В Украинской нормативной базе -"плаваю"... В России - однозначно, Ваш вопрос решается. Не ниже- ВВГ.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

11.03.2010 в 20:47:14

mascot71 написал : замахали руками, типа чу-тебя, не догоняешь, вот флюс канифольный, он сцуко такой, он всё нарушит

они правы, не айс медная многожилка, паяная и заливаемая водой...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.03.2010 в 22:42:17

ПPOPAБ написал : В России - однозначно, Ваш вопрос решается. Не ниже- ВВГ.

О! А на основании каких пунктов? Я аналогичные в нашей нормативке найду. Вопрос даже не в ВВГ, а в "нг-нд" за подвесными потолками Г1.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2010 в 23:09:50

Smily написал : Вопрос даже не в ВВГ, а в "нг-нд" за подвесными потолками Г1

Пожалуйста: ГОСТ Р 53315—2009 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ http://www.spcable.ru/secure/trotpbgost53315.html Провод (ПВС) и шнур (ШВВП) - по ПУЭ вообще не пригодны для проводки...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.03.2010 в 15:14:35

ПPOPAБ написал : Провод (ПВС) и шнур (ШВВП) - по ПУЭ вообще не пригодны для проводки...

А для 12-24В? Или, скажем, пучок UTP в сетчатом лотке за подвесным потолком. UTP подойдёт обычный или надо нг-нд.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

12.03.2010 в 22:21:19

Smily написал : А для 12-24В?

Разница только в рабочем напряжении изоляции...

Smily написал : UTP подойдёт обычный или надо нг-нд.

Пойти-то -пойдет (на слаботочку обычно инспекторы сквозь пальцы смотрят), но надо нг-LS (по ГОСТ Р) Такая вот, коллизия...