Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

10.03.2010 в 21:16:54

Приобрёл данный автомат на замену старому чёрному на котором пока висят 3 комнаты только розетки (всё остальное на новой проводке и новых автоматах) Кто пользовался ?Всё ли у него внури присутствует что должно быть у дифов. Покупался в Леруа http://www.iek.ru/products/catalog/part1/sect1/AD-12_AD-14/

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.03.2010 в 21:59:15

гадость. в мусор

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

10.03.2010 в 22:00:54

2Serdjio Стоят 50А в 2 подъездах (128 квартир) лет 5 уже (вводные автоматы). Вроде бы отказов не было (по крайней мере не слышал). Т.е. зафиксированная наработка на ГРОМКИЙ отказ = 0.18Е-6 1/час :)

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

10.03.2010 в 22:13:35

он ведь электронный, так?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2010 в 22:15:06

Dachnik77 написал : Вроде бы отказов не было (по крайней мере не слышал).

А как вы отказы УЗО определяете? По крикам и трупам?

Serdjio написал : Всё ли у него внури присутствует что должно быть у дифов.

По-крайней мере, электронное УЗО в нём присутствует.

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

10.03.2010 в 22:23:56

avmal написал : А как вы отказы УЗО определяете? По крикам и трупам?

Я ж написал: ГРОМКИХ отказов. У нас - ЖСК, который и заказывал реконструкцию. Народ довольно скандальный. Так шо чуть что - известно становится быстро :)

0
Serdjio
Serdjio
Резидент

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 1487

10.03.2010 в 22:32:18

Себе на даче ставил один диф иек на 40 ампер ставил в конце лета 2008 года на хозблок (душ ,туалет,сарай) но когда замкнуло провод на ленточной шлиф машинке (попал провод в ленту) выбило автомат стоявший на розетки а не общий диф

0
mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

10.03.2010 в 23:40:47

Serdjio написал : Кто пользовался

Ставили этих уродцев, коробками, но в силу того что 90% квартир по двух проводке тупо к ним ничего не подключали, остальные 10 как обычно линия на стиралку, при подключении стиралок вычислили перепутаные провода, т.е. на попутаную с 0 землю АД-12 реагируют, тетеньке задоп плату провели такую линию на кухню. При проведении монтажных работах обнаружили, что плита с электророзжигом дерётся, когда подключили опять сработал. Так что про два из 140 скажу уверено сработают

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.03.2010 в 23:53:04

Dachnik77 написал : Я ж написал: ГРОМКИХ отказов.

Понятно, криков не было ... Трупы? При пропадании нуля на электронном УЗО фаза остаётся, но УЗО при надобности не сработает.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

11.03.2010 в 00:13:35

mascot71 написал : в силу того что 90% квартир по двух проводке тупо к ним ничего не подключали,

интересно, почему? Вы случаем не из электроАса будете???

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.03.2010 в 00:54:25

avmal написал : А как вы отказы УЗО определяете?

Кнопочкой -"тест"... В процессе эксплуатации.

Serdjio написал : Всё ли у него внури присутствует что должно быть у дифов.

Немного больше, чем нужно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.