Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.03.2010 в 13:23:57

Denis_D написал : Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением?

Ага

Denis_D написал : А на работоспособность УЗО это как-то влияет?

Никак. Оно не работает :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2010 в 13:38:59

Denis_D написал : Получается что если у кого-то стиралка или плита неисправна, то все корпуса заземленных приборов во всех квартирах на этаже оказываются под напряжением?

Да, если все квартиры остались подключены к общей шине РЕ в щитке - потенциал "достанется" всем.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.03.2010 в 13:46:54

Smily написал : Никак. Оно не работает

2Denis_D Угу. Ваше УЗО продолжает как-то защищать и Вас и соседей. Но если у соседа или у Вас на какой-то линии нет УЗО - то при пробое потенциал придет по РЕ-проводнику, который идет в обход УЗО - и Ваше УЗО против этой беды беспомощно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2010 в 14:35:08

Denis_D написал : готовлю текст жалобы.

КоАП РФ статья 9.11. - Для "особо одаренных эксплуататоров". Есть еще статья 7.22. - там нужно искать "Правила содержания и ремонта жилых домов."

0
Denis_D
Denis_D
Новичок

Регистрация: 09.03.2010

Москва

Сообщений: 14

10.03.2010 в 15:15:19

Огромное всем спасибо!!!

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

10.03.2010 в 21:09:58

Denis_D написал : После чего заземление сперли.

Denis_D написал : Да, вытянули стояк, в жилом доме. 12 этажей 4 подъезда. По всей улице. Примерно 10 домов.

Объясните, пожалуйста, это как? Вырезали жилу из кабеля ВВГ 5х16??? Или у Вас как то по другому сделали пятипроводку, просто сам реконструкциями занимался, слямзить жилу из кабеля не реально, неужели сделали 5 ПВ-1 16, но тогда кто такое разрешил? Это не реконструкция, а х.з. что. Да, склоняюсь к мысли, что только специалист мог провести такой "ЭКС".

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

10.03.2010 в 21:14:42

mascot71 написал : неужели сделали 5 ПВ-1 16, но тогда кто такое разрешил?

А почему это ПВ в трубе (а думаю так и есть) -

mascot71 написал : не реконструкция, а х.з.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2010 в 21:27:28

mascot71 написал : Объясните, пожалуйста, это как?

ПВ-3 Учиттывая:

Denis_D написал : стояк, в жилом доме. 12 этажей

Сечение от 50 квадрат меди.

mascot71 написал : Да, склоняюсь к мысли, что только специалист мог провести такой "ЭКС".

Если пятая жила там вообще - была??? Чего тут, тырят трамвайные и троллейбусные провода - под напряжением!

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

10.03.2010 в 21:40:15

haramamburu написал : в трубе

да, эт я не додумал:o

ПPOPAБ написал : Сечение от 50 квадрат меди.

По типовым проектам монтируется ВВГнг 5х16 (в трубе можно и ПВ, смотря какой канал). Но это у нас, в каждом городе свои городовые. Грех желать кому-то смерти, но когда такое читаешь, ни чуть не жалко поджаренных охотников за цветметом. А по существу вопроса думаю дохлое дело. Никто, ничего ремонтировать не будет, страна, понимаешь, у нас такая:(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.03.2010 в 21:51:00

mascot71 написал : Никто, ничего ремонтировать не будет, страна, понимаешь, у нас такая

С такими настроениями - такой и останется! Всемерно поддерживаю - "активную гражданскую позицию", особенно старшего поколения. 2 ТС +1

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

10.03.2010 в 21:58:33

ПPOPAБ написал : С такими настроениями

А где я возьму другое, если по осени, при такой вот реконструкции получил от генподрядчика ЦУ такого вот содержания: " У нас на складе провода ПВ нету, дык ты это распусти ВВГнг 3х2,5, потом скрути две жилы вместе, вот его и используй" Это для разводки ЩЭУ вместо четвёрки ПВ. Нормально? Оптимизма не поубавилось?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.