ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

09.03.2010 в 14:32:56

klavier19 написал : КЗ - фаза на нуль

Оно и было - лампочка перегорела.

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

09.03.2010 в 14:42:22

Нижестоящий конечно же не сработал, иначе всё понятно было. УЗО не сработало. Только 63А автомат. КТП это что? Трансформатор? 280 метров. Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.03.2010 в 14:56:20

Andrey86 написал : Она перегорела когда я _выключал_ свет. Может ли автомат сработать в таком случае

Andrey86 написал : Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???

Заклинило?

0
klavier19
klavier19
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Салехард

Сообщений: 8

09.03.2010 в 16:27:48

Мой вариант - сработал от перегруза, в течении длительного времени. 12 кВт при коэффициенте мощности 0,85 - уже перегруз по вводному автомату. Отходящие же держат по своему номиналу - это да, только их видимо много))(например 10 автоматов по 16А + 5х6А) Небольшой скачок по току вызванный выключателем , был "последней каплей".

0
klavier19
klavier19
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Салехард

Сообщений: 8

09.03.2010 в 16:33:45

И таки да.., возможно малые токи однофазного КЗ. Ну тут смотря какое сечение питающего кабеля и какой трансформатор.

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

10.03.2010 в 06:08:05

klavier19 написал :

Перегруза не было. 12 квт я указал что бывает и такая нагрузка - при этом автоматы не срабатывают. Сработал автомат в первый раз при нагрузке менее 6А - (лампочка), второй раз - менее 16А (2.5 квт конвектор).

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

10.03.2010 в 06:12:03

avmal написал : Заклинило?

Опс, первый ответ не увидел :) Не могу понять физику процесса... Лампочка начинает перегорать после выключения, внутри лампочки происходит КЗ, но как успевает это КЗ дойти до автомата если выключатель разорвал цепь?

0
klavier19
klavier19
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Салехард

Сообщений: 8

10.03.2010 в 10:10:32

Вводной 2х-полюсный? Отходящие 1-полюсные? Если да - то вводной реагирует на ток КЗ в нулевом проводе. Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль. Я бы проверил распаечные коробки, выключатель, расключение внутри светильника.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2010 в 10:44:15

klavier19 написал : Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль.

Зачем?

0
klavier19
klavier19
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Салехард

Сообщений: 8

10.03.2010 в 12:36:12

Извиняюсь. Выше хрень написал о КЗ в нуле. Имел ввиду что КЗ фазы на нуль может быть вследствие некачественного соединения проводки в вышеуказанных местах. А так как величина КЗ может быть небольшой то вводной срабатывает по общему перегрузу. Если же отключены все остальные нагрузки то вводной может иметь отличную от отходящих характеристику по срабатыванию на КЗ, как вариант.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу