08.03.2010 в 21:03:24
Возник вопрос по ТП.Гребенка на 3 кольца ТП пола находиться в подвале,а сами теплые полы на 1 этаже.Чего то сомнение давит- не будет завоздушена система ТП, ?ведь воздушники на гребенке в подвале?Что скажете коллеги.:help
08.03.2010 в 21:22:40
А насос на тёплый пол есть? Можно продавить насосом каждый контур по отдельности. Ставил коллектор на первом этаже трёх этажного катеджа, а тёплые полы были раскиданы по всем трём этажам (в сан узлах). Работает уже несколько лет.
08.03.2010 в 21:33:59
да думаю проблем нет ,главное прогнать,выдавить воздух с контуров ,у многих коллектора тп находятся ниже чем контуры тп
08.03.2010 в 21:37:25
Проще "пролить" контура. Т.е. подаете на вход коллектора воду из водопровода, а выход коллектора в канализацию. Естественно, далаете это не на самом коллекторе а в любом удобном месте системы до и после коллектора. По очереди открываете контура и сильным потоком воды выгоняете воздух. После окончания выхода воздуха закрываете конкретный контур. И так все три. Когда будете продувать последний контур, то первым закройте кран сброса воды в канализацию, затем кран выхода последнего контура и последним кран подачи воды, чтобы не насосать воздуха. Если в системе не будет подсоса воздуха и нормально будут работать воздухоотводчики, то проблем с завоздушиванием не будет.
08.03.2010 в 21:53:41
Просто насосом продавить по отдельности каждый контур. Если, конечно, он не километр...
08.03.2010 в 22:09:50
ОК спасибочки успокоили,:clapping продавить это не проблема:)
08.03.2010 в 22:11:54
NNN написал : Если, конечно, он не километр...
Более 80 метров он быть не должен, просто длинее не прогреваются.
13.03.2010 в 15:53:29
dmvt1 написал :
Бывает в системе воздух"сам-собой"берется. Как вы думаете куда он денется?
17.03.2010 в 00:33:38
Выдавится насосом. Тёплые полы на гравитационке не встречал.
17.03.2010 в 01:37:04
sand61111 написал : Гребенка на 3 кольца ТП пола находиться в подвале,а сами теплые полы на 1 этаже.Чего то сомнение давит- не будет завоздушена система ТП,
Коллекторы ВТП конечно же следует располагать на тех же этажах,что и сам пол. Теперь для удаления воздуха из контуров ТП и их последующей регулировки можно воспользоваться таким девайсом, как "Unibox" с встраиваемым воздухоотводчиком и установить непосредственно на обратке петли ТП на 1этаже
VoditelGaz написал : Бывает в системе воздух"сам-собой"берется.
Микропузырьковый сепаратор Spirovent легко решает эту проблему уже на выходе из котла.
17.03.2010 в 02:04:10
А какую трубу посоветуете для ТП?
17.03.2010 в 02:25:20
2volodya_lipetsk Для ВТП или МП или PeX.
17.03.2010 в 02:38:42
2Tehnik-san Я извиняюсь, расшифруйте пожалуйста букву В в ВТП.
17.03.2010 в 02:54:35
ВТП - водяной тёплый пол :)
17.03.2010 в 03:08:38
2Tehnik-san Спасибо, а теплоотдача у кого лучше, у МП или РЕХ и из чего будет дороже?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу