Есть ванная+ санузел. В каждом планируется по влагозащищенной розетке для стиралки и накопительного обогревателя 2квт (на случай отключения ГВ). Питается это ве дело от отдельного 2,5мм провода с отдельным диф. автоматом на 16А нагрузки + 30ма на ток утечки. Хочу дополнительно сделать возможность обесточивания каждой из розеток с помощью стандартного выключателя ANAM (15А). Выдержит выключатель? По расчетам вроде - должен. Общая нагрузка в пике 3,5 -3,8Квт. Ваши мысли?

0
7351
7351
Резидент

Регистрация: 04.07.2009

Донецк

Сообщений: 6736

11.03.2010 в 20:09:51

bog_ написал : Хочу дополнительно сделать возможность обесточивания

В общем щитке - контактор. Питание катушки контактора - через ваш выключатель. На контактор - хоть 10 кВт нагрузки!

0
bog_
bog_
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Брянск

Сообщений: 334

11.03.2010 в 20:14:45

7351 написал : В общем щитке - контактор. Питание катушки контактора - через ваш выключатель. На контактор - хоть 10 кВт нагрузки!

А почему нельзя напрямую? нагрузка позволяет вроде

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.03.2010 в 20:21:05

bog_ написал : А почему нельзя напрямую? нагрузка позволяет вроде

Взялись за гуж ... Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода. Или есть "еще что то"?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.03.2010 в 20:23:52

2bog_
Стиральная машина по паспорту на сколько А? Отключать выключателями ваша идея или посоветовали?

0
bog_
bog_
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Брянск

Сообщений: 334

11.03.2010 в 22:40:35

haramamburu написал : Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.

Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.

haramamburu написал : Или есть "еще что то"?

Вы о чем ?

Bladiclab написал : Отключать выключателями ваша идея или посоветовали?

Идея моя. Подсмотрел (подслушал) у америкосов. У них в новых домах многие розеточные группы в комнате отключаются обыкновенным выключателем на входе. Машинка - все операции класс А. Без сушки.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.03.2010 в 22:44:44

bog_ написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Или есть "еще что то"? Вы о чем ?

Можть не про вас, но "основная" масса вопросов либо с недоговорками, либо "с подвохом".

0
bog_
bog_
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Брянск

Сообщений: 334

11.03.2010 в 22:49:56

Подвоха никакого нет. Есть идея, что постоянно включенная машинка в сеть не есть гуд в ванной. Тем более маленькой, как у большинства типовых квартир. Мы когда постираем - всегда отключаем маштнку. Вот и хочется в данном случае сделать этот процесс удобнее. Вот бы еще придумать, как не забывать отключать :) Разве что поставить как переключатель на свет - либо свет либо машинка :) (Шутка)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.03.2010 в 22:54:03

bog_ написал : Цитата:Сообщение от haramamburu Если уж взялись за Это - то уж разрывайте оба провода.

Думал об этом. Завтра может куплю-посмотрю анам - сколько в нем линий на один выключатель.

На данную нагрузку "такая коммутация" как то ИМХО не очень, но если уж взялись/решились... то ищите "перекрестный" выкл. , там 6 контактов. "Результатами" потом поделитесь

0
klm3
klm3
Местный

Регистрация: 29.11.2009

Москва

Сообщений: 217

11.03.2010 в 22:57:59

Использую выключатель на розетки уже давно - посмотрите у Легранда есть выключатель для котла. А обычный может пригореть...ну конечно если машинкой "на ходу" щелкать...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

11.03.2010 в 23:05:31

А что, у Вас нет мощных двухполюсных выключателей с подсветкой? Правда, все эти выключатели не любят реактивной нагрузки. Но Вы же не будете отключать стиралку во время работы.

0