Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

07.03.2010 в 23:24:10

arian написал : выяснилось что выбивают 3 розетки, находящиеся поблизости друг от друга (видимо, принадлежат к одной распайке).

вот их отключить и проверить все остальное подав напряжение - отключится или нет

arian написал : тестер дешёвый на диапазоне 2 000 кОм показывает значения от 160 до 1200....

В безрыбье ...... ;) - но это все не то. В крайнем случае и это подспорье

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

arian
arian
Новичок

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 43

07.03.2010 в 23:36:04

проверял все . при подаче фазы на 3 розетки -срабатывает узо.

0
arian
arian
Новичок

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 43

07.03.2010 в 23:38:03

смотрю нет знатоков, имеющих понятия о приборах, определяющих места утечки тока.

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

07.03.2010 в 23:50:39

Приборов определяющих такую утечку не знаю. Можно попробовать проанализировать что случилось перед тем как перестало работать: сверлили ли что-нибудь, таскали ли мебель, проливали ли воду итд. А сколькораспределительных коробок находится на неработающей ветке?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

08.03.2010 в 00:19:34

arian написал : смотрю нет знатоков

таких приборов то нет. есть клещи токовые- они укажут что утечка именно на этой линии. а прибор который Вам нужен- фантастика. проще взять рентгеновскую установку с телевизором.....

0
влад-23
влад-23
Новичок

Регистрация: 02.03.2010

Краснодар

Сообщений: 43

08.03.2010 в 01:10:19

У телефонистов есть такой прибор,показывает нарушение в метрах от подключенного конца. Телефон обычный, работал с хрипами,прозванивали при мне для быстрого интернета,приборчик показал расстояние до повреждения.

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

08.03.2010 в 01:26:38

arian написал : смотрю нет знатоков, имеющих понятия о приборах, определяющих места утечки тока.

Вызывайте электролабораторию они пройдутся с миноискателем и точно покажут ,где надо копать :)

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

08.03.2010 в 02:30:19

arian написал : смотрю нет знатоков, имеющих понятия о приборах, определяющих места утечки тока.

Для поиска неоднородности кабеля можно удобно применять рефлектометр - Прибор показывает расстояние до утечки. Остается оттрасировать проводку

0
amidant
amidant
Местный

Регистрация: 19.04.2009

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 403

08.03.2010 в 02:43:38

klm3 написал : Для поиска неоднородности кабеля можно удобно применять рефлектометр

А что же Вы про его цену скромно умолчали.

0
arian
arian
Новичок

Регистрация: 06.04.2006

Москва

Сообщений: 43

08.03.2010 в 08:43:58

ОК! Тему закрываем, всем за проявленное внимание огромный респект!

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

08.03.2010 в 09:07:31

arian написал : смотрю нет знатоков, имеющих понятия о приборах, определяющих места утечки тока.

Вам это сослужит хорошим уроком, как делать монтаж. А может и нет, кто знает. Теперь разумно делать новую линию в кабельных каналах. Думаю, у вас не правительственная дача.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу