09.03.2010 в 14:32:56
klavier19 написал : КЗ - фаза на нуль
Оно и было - лампочка перегорела.
09.03.2010 в 14:42:22
Нижестоящий конечно же не сработал, иначе всё понятно было. УЗО не сработало. Только 63А автомат. КТП это что? Трансформатор? 280 метров. Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???
09.03.2010 в 14:56:20
Andrey86 написал : Она перегорела когда я _выключал_ свет. Может ли автомат сработать в таком случае
Andrey86 написал : Вопрос - может ли сработать автомат при _ВЫКЛЮЧЕНИИ_ света (и возможного перегорании лампочки при этом)???
Заклинило?
09.03.2010 в 16:27:48
Мой вариант - сработал от перегруза, в течении длительного времени. 12 кВт при коэффициенте мощности 0,85 - уже перегруз по вводному автомату. Отходящие же держат по своему номиналу - это да, только их видимо много))(например 10 автоматов по 16А + 5х6А) Небольшой скачок по току вызванный выключателем , был "последней каплей".
09.03.2010 в 16:33:45
И таки да.., возможно малые токи однофазного КЗ. Ну тут смотря какое сечение питающего кабеля и какой трансформатор.
10.03.2010 в 06:08:05
klavier19 написал :
Перегруза не было. 12 квт я указал что бывает и такая нагрузка - при этом автоматы не срабатывают. Сработал автомат в первый раз при нагрузке менее 6А - (лампочка), второй раз - менее 16А (2.5 квт конвектор).
10.03.2010 в 06:12:03
avmal написал : Заклинило?
Опс, первый ответ не увидел :) Не могу понять физику процесса... Лампочка начинает перегорать после выключения, внутри лампочки происходит КЗ, но как успевает это КЗ дойти до автомата если выключатель разорвал цепь?
10.03.2010 в 10:10:32
Вводной 2х-полюсный? Отходящие 1-полюсные? Если да - то вводной реагирует на ток КЗ в нулевом проводе. Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль. Я бы проверил распаечные коробки, выключатель, расключение внутри светильника.
10.03.2010 в 10:44:15
klavier19 написал : Проверь проводку на предмет замыкания фазы на нуль.
Зачем?
10.03.2010 в 12:36:12
Извиняюсь. Выше хрень написал о КЗ в нуле. Имел ввиду что КЗ фазы на нуль может быть вследствие некачественного соединения проводки в вышеуказанных местах. А так как величина КЗ может быть небольшой то вводной срабатывает по общему перегрузу. Если же отключены все остальные нагрузки то вводной может иметь отличную от отходящих характеристику по срабатыванию на КЗ, как вариант.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу