08.03.2010 в 18:45:41
На участке 6 соток почва - 2 метра намытого, окло 10 лет назад, песка. В прошлом году уложены, по пириметру, железобетонные плиты (подушки) 3х2х0,3 (м) - 6 штук, на которые вылит армированный (арматура ф12) ленточный фундамент высота - 0,8 м, ширина - 0,5 м (10,5х7,4 м)
В планах начать стротельство жилого одноэтажного, с вторым мансардным этажом, дома, по следующей схеме:
пено- , газобетон - 300мм; параизоляция; минплита (плотностью 50) - 100 мм; воздушная прослойка - 20-50 мм; облицовочный кирпич - 125 мм. Пено-, газобетон и кирпич связать кладочной сеткой.
Вопросов два: 1 - Пригодна ли, по теплотехнической оценке, схема для Новосибирска? 2 - Можно ли под облицовочный кирпич вылить, по внешнему контуру, отдельную ленту, на те же плиты (подушки)?
08.03.2010 в 19:43:50
Левый Хав написал : Вопросов два:
Можно сократить, т.к. пирог- неправильный. -:) Делайте газосиликат 500мм со штукатуркой и всё будет хорошо. Как минимум- 375мм газик, 2-3см воздух, облицовочный кирпич. Минвату приберегите на мансарду... Лить ничего не надо.
09.03.2010 в 01:54:22
При использовании газосиликата 0,4м получим: 0,4+0,025+0,125=0,55м - прийдется вывешивать, либо кирипич, либо газосиликат, на сколько можно вывешивать и что лучше? А в облицовочном кирпиче есть ли необходимость выполнять вентиляцию (отверстия в нижних рядах)?
Любопытно, а в чем не правильность пирога? Такая схема вроде бы проходит, по теплотехническому расчету, для нашего климата.
09.03.2010 в 09:28:01
Левый Хав написал : Такая схема вроде бы проходит, по теплотехническому расчету,
Не проходит по пароизоляции. Нужно- газик, вата, зазор, кирпич. В кирпиче- в нижнем и верхнем ряду пустые вертикальные швы. Вывешивать можно в любую сторону. Можно в обе по 2см. Только вату в стены- не надо. Хотя если на продажу, то почему бы и нет. Хотя есть риск, что морду набьют через некоторое время за такие стены...-:)
09.03.2010 в 10:08:13
В том то и вопрос, что не хочется ни себе ни людям делать неприятностей.
По этому не могу однозначно понять из чего строить
Пенобетон или газобетон (это же и есть газосиликат, или я ошибаюсь)? Надо его защищать от атмосферного воздействия или нет?
где должна быть точка росы? Если ее положение меняется с временм года, стоит ли вообще на нее ориентироваться.
09.03.2010 в 10:18:00
Левый Хав написал : Пенобетон или газобетон (это же и есть газосиликат,
Это три разных материала с разными свойствами. Защищать надо от намокания (как любой другой материал). Для этого достаточно иметь на доме карнизы 50-70см. Но просто получится внешний вид- на любителя...-:) Поэтому необходима декоративная отделка- штукатурка, кирпич и т.п. Насчёт минваты в кладке. Если строите "каменный" дом, то и надо использовать соответствующие материалы. Если хотите домик Наф-Нафа, то нет смысла заморачиваться с раствором, бетоном и кирпичами. Тогда покупайте комплект дома для каркасника- фанера+вата. Недорого и быстро. -:)
09.03.2010 в 10:30:28
Левый Хав написал : по теплотехническому расчету, для нашего климата.
375мм Итонга Д500+зазор+кирпич 120мм получается 3,76. Так, что вполне хорошо...-:)
09.03.2010 в 10:31:48
Так ведь итонг это Газобетон, а не газосиликат
09.03.2010 в 10:36:01
Левый Хав Нет газосиликат.
09.03.2010 в 10:48:01
Спасибо за просвещение Про итонг, я узнал за 10 мин до вашего ответа, поиск в yandex,
А не подскажите что это такое -
09.03.2010 в 10:54:45
Левый Хав написал : А не подскажите что это такое
Практически тоже самое. Не знаю точно, что они используют в качестве пенообразователя. Поэтому может и газобетон, но вряд.
Хотя Вам это и не важно. Смотрите характеристики. Они заявляют коэффициэнт 0,11 у Д500. Это довольно неплохо.
Есть ещё много производителей...-:)
09.03.2010 в 10:57:13
Пенообразователь - алюминиевая пудра, значит это газобетон. А вот как быть с паро- влаго- проницаемостью?
09.03.2010 в 10:59:19
Левый Хав написал : А вот как быть с паро- влаго- проницаемостью?
Всё также. Автоклавный газобетон и газосиликат имеют схожие характеристики.