08.03.2010 в 11:14:07
Была сделана стяжка толщиной 6 см , плавающая с электрическим одножильным проводом теплого пола с арматурной сеткой внутри. Но так вышло, что для нормальной установки унитаза , уровень надо было поднять на 10 мм. Была куплена смесь самовыравниваемая Krestel 410 и залит уровень. По инструкции ходить можно по ней уже через 5 часов. Сейчас прошло 12 часов и уже видны тонкие ниточки трещинок. Можно ли будет на неё ложить плитку?
08.03.2010 в 12:54:03
плитке нитевидные трещины не помеха
08.03.2010 в 14:47:16
Limanec написал : прошло 12 часов и уже видны тонкие ниточки трещинок.
это плохо. Так быстро появились трещиныыыыыы... Может и обойдётся. Не давайте сохнуть..кладите плитку...
08.03.2010 в 15:34:28
Грэй написал : Не давайте сохнуть..
Это как?
08.03.2010 в 16:06:34
Limanec написал : Это как?
для некоторых наливаек, пересыхание есть плохо. например, 3 мм сохнет 24 часа (по инструкции производителя), значит через 24 часа желательно стелить покрытие.
08.03.2010 в 16:07:56
Так может пленочкой покрыть? С виду и на ощупь оно влажное, хотя уже довольно твердое
08.03.2010 в 16:19:44
наливайки пленкой не закрываются, прочность набирается 3, 7 и 28 дней. усадка так же первые трещинки обычно на3-ий день. если снизу основание слабое то нивелирка может отслоиться. у наливаек водоудерживание порядка 98-99 % всю влагу (даже от прклеивания обоев) держит в себе.
08.03.2010 в 17:05:36
Основание снизу отличное. Твердое, без трещин, отлично высохнувшее, дважды прогрунтовано.
08.03.2010 в 17:14:36
Limanec написал : Была сделана стяжка толщиной 6 см , плавающая с электрическим одножильным проводом теплого пола с арматурной сеткой внутри. Но так вышло, что для нормальной установки унитаза , уровень надо было поднять на 10 мм. Была куплена смесь самовыравниваемая Krestel 410 и залит уровень. По инструкции ходить можно по ней уже через 5 часов. Сейчас прошло 12 часов и уже видны тонкие ниточки трещинок. Можно ли будет на неё ложить плитку?
можно было обойтись без наливайки, или клеем выровнять или сразу укладывать плитку на 1см. слой клея
Вы с водой не переборщили случайно, ваще плюньте вы на эти трещинки и смело укл. плитку:)
08.03.2010 в 18:06:41
stroika написал : или сразу укладывать плитку на 1см
был случай когда укладывали и 5 см клея. наливайки очень часто поутинкой покрываются если не бустят то и фигня. поэтому согласен. много воды усадка, микротрещины не страшно.
08.03.2010 в 18:33:26
Спасибо , успокоили.