Возник вопрос по ТП.Гребенка на 3 кольца ТП пола находиться в подвале,а сами теплые полы на 1 этаже.Чего то сомнение давит- не будет завоздушена система ТП, ?ведь воздушники на гребенке в подвале?Что скажете коллеги.:help

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

08.03.2010 в 21:22:40

А насос на тёплый пол есть? Можно продавить насосом каждый контур по отдельности. Ставил коллектор на первом этаже трёх этажного катеджа, а тёплые полы были раскиданы по всем трём этажам (в сан узлах). Работает уже несколько лет.

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

08.03.2010 в 21:33:59

да думаю проблем нет ,главное прогнать,выдавить воздух с контуров ,у многих коллектора тп находятся ниже чем контуры тп

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

08.03.2010 в 21:37:25

Проще "пролить" контура. Т.е. подаете на вход коллектора воду из водопровода, а выход коллектора в канализацию. Естественно, далаете это не на самом коллекторе а в любом удобном месте системы до и после коллектора. По очереди открываете контура и сильным потоком воды выгоняете воздух. После окончания выхода воздуха закрываете конкретный контур. И так все три. Когда будете продувать последний контур, то первым закройте кран сброса воды в канализацию, затем кран выхода последнего контура и последним кран подачи воды, чтобы не насосать воздуха. Если в системе не будет подсоса воздуха и нормально будут работать воздухоотводчики, то проблем с завоздушиванием не будет.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.03.2010 в 21:53:41

Просто насосом продавить по отдельности каждый контур. Если, конечно, он не километр...

0
Аватар пользователя
sand61111

Местный

Регистрация: 08.01.2010

Феодосия

Сообщений: 369

08.03.2010 в 22:09:50

ОК спасибочки успокоили,:clapping продавить это не проблема:)

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

08.03.2010 в 22:11:54

NNN написал : Если, конечно, он не километр...

Более 80 метров он быть не должен, просто длинее не прогреваются.

0
Аватар пользователя
VoditelGaz

Местный

Регистрация: 12.03.2010

Черновцы

Сообщений: 40

13.03.2010 в 15:53:29

dmvt1 написал :

Бывает в системе воздух"сам-собой"берется. Как вы думаете куда он денется?

0
Аватар пользователя
ty-lev

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

17.03.2010 в 00:33:38

Выдавится насосом. Тёплые полы на гравитационке не встречал.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

17.03.2010 в 01:37:04

sand61111 написал : Гребенка на 3 кольца ТП пола находиться в подвале,а сами теплые полы на 1 этаже.Чего то сомнение давит- не будет завоздушена система ТП,

Коллекторы ВТП конечно же следует располагать на тех же этажах,что и сам пол. Теперь для удаления воздуха из контуров ТП и их последующей регулировки можно воспользоваться таким девайсом, как "Unibox" с встраиваемым воздухоотводчиком и установить непосредственно на обратке петли ТП на 1этаже

VoditelGaz написал : Бывает в системе воздух"сам-собой"берется.

Микропузырьковый сепаратор Spirovent легко решает эту проблему уже на выходе из котла.

0
Вложение
Аватар пользователя
volodya_lipetsk

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

17.03.2010 в 02:04:10

А какую трубу посоветуете для ТП?

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

17.03.2010 в 02:25:20

2volodya_lipetsk Для ВТП или МП или PeX.

0
Аватар пользователя
volodya_lipetsk

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

17.03.2010 в 02:38:42

2Tehnik-san Я извиняюсь, расшифруйте пожалуйста букву В в ВТП.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11156

17.03.2010 в 02:54:35

ВТП - водяной тёплый пол :)

0
Аватар пользователя
volodya_lipetsk

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Липецк

Сообщений: 92

17.03.2010 в 03:08:38

2Tehnik-san Спасибо, а теплоотдача у кого лучше, у МП или РЕХ и из чего будет дороже?