sedoym
sedoym
Новичок

Регистрация: 07.07.2008

Красноярск

Сообщений: 29

10.03.2010 в 16:30:09

Прибор в миниатюре, как трассодефектоискатель кабельных линий, имеет название ПКП-5, п-ва "Эрстед" или кабельный пробник (в переводном варианте, его производят и буржуи ). Очень удобен для трассировки кабельной прокладки,определения провода в кабельном пучке, местонахождения КЗ, обрывов в линии. В отличии от "настоящего" прибора, как правило питается от 9В, поэтому и небольшой размах напряжения генерирует в проверяемую цепь,и дальнобойность ниже. Реагирует на электрическое-магнитное поля.
Импульсный рефлектометр может указать расстояние до "чистого" обрыва, или кз,или понижения сопротивления изоляции (утечку) в диапазоне (10-20)волновых сопротивлений измеряемой линии. Понижение изоляции "тестером" не выявляется, точнее при низком испытательном напряжении. Дефект может не раскрыться. Для этого, Вам уже предлагали, служит мегоомметр. Вам он только определит сопротивление по постоянному току. А место утечки выявляется мостовыми методами и то при следующих начальных условиях: при определенном соотношении сопротивлений исправного и поврежденного провода (иногда используют дополнительный провод); высокоомные дефекты (более 10 МОм )не выявляютя. Например, поиск повреждения изоляции в телефонном кабеле (10-500)кОм на участке в 1 км дает погрешность +/- 1м.

С уважением...

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.03.2010 в 17:32:43

Вся тема - чушь. Переделывать всё - однозначно. Черепашкин не понимает, что напряжение "падает" на сопротивлении заземления, то есть сопротивлении почвы. Начинаете советовать про профессиональные приборы, которые не на каждом узле связи то есть!:) И кому? Простому обывателю, которому жизнь преподнесла урок, как НЕ НАДО делать. Просто смешно! Да наверняка весь кабель "поджарился" от бездумного подключения большой нагрузки, на которую не рассчитан.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2010 в 17:47:24

Перец написал : Начинаете советовать про профессиональные приборы, которые не на каждом узле связи то есть!

Так, другим не найти...

Перец написал : Переделывать всё - однозначно.

Доктор сказал - в морг, значит- в морг! А то - реанимация... :)

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

10.03.2010 в 17:55:48

ПPOPAБ написал : Доктор сказал - в морг, значит- в морг! А то - реанимация...

Так мы все "ЗА", но пациент настаивае и просит:" Клизму ещё не пробовали- может поможет!"

0
IRINA-22
IRINA-22
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Тамбов

Сообщений: 115

10.03.2010 в 18:18:21

arian написал : смотрю нет знатоков, имеющих понятия о приборах, определяющих места утечки тока.

Работала в связи. Измеряла ТлФ линии и посылала монтёров искать. И самой приходилось искать.Найдти утечку можно подручными материалами. Нужен какой-либо генератор 1-10 Кгц,можно хоть временно подать с тел.линии сигнал"готовности" или сделать мультивибратор простейший..Откличается от линии всё. Даётся генератор в провод утечки,другой в землю хорошую. Нужены ещё наушники. Если место прохождения линии известно.Один провод от наушников втыкается гвоздиком в стену над линией,а другой провод от наушников втыкается в стороне под 90гр.Постепенно перемещаемся вдоль линии в сторону предполагаемой утечки.В месте повреждения звук генератора будет максимальный.Если стена сухая ,то лучше слегка увлажнить.Желательно иметь небольшой унч ТЛФ,но на небольших расстояниях можно и так. Так ищутся повреждения телефонных линий на землю.Конечно профессиональным искателем и генератором,но принцып работы у них примитивный.Улавливание растекающегося сигнала в месте повреждения. Видела как железнодорожники искали повреждение вообще стрелочным милливольтметром,втыкая провода от него в землю.Но генератор у них наверно мощный был.

1
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

10.03.2010 в 20:23:21

IRINA-22 написал : Так ищутся повреждения телефонных линий на землю

Это ж каких таких линий? Провода ТРП, замурованного в стену или заклеенного обоями? Да нормальный связист во-первых не даст провод замуровывать, во-вторых пробьёт новую проводку. Правила запрещают составлять её из кусков.

IRINA-22 написал : Один провод от наушников втыкается гвоздиком в стену над линией,а другой провод от наушников втыкается в стороне под 90гр

Подробней про это, пожалуйста.

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

11.03.2010 в 07:13:26

Перец написал : Подробней про это, пожалуйста.

Не издевайтесь над женщиной- она просто перепутала улицу и квартиру Самое главное сказано уже давно- искать смысла нет- надо делать по новой( на крайняк- кинуть удлинитель)

0
IRINA-22
IRINA-22
Местный

Регистрация: 01.10.2008

Тамбов

Сообщений: 115

11.03.2010 в 08:51:18

Перец написал : Подробней про это, пожалуйста.

Слышали про шаговое напряжение?.Это тоже самое. От места повреждения растекаетя микроток во все стороны.И его можно услышать если микроток звуковой частоты.Чем больше расстояние между щупами(больше"шаговое напряжение"),тем реальней услышать.Да просто перемещая не экранированный микрофонный вход какого-либо усилителя вдоль линии.Где утечка,там фон переменки будет максимален.Это к вопросу как найдти.А искать или сделать новую проводку каждый сам выбирает.

1
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

11.03.2010 в 09:43:20

IRINA-22 написал : Слышали про шаговое напряжение?.Это тоже самое. От места повреждения растекаетя микроток во все стороны.И его можно услышать если микроток звуковой частоты.Чем больше расстояние между щупами(больше"шаговое напряжение"),тем реальней услышать.Да просто перемещая не экранированный микрофонный вход какого-либо усилителя вдоль линии.Где утечка,там фон переменки будет максимален

Знает он всё. Он то же связист, как и Вы( я лично- бывший кабельшик- спайщик. Давно это было, но как с "клюшкой" ходил- помню. Погрешности там- всю квартиру придётся расковырять)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу