, http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888524&postcount=14

Crank написал : Там старые черные рубильники стоят

Наверно стоят с 40х годов, как дом построили так и стоят? Они способны полностью обесточить (разорвать фазу и нуль на воде в квартиру) ваш счетчик, чтобы его снимать без напряжения?

Crank написал : Заземление конечно будет, оно же не подключается к электрооборудованию щитка, вот и не указано.

А вы не стесняйтесь, напишите как собрались делать. Только сначала вот, http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692 пост №3.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу