06.03.2010 в 02:35:44
Покритикуйте схему,что можно добавить или убрать...
Питание(10квт) приходит на установленный на заборе щиток со счетчиком(так требуют местные электрики) недалеко во дворе будет заземление и генератор...
Пакетные переключатели П1-П3 выбирают по значимости нужную нагрузку...УЗО ,автоматы и пр. я пока не рисовал...
06.03.2010 в 07:16:26
Zidane
Какая-то смесь ТТ с TN-C-S.
06.03.2010 в 10:59:54
Какая-то смесь ТТ с TN-C-S.
как я понял,то у меня система заземления ТТ...т.е. заземление не связано с нулем...
06.03.2010 в 12:00:34
Zidane написал : как я понял,то у меня система заземления ТТ...т.е. заземление не связано с нулем...
А в генераторе связи N и PE нет?
06.03.2010 в 13:31:29
А в генераторе связи N и PE нет?
Даже не знаю...если есть ,то тогда,наверное,РЕ не буду подсоединять к генератору...или РЕ с N соединю в щите...
а,вообще,в моем случае как правильно(или лучше) сделать?
06.03.2010 в 17:32:54
Zidane написал : а,вообще,в моем случае как правильно(или лучше) сделать?
а ввод до щитка на заборе - чем?
06.03.2010 в 23:07:52
а ввод до щитка на заборе - чем?
Нуу кабелем...наверное 10квадрат...
на фото виден красный щит,откуда я буду брать 220В...но они дают только фазу и ноль...
30.06.2010 в 03:55:29
подыму свою темку...мой электрик рекомендует питание от генератора подключать после стабилизатора...говорит ,что если как на схеме,то они будут не корректно работать...а как правильно считается?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу